Здравствуйте!Есть квартира - новостройка. В ней установлен щиток застройщиком (фото ниже). Хочу заменить все на АББ и переделать схему подключений и проводки. Скорее всего щиток буду использовать встраиваемого типа (стены кирпичные). Прикладываю схему, как я хочу сделать. Все ли правильно в ней? Укажите на ошибки. ___________ - Размер 143,95К, Загружен: 185 __________ - Размер 304,19К, Загружен: 152 _____________ - Размер 133,98К, Загружен: 156
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 12 Январь 2012 - 23:49

Если от застройщика вводной 50, почему в Вашей схеме 63?P.S. А, пардон, третью картинку просмотрела..
  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Январь 2012 - 23:50

Всё пристойно, вот только с УЗО напутали. То что на комнаты, коридор и сплит нужно никак не меньше 50А, а те два что на кухню, по 40А.
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2012 - 09:59

а в щиток от застройщика тоже полезете???
  • 0

#5   Alient

Alient
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Ноябрь 11
  • 11 сообщений
  • Волгоград
  • 0

Отправлено 13 Январь 2012 - 11:20

а в щиток от застройщика тоже полезете???

В какой? Если про тот, который на лестничной клетке (3 фотка со Ставропольским АВДТ 63/0,03), то тоже подумываю заменить там АВДТ на 63/0,1. Возможен такой вариант? Если про квартирный (IEK-овские аппараты), то конечно буду полностью все менять и переделывать. Возник еще вопос: Стоит ли вводной автомат в квартирном щитке 63А 1р заменить на 1р+N?

Всё пристойно, вот только с УЗО напутали. То что на комнаты, коридор и сплит нужно никак не меньше 50А, а те два что на кухню, по 40А.

Понял, недоглядел, учту. Схему переделаю, выложу. Хочу еще поставить реле контроля напряжения, подключив к нему все, кроме осветительных нагрузок. Вопрос по управлению и подключению: Что приходит в голову: 1. Реле контроля подключить к модульному контактору с 1 НЗ контактом, как только происходит отклонение от параметров, питание отключается. 2. Реле контроля подключить к независимому расцепителю вводного АВ, но тогда при возвращении напряжения в заданные параметры не будет происходить обратной коммутации.
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2012 - 12:57

подумывать это одно - если заменишь тогда нормаль, не заменишь - не прокатит твоя схемавводной - если заменишь на диф - не нужен, а просто автомат то лучше 2х полюсной (хотя и одно полюсной тоже нормально)
  • 0

#7   Alient

Alient
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Ноябрь 11
  • 11 сообщений
  • Волгоград
  • 0

Отправлено 13 Январь 2012 - 13:15

подумывать это одно - если заменишь тогда нормаль, не заменишь - не прокатит твоя схема

Понял. Заменю. Меня 30мА на вводном насторожило, при условии, что ниже по линии будут стоять УЗО тоже на 30мА.
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2012 - 13:45

молодец - такого и не должно быть (иначе постоянно будет срабатывать вводной)
  • 0

#9   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Январь 2012 - 15:55

На варочную панель автомат нужно поставить на 32А, и узо соответствующее на 50А (поправте меня ... я только учусь :rolleyes: )Ещё имхо нужно знать мощность варочной панели... (а то может не 32А а 40А нужно ставить)
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2012 - 17:15

ага плясать надо сначала от того что вам дают - какой автомат на воде, а потом под панель выбирать автомат
  • 0

#11   Alient

Alient
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Ноябрь 11
  • 11 сообщений
  • Волгоград
  • 0

Отправлено 13 Январь 2012 - 21:22

Изменил номиналы УЗО и АВДТ. выкладываю новую схему.Параллельно возник вопрос: можно ли на вход (подъездный щиток) вместо АВДТ 63/0.1 поставить УЗО на 100мА и АВ на 63А? Или вообще поставить просто АВ на 63А 1р+N?С номиналом АВ на варочную панель не определился еще, т.к. не выбрал.P.S. Ошибся, на ванну УЗО F202 AC16/0,01, FH таких нет. ____________2 - Размер 243,28К, Загружен: 92
  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Январь 2012 - 21:55

Изменил номиналы УЗО и АВДТ.

УЗО кухонных розеток забыл исправить.

Или вообще поставить просто АВ на 63А 1р+N?

Можно и так. А противопожарное УЗО тогда в квартирный переедет или его вообще не будет?
  • 0

#13   Alient

Alient
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Ноябрь 11
  • 11 сообщений
  • Волгоград
  • 0

Отправлено 13 Январь 2012 - 22:21

УЗО кухонных розеток забыл исправить.

Да я, наверно, сделаю одну ветку на розетки на кухню и оставлю УЗО на 25А... хотя, что-то внутри меня гложет и говорит, что лучше 2 ветки и УЗО на 40А)))

Можно и так. А противопожарное УЗО тогда в квартирный переедет или его вообще не будет?

Вообще не будет, хотя понимаю, что не правильно... я еще подумаю над эти вариантом. АВДТ 63А 100мА у АББ нет, можно собрать только блоками DDA, но получается очень дорого. Либо поставлю АВДТ IEK на ввод.
  • 0

#14   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Январь 2012 - 22:27

что-то внутри меня гложет и говорит...

Очень правильно гложет и ещё правильнее говорит :)
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2012 - 22:53

узо надо защищать - поэтому либо просто вводной автомат (2р) либо после него ещё узо противопожарное на 100мА либо дифавтомат