Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка 2-ком. квартиры

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Добрый вечер, дорогие камрадыОгромная просьба покритиковать (можно с матами) мой потенциальный щиток. Как говорят, дорогу осилит идущий (или по другому, дурная голова ногами покоя не дает)))) :D Квартира в новострое, автоматы и УЗО будут АВВ, проводка в гофрахС уважением и заранее благодарю,Игорь++

SHIT_OK.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну совсем неправильно нарисовано. Почему все три жилы заходят в автоматы? :) Зачем после узо 32А/10мА пускать провод на 10 мм²?У абб точно есть узо и дифы 32А/10мА?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зачем 2 вводных?После УЗО 32/10 не надо 3*10, достаточно 3*2,5.Самих УЗО 32/10 не на эксклюзивный заказ ты не найдешьНа розетки в комнате надо не диф 32/10, а диф 16/10После второго вводного достаточно 3*6 (3*10 замучаешься гнуть)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зачем 2 вводных?После УЗО 32/10 не надо 3*10, достаточно 3*2,5.Самих УЗО 32/10 не на эксклюзивный заказ ты не найдешьНа розетки в комнате надо не диф 32/10, а диф 16/10После второго вводного достаточно 3*6 (3*10 замучаешься гнуть)

Спасиба.1. второй вводный внутри квартиры в щитке для возможности обесточить квартиру, не выходя в трусах в подъезд2. 3х10 - перебор :D , учту3. УЗО 32/304. согласен, там суммарная нагрузка телевизор+компьютер+двд+звук+пылесос, ну короче не больше 2 кВт5. в принципе, там гребенка отлично станет. Гребенки вообще по номиналу отличаются?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

начну с мата :) писец как нарисовано, начинай сверху и вниз (а у тебя почемуто справо на лево, мы не арабы) законы селективности узо (дифов) если после узо есть ещё одно - его номинал в mA должен быть в 3 раза меньше после 100 - 30, после 30 - 10mA)в трусах не ходи вдруг маньяки (они и узо особенно abbшные тырят) ставь узо в квартире и если приспичит (поверь мне это редчайший случай) отключи узоне слушай никого - на 63А 10мм2 самое тоставь гребенки они больше 10мм2

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дополню, что нагревательный кабель теплого пола должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ, СНиП, ДБН и подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО,ПЗВ/РТУ/Дефреле) с отключающим током не более 30мА

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

начну с мата :) писец как нарисовано, начинай сверху и вниз (а у тебя почемуто справо на лево, мы не арабы) законы селективности узо (дифов) если после узо есть ещё одно - его номинал в mA должен быть в 3 раза меньше после 100 - 30, после 30 - 10mA)в трусах не ходи вдруг маньяки (они и узо особенно abbшные тырят) ставь узо в квартире и если приспичит (поверь мне это редчайший случай) отключи узоне слушай никого - на 63А 10мм2 самое тоставь гребенки они больше 10мм2

насчет мата - ))))) писец, но не смог перевернуть схему при переводе в pdf)))) поєтому смотри плиз с наклоненной направо головой, но не более 5минут, а то обратно не повернется))))я ознакомился немного с матчастью)))) т.е. получается, что моя схема верна? и вторые узо (внутри квартиры) должны быть по 10 мА?авв суровый продукт и сцуко маньякоопасный)))) спасибо)))))

Дополню, что нагревательный кабель теплого пола должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ, СНиП, ДБН и подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО,ПЗВ/РТУ/Дефреле) с отключающим током не более 30мА

спасибо. на теплый пол поставлю диф 16 А/10
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ты не учитывай а схему переделывай

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ты не учитывай а схему переделывай

узо от АВВ нет на 10 мА. Может где-то и есть, но под заказЧто будет, если вводное УЗО в подъезде поставить 63А/100 мА, а внутри квартиры на 30 мА. Как это будет работать? И вообще, допускается ли установка 100мА УЗО на вводе в квартиру? Дело в том, что от строителей было установлено на вводе в пордъезде: УЗО 63/30 "Аско" и защищающий автомат 63А "IEK".Как посмотрит на 100мА УЗО электрик из ЖЭКа?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как посмотрит на 100мА УЗО электрик из ЖЭКа?

Ему будет НАСРАТЬ (пардон за мой французский :rolleyes: )
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

узо от АВВ нет на 10 мА.

есть - ты его где то не там смотришьпоставили по минимуму, одно на всёдля чего ставишь вводное узо? какой длины вводной провод?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть - ты его где то не там смотришь

На 32А?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Серега - ну не раз же уже говорил, на 10мА из брендовых только у шнайдера есть на 25А у остальных на 16

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так и я про то же. Ещё в первом своём сообщении усомнился в наличии таких узо на 32А. Igard же заложил себе в схему именно такое :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Серега - ну не раз же уже говорил, на 10мА из брендовых только у шнайдера есть на 25А у остальных на 16

Так и я про то же. Ещё в первом своём сообщении усомнился в наличии таких узо на 32А. Igard же заложил себе в схему именно такое :)

Димон, Серег - может мне проснуться, а?.. Но ведь будет море крови!..))))))))))))))))
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть - ты его где то не там смотришьпоставили по минимуму, одно на всёдля чего ставишь вводное узо? какой длины вводной провод?

короче, вводное УЗО и автомат опечатаны прямо в щитке в подъезде (счетчик опечатан отдельнр). Расстояние от основного щитка до квартирного - 8 метров. Если оставить в подъезде все как есть, как бы вы, аксакалы, поступили в данном случае? Искали бы узо 32/10 (на группы кухонных потребителей и потребителей ванной) или поставили бы 16/10 с учетом того, что одновременно все мощные потребители включаться не будут?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, я аксакал! И че? Я бы разбил "мокрых" потребителей (ванная, там, стиралка, посудомойка...) на группы по УЗО 16/10, остальных, по желанию, 16/30, и перестал бы метаться... конечно, при суммарной нагрузке на группу не более 3.5 кВт...А хочется сэкономить - объедини группы на 30 мА УЗО (только не 10мА-е!), и номинал его выбери правильно: если на нем сидит 2 группы 16А-х розеток, защищенных соответствующим автоматом, то возьми УЗО 40/30, ну, и т.д...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если внутри квартиры узо на 30мА и в подъезде на 30 мА - они выключатся одновременно при утечке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А ты в подъезде поставь УЗО на 100 или 300 мА (т.наз. "противопожарное"), и будет тебе щастье...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

камрады,просьба взглянуть на исправленную схему.

SHIT_OK_1.1.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация