Есть ли смысл делать дополнительные ветки?

Рекомендуемые сообщения

region_5684

Стиралку всё-таки лучше на УЗО посадить,например,на душевую кабину (если по первой схеме).

тоесть будет два автомата и одно узо? ставить 16А10аМ или номинал другой?

не ставь ты его вообще, либо если очень хочется возьми иэк

если я его не буду ставить то свет и плита будет без защиты получается.просветите немного для чего вообще эти узо (на 100мА) нужны то

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

ставить 16А10аМ или номинал другой?

Моща-то у кабины реально какая?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

пока еще не знаю, модель не выбрана. единственно что 100% так это то что одновременно они не будут работать, потому и думаю их на два автомата но одно узоднем писал про провода к люстре, вот выкладываю

post-80197-1328018069_thumb.jpg

post-80197-1328018090_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

днем писал про провода к люстре, вот выкладываю

Выключатель двухклавишный? Если так, то очень похоже что чёрный и коричневый это фаза, синий - ноль, жёлтозелёный - земля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Паша 80

rединственно что 100% так это то что одновременно они не будут работать

Лучше сделай так, чтобы они могли работать одновременно. Выше советовали на СМ и ДК поставить два автомата по 16 и одно узо 40А30мА Изменено пользователем Паша 80

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

Выключатель двухклавишный? Если так, то очень похоже что чёрный и коричневый это фаза, синий - ноль, жёлтозелёный - земля.

в зале только вроде только две клавиши, в других комнатах везде один выключатель, а провода везде так.а на дк и ст.м. 30мА не много, хотя может и так. вотеще вопрос это у меня в ванной стоит, я так понимаю это не заземление же, а зануление?узнавал в магазине насчет дк продавец сказал что обязательо нужно заземление, на это заземлять в дальнейшем дк

post-80197-1328023030_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

вот еще вопрос это у меня в ванной стоит

Это шинка ДСУП (дополнительной системы уравнивания потенциалов), как раз элемент связанный с заземлением. К ней должны присоединяться все доступные к прикосновению металлические проводящие части находящиеся в этом помещении.Открыто так лучше не использовать - поставить внутрь герметичной коробки.

на это заземлять в дальнейшем дк

- да.

в зале только вроде только две клавиши, в других комнатах везде один выключатель, а провода везде так.

- заложено с запасом, можно при необходимости использовать везде по две независимых группы света (2-х клавишный выключатель).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

вот на ваш суд бюджетный вариант, но на мой взглляд и надежный в то же время. Единственное сомневаюсь првильно ли я номинал узо на д.кабину и стир машину поставил, есть ли такие номиналы где ток утечки 10мА, а работать могут одновременно, или то что поставил в полне достаточно будет (может 40А10мА или такого нет, мощность кабины и стиралки не известны, так что ставить нужно с запасом)PS ну вот благодаря вашему всеобщему терпению, я уже не только от руки научился рисовать схемы)))) а когда создавал эту тему я вообще и понятия не представлял как рисовать схемы. спасибо всем кто тратит на меня время и нервы, и форуму спасибо

post-80197-1328065999_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Так конечно гораздо лучше, но ты рисунок похоже сканируешь потом, судя по плохой контрастности.Проще нарисованное в Ворде скопировать и вставить напр. в Пайнте, а потом сохранить в расширении .jpg и .gif (.bmp сайт не принимает чего-то).И, хоть для вас это не принципиально, схемы рисуют слева направо, либо сверху вниз, начиная с ввода эл.энергии.На ТП 16А избыточно, думаю полы у тебя будут не более 1 кВт и соотв. 10А на каждый тебе будет выше крыши (можно также и по 6А). Общий УЗО соотв на них ставь 30мА, а с номиналом по напряжению определись по сумме номиналов на ТП (не менее).На душевой кабине 3,5кВт куда деть я вот не представляю, может радио там такое мощное :blink: (что-нибудь тяжёленькое слушать ;)), ну Бог с ним пусть будет 16А автомат. УЗО с утечкой 10мА более 25А номиналом не бывает, за редкими китайскими исключениями.Если соотв. хотите ставить такой - снижайте автоматы на стиралке и ДК (10А и 10А), вам думаю хватит.И не забудте, что автомат на ДК должен быть двух полюсным, отсекать и фазу и ноль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

На ТП 16А избыточно, думаю полы у тебя будут не более 1 кВт и соотв. 10А на каждый тебе будет выше крыши (можно также и по 6А). Общий УЗО соотв на них ставь 30мА, а с номиналом по напряжению определись по сумме номиналов на ТП (не менее).На душевой кабине 3,5кВт куда деть я вот не представляю, может радио там такое мощное :blink:, ну Бог с ним пусть будет 16А автомат. УЗО с утечкой 10мА более 25А номиналом не бывает, за редкими китайскими исключениями.Если соотв. хотите ставить такой - снижайте автоматы на стиралке и ДК (10А и 10А), вам думаю хватит.И не забудте, что автомат на ДК должен быть двух полюсным, отсекать и фазу и ноль.

1. ну пусть лучше избыточно чем мало, от этого же нечего страшного не случиться, если сменю автомат и сейчение провода придется менять, а я не хочу на ванну 1,5 м.кв. ставить. 30мА так же не хочу, это все же ванна, то из кабины вышел с мокрыми ногами, то еще каким нибудь образом вода попадет ( у меня ребенок маленький, а он у меня может натворить все что угодно). и розетку наверное брызгозащитную ip54 наверное трудновато найти будет на 10А.2.хочется кбину и с радио, и с телефоном, и спарогенератором, и с массажем, пока конечно бюджета еще нет на покупку, но современе хочется именно такую, а потребляют они думаю не мало. и на стиралку тогда тоже 10 А по аналогии с полом не хочется. так что пусть тогда остается 30 мА, думаю что нечего страшного не случиться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

я повторяю последний раз - больше наверное не буду

и в схеме не пойдет 2 автомата на ТП кидай обе ветки от одного автомата на 16

или меняй узо на 40А 30мА, то которое на 16А может сгореть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

если сменю автомат и сейчение провода придется менять ... и розетку

зачем? Сам же пишешь

пусть лучше избыточно чем мало, от этого же нечего страшного не случиться

.

и на стиралку тогда тоже 10 А по аналогии с полом не хочется. так что пусть тогда остается 30 мА, думаю что нечего страшного не случиться

- это уж не аналогия, а какая-то антианалогия (Элис потом подскажет правильное слово).

Смотри, пол сам по себе так или иначе заземлён, через некое сопротивление арматуры здания, но всё же. Утечка с пола пойдёт именно туда, и человеку если и достанется, то прилично меньше, а 10мА утечка оч. небольшая, тем более на 2 матах ТП могут быть ложные срабатывания (хоть и не факт). Если беспокоишься о ребёнке, лучше положи ТП правильно с заземлённой экранирующей мет сеткой в стяжке поверх кабеля ТП (благо ДСУП подготовлена), а УЗО 30мА тут нормально.

А вот со стиралкой и душевой кабиной тут ситуация обратная. Здесь как раз желательно иметь УЗО на 10мА, поскольку ты непосредственно можешь ухватиться за проводящий корпус стиралки под фазой либо там незнаю куда в душевой кабине... дыру скажем в падении пробить в стенке с радио (типа как Шварц в америкосовских фильмах стенки ГКЛ пробивает) или за свет схватиться - а тут тебе кругом другие проводящие предметы, а удар 10мА сильно слабее чем 30мА (человек тут как-то делился). Ясно дело что мы тут всё заземляем на ДСУП, но реалии таковы, что лучше подстраховаться. Неопасная для человека (небольшая) утечка в этом случае тоже потенциально м/быть (стиралки это дело любят устраивать) и вкупе с ДК давать ложные срабатывания, но тут уж по сравнению с замоноличенным в стяжке ТП опасность поражения человека током гораздо выше, потому лучше бы применить УЗО 10мА. Как выше упоминалось, по току его (10мА) номинал не более 25А и если вдруг через него побежит ток больший (а в принципе это возможно раз у тебя 16+16=32А суммарная мощность на автоматах защищаемых УЗО), он может сгореть, а может не сгореть, а просто сдохнуть - типа "с виду живой, а работу свою не сделает" - и тогда опять же человек без защиты останется.

Потому и предлагаю 10А+10А автоматы поставить на ситралку и ДК, чтоб исключить воздействие на 25А УЗО потенциально опасных токов.

Не просто, да? ;) Но бывает простота хуже воровства... Нанимающие дешёвую рабочую силу это знают. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

я повторяю последний раз - больше наверное не буду

или меняй узо на 40А 30мА, то которое на 16А может сгореть

все учел, на схеме убираю у себя второй автомат, два кабеля запитываю тогда на один

зачем? Сам же пишешь

изложил яснее не куда. тогда ст.м и дк ставлю на 10 авт и узо 25А10мА

Вот я Щаз по шапке за подобные цитаты то надаю. Читать вообще невозможно. Последнее китайское предупреждение. С уважением, Bagis.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Покарают тебя модераторы за излишнее цитирование... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

извеняюсь, в преть обещаю не повторять (если честно, то и не знал) вот выкладываю схему согласно ваших замечаний

post-80197-1328083262_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

ИЕК-овское УЗО на плиту лучше поставить номиналом напряжения больше 40А, может сгореть. У АВВ номинал свой выдерживает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

оно корее всего узо и будет АВВ, они (ну там где брать буду) мне в принципе обещают скидку сделать небольшою, как раз если добавить ее к цене иека то и хватить должно. да и на противопожарное конечно не охото иек ставить, немцам как то больше доверия. ну ладно ближе к покупке видно будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

если на ванну на ванну ставить авт 10А, то ветки прокалдывать из провода 1,5м.кв.? И розетки какие ставить на 10 или как ранее писал dimp можно поставить на 16А (розетки прызгоащитные с ip не менеее 54)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Лучше проложи 2,5мм2, ибо при потенциальных изменениях твоих намерений автомат заменить на другой в шите не проблема, а вот уложенный кабель заменить - "несколько проблематично". По розеткам проблем нет, естественно можно ставить 16-тиамперные с Автоматом 10А, это же просто верхний предел - при каком токе она может нормально работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
region_5684

определиля с теплым полом вот его хар-ка: Погонная мощность, Вт/м:15 в одном помещении у меня буде 4 кв.м. в другом 3 ев.м.. в принципе автомат на 16 и узо хватает (по мооим подсчетам, хотя они могут быть и не верными)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 464 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 131 ответ
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
×