Отправлено 31 Декабрь 2011 - 17:19

Развели электрики по дому провода.....Щитка 3 - 2 силовые и один слаботочка..Так вот изучая ихнее произведение ...засумлевался Есть 4 автомата 3-х фазных для : 1. Освещение и розетки всего дома , 2. Варочная панель(индукционка) , 3. Электрокотел (тепловой насос) , 4. Сауна .Так вот электрики УЗО подключили только к первому автомату ......Хотел поехать глумить ихнюю контору , но хочу застраховаться от глупого утверждения что сам дурак...Вопрос в том правильно ли они подключили или нужно УЗО на все автоматы...???...

Прикрепленные изображения

  • P101038733 - Размер 1,08МБ, Загружен: 136
  • P1010387_cr - Размер 342,14К, Загружен: 141

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Декабрь 2011 - 17:31

Ну вот так просто ехать и глумить точно не стоит :) А Вы с ними до начала монтажа схему разве не обговаривали?По теме - вряд ли Вы сможете их убедить в том что они там все козлы непроходимые :) Явных косяков нет. Все выступающие части варки, до которых можно просто так добраться, стеклянные. Про электрокотёл точно не скажу, а вот сауны вроде бывают такие которые через узо подключать нельзя.
  • 0

#3   Jurij

Jurij
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Ноябрь 08
  • 525 сообщений
  • 61 спасибо
  • Marijampole Lithuania
  • 14

Отправлено 31 Декабрь 2011 - 19:07

Поеду всеравно ...типа для проверки на испуг...шефа ихнего в машину посажу ...привезу ...носом потыкаю...ежели сумеет грамотно отбрехаться то и обратно отвезу......а ежели нет то не отвезу........
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 31 Декабрь 2011 - 19:44

во первых где схема? они тебе её обязаны были дать, во вторых ТЗ было какое нить??? чего ты просил?нафига просто так наезжать - давай проверим а там уже и будешь требовать
  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Декабрь 2011 - 20:03

Jurij, суров боярин :D Но так и не ответил, пожелания о наличии узо везде и всюду электрикам были озвучены? Потому что если нет, шеф вообще может никуда не поехать, а просто послать :) Так как сделано всё законно. У Вас же, я на 99% уверен, пятипроводка. Если же есть желание узо натыкать, то можно вежливо попросить, за отдельную денежку, установить ещё. К примеру после вводного противопожарное и отдельное на ванную.
  • 0

#6   Jurij

Jurij
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Ноябрь 08
  • 525 сообщений
  • 61 спасибо
  • Marijampole Lithuania
  • 14

Отправлено 31 Декабрь 2011 - 20:31

во первых где схема? они тебе её обязаны были дать, во вторых ТЗ было какое нить??? чего ты просил? нафига просто так наезжать - давай проверим а там уже и будешь требовать

Фирма в нашей деревне знаменитая..но....учитывая кризис....офф договор не составлялся...епстественно чтобы не платить налог....техзадание было: чтоб все ОК и с гарантией сдачи офф комиссии эл сетей дома ...Заказчику (Я) нужно чтоб все ОК...Исполнитель(фирма) заинтересован чтоб не было притензий(налоги то не плачены)...поэтому рычаг у меня .....единственно хотелось узнать должно оно быть по правилам эксплуатации или допускается не быть его (узо на 63 А ...переделка -перекинуть 3 перемычки)...А схема была ..ее дизайнёр с электрическим начальником разрабатывалм - на каждую группу розеток и на каждую комнату(освещение) свой автомат...
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 31 Декабрь 2011 - 21:05

что есть была??? по нынешним правилам - оно рекомендовано (типа можно и не ставить, но без него не принимают) поэтому многие ставят одно на всё и типа от.....сьи мужики не будьте наивными, договор надо составлять всегда, хотите без налогов - пожалуйста не будем офишировать но если чего я его покажу и вам тогда жопа, а в таком состоянии когда и не было ничего (да они скажут что ничего не делали)
  • 0

#8   Jurij

Jurij
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Ноябрь 08
  • 525 сообщений
  • 61 спасибо
  • Marijampole Lithuania
  • 14

Отправлено 31 Декабрь 2011 - 21:19

Наличие договора предусматривает прохождение денег через кассу с уплатой налога на прибыль..,отсутствие денег в кассе и чека об уплате по договору при наличии оного предусматривает неприятности в денежном эквиваленте и нервоебку в течении года (у нас после подобного прокола фирму трясут налоговики около года )
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 31 Декабрь 2011 - 22:38

на хрена козе боян ? деньги беруться под росписку а в договоре указывается за что?
  • 0

#10   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Декабрь 2011 - 22:41

по нынешним правилам - оно рекомендовано (типа можно и не ставить, но без него не принимают) поэтому многие ставят одно на всё и типа от.....сь

Дим, так это у вас так. А вот у нас с соседом я о таких правилах ещё не слышал. Более того - узо и не видел ни у кого :)
  • 0

#11   Jurij

Jurij
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Ноябрь 08
  • 525 сообщений
  • 61 спасибо
  • Marijampole Lithuania
  • 14

Отправлено 31 Декабрь 2011 - 23:29

на хрена козе боян ? деньги беруться под росписку а в договоре указывается за что?

Договор в 2 экз. В нем указаны сроки ,оплата,пеня ежели исполнитель вовремя не выполнил ,пеня ежели заказчик вовремя не заплатил и т.д оплата через кассу и чек заказчику. Имею опыт -сужусь с одним деятелем уже 3 года , тяжело ,были инциденты с подкупом моего адвоката....А все потому что он(исполнитель) договор подписал а работу не сделал ......наросли проценты.....хочу оторвать . Потому что жели фирма делает без договора то и согласна втихую устранять претензии..... Блин....пальцы не слушаютс Наверное Новый год скоро...
  • 0

#12   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 01 Январь 2012 - 14:05

Без проекта это все на уровне колхоза - кто там что хотел уже непонятно. УЗО нужно, но не везде, гораздо важнее правильное заземление, по идее, если оно выполнено как надо, то УЗО нужно только на розетки в помещениях с детьми. А если брать Россию-матушку, я бы УЗО поставил на все, что можно.Но требовать можно только если было обговорено заранее.
  • 0

#13   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 168 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 01 Январь 2012 - 15:18

Договор в 2 экз. В нем указаны сроки ,оплата,пеня ежели исполнитель вовремя не выполнил ,пеня ежели заказчик вовремя не заплатил и т.д оплата через кассу и чек заказчику. Имею опыт -сужусь с одним деятелем уже 3 года , тяжело ,были инциденты с подкупом моего адвоката....А все потому что он(исполнитель) договор подписал а работу не сделал ......наросли проценты.....хочу оторвать .

Дружище, по щитку я тебе советовать ничего не буде, интеллект у меня еще до такого уровня не разросяся, а вот насчет договора - ИМХО тут ты неправ, тут ты сглупил и не хочешь себе в этом признаваться. Я не знаю вашего законодательства (да я и нашим-то не совсем отлично владею) и тонкостей вашего менталитета, но договор, хоть в простой письменной форме, уже являлся бы основанием для предметных разборок. И исполнитель прекрасно понимает, что в его интересах по максимуму соблюсти требования условий договора, чтобы у тебя не было поводов выставлять претензии, в том числе в судебном порядке, в результате чего онр понесет все указанные выше кары в виде разборок с вашими налоговиками. Так что договор и чек - по уму это взаимосвязанные вещи, но в условиях суровой реальности - необязательно
  • 0

#14   Jurij

Jurij
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Ноябрь 08
  • 525 сообщений
  • 61 спасибо
  • Marijampole Lithuania
  • 14

Отправлено 01 Январь 2012 - 15:36

Так что договор и чек - по уму это взаимосвязанные вещи, но в условиях суровой реальности - необязательно

Дык так и живем -сурово и реально...тот с которым сужусь видимо маху дал(иль кому еще),что договор подписал и не выполнил.....а остальные не хотели договора .....сроки там ,смета ..мож что пойдет не так ....Хотя вопрос то был ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ УЗО в данной ситуации (ну в смысле -необходимо) или нет..и ответ я так понял А КАК ХОЧЕШЬ.....в общем поеду ..мож глумить сразу не буду ...мож сначала по стакану ...Новый год всеж......
  • 0

#15   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 547

Отправлено 01 Январь 2012 - 15:39

..мож сначала по стакану ...Новый год всеж......

разумно :)
  • 0

#16   Jurij

Jurij
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Ноябрь 08
  • 525 сообщений
  • 61 спасибо
  • Marijampole Lithuania
  • 14

Отправлено 12 Январь 2012 - 20:42

Вобщем по стакану помогло....выяснили что через УЗО не подключен только свет в некоторых комнатах ,но думаю что оно и не обязательно - главное розетки все правильно подключены....
  • 0