Здравствуйте. Помогите со схемой проводки, не напутал ли я чего..Двушка в панельном доме 65 года (газ). Вводный кабель и выделенная мощность пока неизвестны.Сейчас стоит два автомата, счетчик не старый (когда менялся неизвестно), проводка - 2х алюминий.Проводку на свет хочу оставить ту же, только свести в одну линию. _____ - Размер 39,27К, Загружен: 308
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 27 Декабрь 2011 - 15:09

 
Проводку на свет хочу оставить ту же, только свести в одну линию.
 

И будешь в случае срабатывания автомата по всей квартире в потёмках шариться. Рациональнее и удобнееразбить свет на группы.


  • 0

#3   shurup

shurup
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Декабрь 2011 - 15:32

 
И будешь в случае срабатывания автомата по всей квартире в потёмках шариться. Рациональнее и удобнееразбить свет на группы.
 

Это не критично. Квадратура не большая, особо не пошаришься :)Думаю, что вероятность сработки по свету по отношению к остальным линиям минимальна.В принципе проблемы нет поделить свет на комнаты+коридор и кухня+ванна+кладовка. Т.к. проводка будет меняться этапно (сначала комнаты, затем остальное. Связано с этапностью ремонта.), то, видимо, логичнее будет так и поступить.


  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 27 Декабрь 2011 - 16:58

На свет пока вообще ни одного автомата не нарисовано :)


  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Декабрь 2011 - 17:06

 
Двушка в панельном доме 65 года (газ)

давай сразу приземляться на землю - кто же тебе разрешит в таком доме 50А на ввод?и нахрена плиту ставить электро? тебе это надо? пока газ дешевле


  • 0

#6   shurup

shurup
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 28 Декабрь 2011 - 01:14

 
давай сразу приземляться на землю - кто же тебе разрешит в таком доме 50А на ввод?

А сколько разрешат? Сейчас никакого нету..

и нахрена плиту ставить электро? тебе это надо? пока газ дешевле
 

Плита комбинированная, и газ, и электричество. Таково требование жены.Не много подкорректировал схему shema - Размер 43,62К, Загружен: 121


  • 0

#7   shurup

shurup
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 28 Декабрь 2011 - 02:56

Переделал схему shema - Размер 122,45К, Загружен: 166 Подскажите по размещению. Лучше все в одной коробке поставить или разделить: вводный автомат со счетчиком в одну коробку, остальное в другую?


  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 28 Декабрь 2011 - 09:27

ага про плиту понял - правильно супруга мыслит :) , тогда выкидывай из схемы автомат на 32А и вместо него ставь на 16, у меня плита была (у тещи сейчас) с грилем на 2,6кВт отдельные духовки (только купил) там 3,6кВт среднее так что по любому хватиту тебя совершенно не правильно подключен ноль он не проходит через узо (только через вводное противопожарное которое) переделайсо светом посоветую так - комната и коридор всегда граничат, я бы свет делил на 2 именно между ними, а остальные добавил и туды и сюды :)


  • 0

#9   shurup

shurup
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 28 Декабрь 2011 - 10:04

 
у тебя совершенно не правильно подключен ноль он не проходит через узо (только через вводное противопожарное которое) переделай
 

Да, спасибо, понял уже сам.. Переделал. shema - Размер 125,51К, Загружен: 158  

 
со светом посоветую так - комната и коридор всегда граничат, я бы свет делил на 2 именно между ними, а остальные добавил и туды и сюды

 

Не пойму как? У меня вот такая обстановка

plan - Размер 9,94К, Загружен: 107 В ящик на 24 места у меня поместиться все это добро? Счетчик будет меркурий 201, т.к. больше на дин никто не попался - сколько мест он занимает?


  • 0

#10   proGAll

proGAll
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Декабрь 11
  • 13 сообщений
  • Samara
  • 0

Отправлено 30 Декабрь 2011 - 14:39

 
В ящик на 24 места у меня поместиться все это добро? Счетчик будет меркурий 201, т.к. больше на дин никто не попался - сколько мест он занимает?

Здесь на форуме видел что счетчики от 8 до 12 мест занимают. Меркурий вроде как раз на 8-9.


  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 30 Декабрь 2011 - 15:01

да вроде как 7 меркурий 201, если всё что на схеме то точно не влезет
  • 0

#12   director

director
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Январь 2012 - 20:34

Вместо вводного автомата и УЗО - диф. автомат на 32 А, вместо автомата и УЗО на ванну - диф. автомат на 16 А.И УЗО должны быть на ступень больше, чем автомат (два 16 А автомата - 40 А УЗО).И лучше поставить 25 А УЗО на свет.С учётом изменений в схеме под счётчик остаётся восемь мест.
  • 0

#13   shurup

shurup
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 03 Январь 2012 - 15:39

Счетчик с вводным автоматом встали в 8 местный бокс в притык. Остальное пойдет в другой ящик.