Здравствуйте!Есть квартира - новостройка. В ней установлен щиток застройщиком (фото ниже). Хочу заменить все на АББ и переделать схему подключений и проводки. Скорее всего щиток буду использовать встраиваемого типа (стены кирпичные). Прикладываю схему, как я хочу сделать. Все ли правильно в ней? Укажите на ошибки.post-77993-1326400385_thumb.jpg post-77993-1326400425_thumb.jpg post-77993-1326400497_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если от застройщика вводной 50, почему в Вашей схеме 63?P.S. А, пардон, третью картинку просмотрела..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё пристойно, вот только с УЗО напутали. То что на комнаты, коридор и сплит нужно никак не меньше 50А, а те два что на кухню, по 40А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а в щиток от застройщика тоже полезете???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

а в щиток от застройщика тоже полезете???

В какой?Если про тот, который на лестничной клетке (3 фотка со Ставропольским АВДТ 63/0,03), то тоже подумываю заменить там АВДТ на 63/0,1. Возможен такой вариант?Если про квартирный (IEK-овские аппараты), то конечно буду полностью все менять и переделывать.Возник еще вопос: Стоит ли вводной автомат в квартирном щитке 63А 1р заменить на 1р+N?

Всё пристойно, вот только с УЗО напутали. То что на комнаты, коридор и сплит нужно никак не меньше 50А, а те два что на кухню, по 40А.

Понял, недоглядел, учту. Схему переделаю, выложу.Хочу еще поставить реле контроля напряжения, подключив к нему все, кроме осветительных нагрузок. Вопрос по управлению и подключению: Что приходит в голову:1. Реле контроля подключить к модульному контактору с 1 НЗ контактом, как только происходит отклонение от параметров, питание отключается.2. Реле контроля подключить к независимому расцепителю вводного АВ, но тогда при возвращении напряжения в заданные параметры не будет происходить обратной коммутации. Изменено пользователем Alient
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

подумывать это одно - если заменишь тогда нормаль, не заменишь - не прокатит твоя схемавводной - если заменишь на диф - не нужен, а просто автомат то лучше 2х полюсной (хотя и одно полюсной тоже нормально)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

подумывать это одно - если заменишь тогда нормаль, не заменишь - не прокатит твоя схема

Понял. Заменю. Меня 30мА на вводном насторожило, при условии, что ниже по линии будут стоять УЗО тоже на 30мА.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

молодец - такого и не должно быть (иначе постоянно будет срабатывать вводной)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Паша 80

На варочную панель автомат нужно поставить на 32А, и узо соответствующее на 50А (поправте меня ... я только учусь :rolleyes: )Ещё имхо нужно знать мощность варочной панели... (а то может не 32А а 40А нужно ставить)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ага плясать надо сначала от того что вам дают - какой автомат на воде, а потом под панель выбирать автомат

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Изменил номиналы УЗО и АВДТ. выкладываю новую схему.Параллельно возник вопрос: можно ли на вход (подъездный щиток) вместо АВДТ 63/0.1 поставить УЗО на 100мА и АВ на 63А? Или вообще поставить просто АВ на 63А 1р+N?С номиналом АВ на варочную панель не определился еще, т.к. не выбрал.P.S. Ошибся, на ванну УЗО F202 AC16/0,01, FH таких нет.post-77993-1326479875_thumb.jpg

Изменено пользователем Alient
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Изменил номиналы УЗО и АВДТ.

УЗО кухонных розеток забыл исправить.

Или вообще поставить просто АВ на 63А 1р+N?

Можно и так. А противопожарное УЗО тогда в квартирный переедет или его вообще не будет?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО кухонных розеток забыл исправить.

Да я, наверно, сделаю одну ветку на розетки на кухню и оставлю УЗО на 25А... хотя, что-то внутри меня гложет и говорит, что лучше 2 ветки и УЗО на 40А)))

Можно и так. А противопожарное УЗО тогда в квартирный переедет или его вообще не будет?

Вообще не будет, хотя понимаю, что не правильно... я еще подумаю над эти вариантом. АВДТ 63А 100мА у АББ нет, можно собрать только блоками DDA, но получается очень дорого. Либо поставлю АВДТ IEK на ввод.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что-то внутри меня гложет и говорит...

Очень правильно гложет и ещё правильнее говорит :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

узо надо защищать - поэтому либо просто вводной автомат (2р) либо после него ещё узо противопожарное на 100мА либо дифавтомат

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.