Есть ли смысл делать дополнительные ветки?

Оценить эту тему:

В теме 206 сообщений

Ну тогда что получается все кроме СМ и кабины все правильно написано?

как это правильно? :blink:

первая ветка и вторая ветка на них на каждой по 4000 ВТ, тоесть 4000/220=18, прихожу к выводу что нужно два автомата на 25 и провод 3*4 ВВГ три жилы

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да Bagis устраивает, но в принипе тогда сделать по другому немного:развет коробка нужна была для того что у меня например два кондея и два теплых пола в ней я думал соединять провода в один (это только по кондею, и соттветсвенно полы отдельно) и на автомат заводить один провд.Теперь вод думаю сделаю я все отдельно, пусть у меня ну метров 5 кабеля может чуток больше уйдет на все.кондер 1, кондер2, пол 1, пол 2, СМ, кабина, и две ветки с кухни (на них планируется ствиться двойная розетка) все на отдельные автоматы, тоесть 7 автоматов. что касается остального то это будет электрик смотреть сможет ли он из действующего щитка все выташить и в "домашний все воткнуть" (проблема в том что найти бы еще где замазан кабель на площадке, не долбить же всю площадку вдруг соседям не понравитьться)с розетками понял что больше 16 значит нет смысла ставить. Если я все на отдельные ветки ставлю значит мне хватит 3*25 и 7 автоматов на 16?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

только провод не на 25 а на 2,5мм2 :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну да, просто опечатался.А узо тогда нужно на каждый автомат ставить номаналом 25, или можно все эти 7 штук автоматов на одно узо запитать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На все автоматы, КМК, узо нафиг не надо. На кондеи я бы не ставил (я и не поставил :) )

На фотке не видно насколько у Вас вводной автомат. Если достаточно большой, то на кухню можно поставить одно узо 40А30мА.

На с/у лучше поставить узо на 10мА. Их и на 25А не везде найдёшь, так что 3 шт по 16А.

На лестнице тоже лучше узо заменить. О чем dimp уже говорил, но вы вроде "прослушали" :) Там оно вроде 25А30мА? Лучше туда на 100мА, а сколько ампер станет ясно когда скажете номинал вводного.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Серёг а чего невидного? С50 оно, поэтому 25А узо и сгорит

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если на выходных поеду на квартиру сделаю фото получшечто такое кмк?что же кондеи на прямую что ли к автомату? не опасно ли без узо? тут на форуме большинство за узо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Серёг а чего невидного? С50 оно...

Вот 50 и не видно. Вернее видно, но плохо :) Если 50, то ОК.

что такое кмк?

как мне кажется

что же кондеи на прямую что ли к автомату? не опасно ли без узо?

Я лично тут в нём смысла не вижу, о чём выше и написал. Особенно если на вводе будет стоять общее противопожарное узо 63А100мА. Но если очень хотите через узо - ради Бога. Ещё одно 40А30мА сразу на оба кондея.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

развет коробка нужна была для того что у меня например два кондея и два теплых пола в ней я думал соединять провода в один (это только по кондею, и соттветсвенно полы отдельно) и на автомат заводить один провд.

Для этого не нужна коробка,два кабеля вместе зажимаются в клемму автомата.

region_5684,посмотри примеры группировки автоматов и УЗО хотя бы здесь:

post-1-0-47878100-1455650738_thumb.jpgpost-1-0-12008400-1455650746_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что бы не отходить от обсуждения в личку - отвечу тут

1.Мне узо на каждый автомат или одно на все? если на каждый то какой номинал? 2.Что касается ветки для ванны то розетку решил ставить не в ванной, а в коридоре (дотянусь шнуром от стиралки) боюсь я розеток в ванной. А что бы вы сделали с кабиной душевой, через розетку или отрезать вилку и соеденить?

количество узо зависит от вас и ваших финансов, можно поставить одно узо 63(50)А 30мА на вводе и жить спокойно (проверяя его раз в месяц) неудобство правда есть при любой утечке в квартире отключится сразу всё кроме плиты (судя по схеме )можно поставить 2 узо 63 (50)А 30мА разделив потребителей кухни, ванны и комнат, свет можно пустить мимо узо, кондеи тоже (они высоко висят что бы достать надо подпрыгивать :) ) уже появляется какое то удобство можно на санузел поставить свое отдельное узо 16А 10мА обезопасив себя от поражения (кабина то под напругой) на кабину ставь розетку брызгозащищенную ip54 не нижея кстати тоже не люблю розетки в санузлах, а бояться электричества надо любого
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот фото получше. от этого щитка (тот что как говорится купил с квартирой) у меня идут все разетки, весь свет. Тк я делаю перепланировку и кухню выношу на лоджию то там мне и нужно установить дополнительные розетки для приборов которые описывал выше. кабель для плиты там уже проведен, я на этапе строительства с застройщиками договорился они мне кинули тот же что и на кухню кидают.на кухне стоит такая розетка. на лоджии будет установлена она же. если не изменяет память провод желтый. синий коричневый. на нее буду запитывать дух шкаф и плитусчетчик который делаю дома потом подключаю к тому что на площадке. тк пока не вижу возможности те автоматы занести домой оставив лишь там узо и счетчик

post-80197-1327051516_thumb.jpg

post-80197-1327051604_thumb.jpg

post-80197-1327051702_thumb.jpg

post-80197-1327051726_thumb.jpg

post-80197-1327051843_thumb.jpg

post-80197-1327052651_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

подвожу итог что бы идти в магазин1 как написал Bagis на кондей для пущей гарантии кабеля 3 на 4 и как писал Evgenik автомат на 25 распредкоробка-кабели 2х2,5 до кондиционеров-подключение к кондиционерам, а если рядом с местом сделать где будет висеть кондей коробку и к нему уже (отрезав вилку) подключить кондеи. тк вы же говорили что если ставить розетку то нужно автомат на 16, а вдруг я потом кондеи мощные куплю. тоесть от автомата сразукабель до кондея 3 на 4 узо решено не ставить.2. четыре розетки на новой кухне две ветки 3*2.5 на два автомата на 16 через одно узо 40А30мА как писал Bagis3 ванна автомат для розетки на 16 и такой же для кабины на провод 3*2.5 две ветки на одно узо 16А 10мА и розетку брызгозащищенную ip54 как писал dimp4 теплый пол 3*2.5 на автомат 16 две ветки. какое узо тут ставить и нормально ли будет автомата на 16 ?5 в общий щиток выкидываю узо на 25 и ставлю новое противопожарное узо 63А100мА и к этому щетку подключаю свой новый

Изменено пользователем region_5684
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Т.к. мощность кондиционеров как было указано 2000-2500 - то можно смело кидать кабель 3*2,5(Это указана мощность охлаждения, а потребляемая мощность кондиционеров прибл. в 3 раза меньше мощности охлаждения.)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 тут я не соглашусь ни с Серёгой ни с Женькой , для большинства наших квартир нормальный кондиционер не превышает 1,5кВт потребления нахрена вам 3*4? за глаза 3*2,5 мужики ну назовите мне модель кондея для комнаты в максимум 40м2 что бы он потреблял больше 1,5? я вон для 20м2 выбираю мне Каста предложил митсубиську с 0,75кВт потреблением(2,65кВт охлаждение, 3 кВт обогрев) ну какие 4мм2??? да 1,5 хватит и 6А автомата, уж на что я всю жизнь перестрахуем был :) так вы меня перещеголяли уже

2 совет тебе ты там где розетки планировал ставь спаренные (на кухне розеток много не бывает) и 2 линии 3*2,5 и 2 автомата на 16А ага как Bagis и советовал

3 на пол тут 130-150Вт на квадрат минус сама ванна, горшок, раковина, СМ - под ними не будет кабеля итого 2,5 тоже по уши получится узо любое на 16-25А 10 или 30мА и автомат на 16А - да его хватит

5 в общем щитке стоит противопожарное на 100мА на вводе - если только его поменяете, на на 25А надо заменить на 63

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот фото получше. от этого щитка

Посмотри еще на двери щитка (или где рядом) должна быть схема всего этого хозяйства.По нему больше вопросов,чем ответов...

на нее буду запитывать дух шкаф и плиту

Если духовка с плитой идут в комплекте,подключаются вместе.Если духовой шкаф отдельный,то он подключается через обычную

вилку-розетку и подключать эту розетку к линии плиты нельзя.

счетчик который делаю дома потом подключаю к тому что на площадке

Как именно подключать собираешься?

И вообще,region_5684,удели немного времени,сядь и нарисуй схему, что и как ты хочешь сделать (смотри примеры!).Хоть в Автокаде или Ворде,

хоть карандашом на листе бумаги и отскань,хоть мелом на стене и сфотай.На пальцах объясняться ну очень тяжко...

Дим,я имел в виду 4 кв. если его кинуть со щитка через всю квартиру,а поближе к кондеям сделать коробку и в ней

раздвоить на кондеи по 2,5 кв. А вот про охлаждаемую мощность не допёр и даже не подумал,тупо принял цифры

за потребляемую,мало ли у кого какие девайсы. :o При таком коленкоре,конечно,4 квадратика нафик не нужно. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

эх если бы я еще знал как нарисовать тотогда на кондеры так же 3*2.5 значит ставить буду и каждому автомат на 16

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

эх если бы я еще знал как нарисовать то

Учись,в жизни всё пригодится. ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну а так в целом покупать все то что на выше написал, или может кто поправит еще?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

зачем каждому? одного хватит

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ванна автомат для розетки на 16 и такой же для кабины на провод 3*2.5 две ветки на одно узо 16А 10мА

Нет, каждый автомат на своё узо. То есть если два автомата на 16, то и два узо на 16А10мА.

в общий щиток выкидываю узо на 25 и ставлю новое противопожарное узо 63А100мА и к этому щетку подключаю свой новый

Так на вводе же диф. автомат 50А100мА. Раз так, то противопожарного узо не надо.

1 тут я не соглашусь ни с Серёгой ни с Женькой , для большинства наших квартир нормальный кондиционер не превышает 1,5кВт потребления нахрена вам 3*4?

Так я это писал тогда когда мощность кондеев ещё не озвучена была :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему никто про диф автоматы не говорит?Если хочешь съэкономить денег и место - там где у тебя стоит связка автомат+узо можно поставить диф автомат - это два устройства в одном корпусе, меньших габарит. Характеристики такие же как у узо - ну т.е. допусти 16А, 30мА

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так диф дороже связки из узо и автомата. Но, как вариант к рассмотрению, конечно стоит упомянуть и его.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagis значит щеток на площадке не реконструировать, оставить старое узо. dimp а кондеи вешать на один автомат получается, н 16?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

конешно на один - оставить диф можешь старый (вводной)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если все автоматы на 16 у меня в итоге будут значит узо так же на все 16А10мА.? а на кухне спаренные розетки две ветки на одно узо или так же на каждую ветку узо 40А30мА? 63 это для щитка

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с узо не всё так легко, рисуй схему

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да не могу я ее нарисовть я же писал уже. только на словах могу рассказать.что то совсем запутался я тут. столько советов и все разные. сначала советуют одно потом спрашивать начинаю говорят либо не то либо опять другое советуют. на один новый вопрос у меня сразу появляется еще два новых

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да с какого же бодуна ты не можешь??? где посмотреть как, Евгеник давал тебе ссылки , рисуй на бумаге и фотки тут выкладывайа рисунок нужен - потому что я уже не уверен что мы говорим о одном и том жеи поверь мне что с рисунком и вопросы отпадут и ты всегда будешь знать что у тебя как и где :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вот попытался нарисовать, хотя на 100% нарисовал не то что вам нужно, может кто поймет идею и сможет подправить схему

post-80197-1327292539_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В щитке у тебя похоже очень напутано...Автомат на 40А - скорее всего квартира с электроплитой?2автомата по 25А - dimp уже написал - Сообщение #28Так как планируешь от щитка кидать доп. ветки - то лучше кинь до квартирного щитка кабель 3*6 или 3*4 а от него уже можно нормально сделать разводку.( у меня похожий сейчас вариант, только в щитке не так всё напутано :D )

Изменено пользователем Паша 80
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты