region_5684

Есть ли смысл делать дополнительные ветки?

В теме 206 сообщений

2 все однополюсные автоматы тип С на 16 ( или другого типа?)

Лучше тип В

4 две ветки пола из-за малого бюджета ставлю на один автомат на 16 и одно узо 16А10мА, а не как ранее хотел каждый пол на отделый автомат и узо (нечего страшного не будет если так сделаю?)

Если правильно помню, то так сразу и советовали.

номинал тот же 50, только АВВ. (или номинал побольше поставить)?

Больше можно будет поставить только с разрешения энергокомпании.

1)все имеющиеся розетки ставлю на узо 63А 100мА и один автомат на 16

Вот это не понятно, что за один автомат?

2) свет автомат 10 узо на 16А30 мА ( если что поправьте, куплю другое)

Свет, учитывая наличие противопожарного, можно вообще без узо, но это кому как больше нравится. А Вы хотите весь свет повесить на один автомат? Лучше разбить на несколько групп. А то если выбьет, свет погаснет сразу во всей квартире.

3) варочная поверхгость автомат на 40 А без узо, или тут узо нужно?

Лучше поставить. 40А30мА, а ещё лучше 50А30мА.

вводный 1 шт на 50выключатель напряжения8шт авт на 16А1шт авт на 40А2 шт узо 16 а 10мА, если стир. маш то еще одно1шт узо 40А30мА (или два если на варочную поверхность нужно будет)1 узо 63А100мА

+10-ка(и) на свет
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нужна окончательная критика и советы

лучше бы всего нарисовать свою будущую схему и всё на ней прописать (образцов тут много в похожих темах), а то не наглядно и сложно разобраться на слух.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да то Bagis забыл про свет да там ставим автоматы на 10, узо на них не буду ставить, придержусь твоего совета, разделю комнаты на 2 или 3 автомата, что касается света. На плиту тоже тогда куплю узо 40или50А30аМ. Что касается типов автоматов то буду искать В, а на кондеи нужен же С, правильно? У меня уже есть розетки по квартире и соответственно линии, которые мне сделал застройщик этот, автоматы от них стоят на площадке, я их перенесу к себе в квартиру, для этих розеток (это ТВ, пылесос, комп н у прочие прелести техники) почитав еще раз темы, думаю что нужно ставить узо 40А30мА. Противопожарное не буду ставить тк оно 3300 стоит, дороговато будет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На кондеи можно и С.Под противопожарное место оставь. Потом его можно будет добавить.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если дороговато возьми иэк - это лучше чем ничего, ты зря игнорируешь просьбы про картинки ;)на плиту узо не надо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если дороговато возьми иэк - это лучше чем ничего, ты зря игнорируешь просьбы про картинки ;)на плиту узо не надо

почему не нужно на плиту? и почему обязательно брать это противопожарное узо, если у меня практически везде (кроме света и плиты) будут стоять узо. Или это просто узо именно на розетки нужно ставить? (как бы проблема сейчас в том что у нас в городе в магазинах где был нет в наличии 63А100мА, только под заказ АВВ)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

схему уже рисовал же, в ней нечего не меняется единственной что все будет идти уже от рубильника

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я наверное что то пропустил - не у всех тут хорошее зрение , выложи в нормальном размере картинку

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

схему я нарисовал, только опять от руки тк нет программ у меня с помощью которых все тут их рисуют. завтра на работе отсканю и выложу (с новой схемой опять у меня расходников прибавилось, так что это будет последний вариант)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тк нет программ у меня с помощью которых все тут их рисуют.

схемку даже в пайнте накидать можно. Муторно, но можно :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нет программ у меня с помощью которых все тут их рисуют

:blink: Можно рисовать в Ворде напр. (уж про Визио не говорю), там есть прямоугольнички в "фигурах", линии - прямоугольнички соединять и в прямоугольничках или рядом текст можно вставлять.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот,нарисовал,только строго не судите. Что касается программ, то я сижу с нет бука, на нем весьма мало установлено всех этих приложений и прог, брал чисто что бы в инете юзать . Я не стал рисовать провода N, L. PE, а то опять будет все непонятно на схеме, подключение естественно будет к клемам и шинам этих проводов. И снова вопросы1) рубильник или вводный в щитке ставить такого же ампержа или меньше к примеру на 45А(знаю что dimp не сторонник вводных в домащних щитках, но решил спрасить на тот случай что если не найду рубильник, просто продавцы меня не особо понимают, когда пытаюсь им объяснить, что мне нужно, предлагают сразу вводный)?2)что вперед нужно ставить рубильник (вводный) или узо 63А100мА?3) на схеме я нарисовал розетки от застройщика и написал что три авт. на 1 узо 40А30мА, тут я сомневаюсь, мне кажется что узо нужно ставить больше наминалом, если я правильно думаю, подскажите мужики, а то я уже совсем запутался.4) про стиральную машинку еще не решил, буду ставить ее в ванной или нет, если да то автомат и узо такие же как и на теплый пол5)У меня вся фаза идет от узо 63А100мА это правильно? (если нужно ставить сначало узо, потом рубильник значит все пойдет от рубильника)6) и свет у меня сразу от этого же узо идет, или на него нужно свое ставить. (свет делю так 1 авт это туалет, ванна, коридор, 2 авт три комнаты, 3 авт это будет на нем отдельная ветка 3*1,5 для RGB ленты, подключать буду ее через розетку, розетку буду искать на 10А, а не на 16 или тут в эту связку нужно ставить автомат на 16 если разететка будет)7) и что будет если я не смогу найти авоматы типа В и поставлю все автоматы типа С8) узо какого типа ставить, такого же что и автоматы если В то и узо В (или я сейчас вообще хер....ю сморозил?)9) я хотел делать на новые розетки две ветки, ав от сейчас думаю что на одну ветку три розетки будет наверное не есть хорошо, думается поставить три ветки, тогда если будет три автомата на 16, то такая же выходит ситуация что и в п.з думается что нужно будет другое узо ставить.10) можно ли будет три ветки кабеля укладывать в одну гофру, или для каждой ветки должна быть своя гофра?

post-80197-1327977826_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Продублирую, кому не видно:

post-3509-1327988753_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Продублирую, кому не видно:

спасибо большое
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 нахер не нужен - если надо выключишь узо2 смотри выше3 правильно думаешь узо надо на 63А (на рисунке нижнее)4 ага5 не надо сначало правильно нарисовано6 нормально , с розеткой не страдай можешь на 16 поставить а автомат на 107 ни чего не будет не найдешь поставь с8 сморозил :) типы а и ас9 да хоть 4 розетки на ветку главное что в них включаешь (если 6зарядок от телефона то нормалёк)10 можно но гофра будет такой толщины (проще 3 гофры 16)и в схеме не пойдет 2 автомата на ТП кидай обе ветки от одного автомата на 16

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот по ценам обратил внимание на то чем больше ампераж на узо то они дешевле правильно?1 понял ставить будем сразу узо9 в розетках очень много будет подключено, все мощные потребители. мне как не знающему все тонкости электрики, да не т что тонкости, а самое элементарное, видется не 2 ветки, на каждой из корой 3 розетки, а три втки с двумя розетками и узо 63А30мА, может я и не прав, но думаю что выбивать так будет меньше.10 гофра с тремя ветками будет под потолком навесным и в стене из гипсакартона, так что если проблема в том что трудно спрятать такую только, то можно и в одну кинуть. по остальному в принципе вопросов ПОКА нетну а про выключатель я верно написал, что dimp их не любит, почему то. Решил тоже не ставить, так как dimp думаю плохому не научит

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сам косяк нашел свой на плите узо 40-50А10мА, там 30мА пойдет, 10-ка нафиг не нужно (если не прав поправьте)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

узо 40-50А10мА

Таких не бывает. По крайней мере, за деньги с ограниченным количеством нулей такие не делают

вот по ценам обратил внимание на то чем больше ампераж на узо то они дешевле правильно?

Почти верно, только не общий ампераж, а именно дифференциальный (те самые миллиамперы): чем меньше ток срабатывания - тем чувствительнее УЗО и тем оно дороже.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я имел ввиуи 40 или 50 (мне тут так советовали на плиту ставить)а узо нужно одно или двухполюсное, а то в магазин сейчас позвонил, что бы соориентироваться, предлагают двухполюсное, а я даже и не знаю, и тип узо имеет значение для установки моей ситуации?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

узо 63А100мА

я б не ставил вообще в данном случае. У тебя все линии кроме кондиционера под УЗО стоят, прицепить кондиционер к одному из них - сэкономишь место в щитке и одну УЗО по деньгам.... ага, ну и свет тоже куда нибудь на 30 мА, с дополнительным бонусом спасения для неумелого/невезучего смещика ламп. :) Изменено пользователем bagayama
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти