Ну тогда что получается все кроме СМ и кабины все правильно написано?

как это правильно? :blink:

первая ветка и вторая ветка на них на каждой по 4000 ВТ, тоесть 4000/220=18, прихожу к выводу что нужно два автомата на 25 и провод 3*4 ВВГ три жилы


  • 0

#32   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 19 Январь 2012 - 11:40

да Bagis устраивает, но в принипе тогда сделать по другому немного:развет коробка нужна была для того что у меня например два кондея и два теплых пола в ней я думал соединять провода в один (это только по кондею, и соттветсвенно полы отдельно) и на автомат заводить один провд.Теперь вод думаю сделаю я все отдельно, пусть у меня ну метров 5 кабеля может чуток больше уйдет на все.кондер 1, кондер2, пол 1, пол 2, СМ, кабина, и две ветки с кухни (на них планируется ствиться двойная розетка) все на отдельные автоматы, тоесть 7 автоматов. что касается остального то это будет электрик смотреть сможет ли он из действующего щитка все выташить и в "домашний все воткнуть" (проблема в том что найти бы еще где замазан кабель на площадке, не долбить же всю площадку вдруг соседям не понравитьться)с розетками понял что больше 16 значит нет смысла ставить. Если я все на отдельные ветки ставлю значит мне хватит 3*25 и 7 автоматов на 16?
  • 0

#33   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Январь 2012 - 11:48

только провод не на 25 а на 2,5мм2 :)
  • 0

#34   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 19 Январь 2012 - 11:58

ну да, просто опечатался.А узо тогда нужно на каждый автомат ставить номаналом 25, или можно все эти 7 штук автоматов на одно узо запитать?
  • 0

#35   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 19 Январь 2012 - 12:55

На все автоматы, КМК, узо нафиг не надо. На кондеи я бы не ставил (я и не поставил :) )
На фотке не видно насколько у Вас вводной автомат. Если достаточно большой, то на кухню можно поставить одно узо 40А30мА.
На с/у лучше поставить узо на 10мА. Их и на 25А не везде найдёшь, так что 3 шт по 16А.
На лестнице тоже лучше узо заменить. О чем dimp уже говорил, но вы вроде "прослушали" :) Там оно вроде 25А30мА? Лучше туда на 100мА, а сколько ампер станет ясно когда скажете номинал вводного.
  • 0

#36   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Январь 2012 - 13:16

Серёг а чего невидного? С50 оно, поэтому 25А узо и сгорит
  • 0

#37   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 19 Январь 2012 - 13:39

если на выходных поеду на квартиру сделаю фото получшечто такое кмк?что же кондеи на прямую что ли к автомату? не опасно ли без узо? тут на форуме большинство за узо
  • 0

#38   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 19 Январь 2012 - 14:31

Серёг а чего невидного? С50 оно...

Вот 50 и не видно. Вернее видно, но плохо :) Если 50, то ОК.

что такое кмк?

как мне кажется

что же кондеи на прямую что ли к автомату? не опасно ли без узо?

Я лично тут в нём смысла не вижу, о чём выше и написал. Особенно если на вводе будет стоять общее противопожарное узо 63А100мА. Но если очень хотите через узо - ради Бога. Ещё одно 40А30мА сразу на оба кондея.
  • 0

#39   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 19 Январь 2012 - 15:19

развет коробка нужна была для того что у меня например два кондея и два теплых пола в ней я думал соединять провода в один (это только по кондею, и соттветсвенно полы отдельно) и на автомат заводить один провд.

Для этого не нужна коробка,два кабеля вместе зажимаются в клемму автомата.

region_5684,посмотри примеры группировки автоматов и УЗО хотя бы здесь:
sxema - Размер 220,07К, Загружен: 0 ____________ - Размер 219,43К, Загружен: 0


  • 0

#40   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Январь 2012 - 15:36

что бы не отходить от обсуждения в личку - отвечу тут

1.Мне узо на каждый автомат или одно на все? если на каждый то какой номинал? 2.Что касается ветки для ванны то розетку решил ставить не в ванной, а в коридоре (дотянусь шнуром от стиралки) боюсь я розеток в ванной. А что бы вы сделали с кабиной душевой, через розетку или отрезать вилку и соеденить?

количество узо зависит от вас и ваших финансов, можно поставить одно узо 63(50)А 30мА на вводе и жить спокойно (проверяя его раз в месяц) неудобство правда есть при любой утечке в квартире отключится сразу всё кроме плиты (судя по схеме ) можно поставить 2 узо 63 (50)А 30мА разделив потребителей кухни, ванны и комнат, свет можно пустить мимо узо, кондеи тоже (они высоко висят что бы достать надо подпрыгивать :) ) уже появляется какое то удобство можно на санузел поставить свое отдельное узо 16А 10мА обезопасив себя от поражения (кабина то под напругой) на кабину ставь розетку брызгозащищенную ip54 не ниже я кстати тоже не люблю розетки в санузлах, а бояться электричества надо любого
  • 0

#41   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 20 Январь 2012 - 12:45

вот фото получше. от этого щитка (тот что как говорится купил с квартирой) у меня идут все разетки, весь свет. Тк я делаю перепланировку и кухню выношу на лоджию то там мне и нужно установить дополнительные розетки для приборов которые описывал выше. кабель для плиты там уже проведен, я на этапе строительства с застройщиками договорился они мне кинули тот же что и на кухню кидают.на кухне стоит такая розетка. на лоджии будет установлена она же. если не изменяет память провод желтый. синий коричневый. на нее буду запитывать дух шкаф и плитусчетчик который делаю дома потом подключаю к тому что на площадке. тк пока не вижу возможности те автоматы занести домой оставив лишь там узо и счетчик

Прикрепленные изображения

  • DSCF2494__640x480_ - Размер 173,57К, Загружен: 37
  • DSCF2495__640x480_ - Размер 196,2К, Загружен: 26
  • DSCF2496__640x480_ - Размер 141,27К, Загружен: 17
  • DSCF2497__640x480_ - Размер 196,62К, Загружен: 22
  • DSCF2498__640x480_ - Размер 175,96К, Загружен: 37
  • DSCF2500__640x480_ - Размер 173,47К, Загружен: 13

  • 0

#42   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 20 Январь 2012 - 13:06

подвожу итог что бы идти в магазин1 как написал Bagis на кондей для пущей гарантии кабеля 3 на 4 и как писал Evgenik автомат на 25 распредкоробка-кабели 2х2,5 до кондиционеров-подключение к кондиционерам, а если рядом с местом сделать где будет висеть кондей коробку и к нему уже (отрезав вилку) подключить кондеи. тк вы же говорили что если ставить розетку то нужно автомат на 16, а вдруг я потом кондеи мощные куплю. тоесть от автомата сразукабель до кондея 3 на 4 узо решено не ставить.2. четыре розетки на новой кухне две ветки 3*2.5 на два автомата на 16 через одно узо 40А30мА как писал Bagis3 ванна автомат для розетки на 16 и такой же для кабины на провод 3*2.5 две ветки на одно узо 16А 10мА и розетку брызгозащищенную ip54 как писал dimp4 теплый пол 3*2.5 на автомат 16 две ветки. какое узо тут ставить и нормально ли будет автомата на 16 ?5 в общий щиток выкидываю узо на 25 и ставлю новое противопожарное узо 63А100мА и к этому щетку подключаю свой новый
  • 0

#43   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Январь 2012 - 14:42

Т.к. мощность кондиционеров как было указано 2000-2500 - то можно смело кидать кабель 3*2,5(Это указана мощность охлаждения, а потребляемая мощность кондиционеров прибл. в 3 раза меньше мощности охлаждения.)
  • 0

#44   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 20 Январь 2012 - 15:03

1 тут я не соглашусь ни с Серёгой ни с Женькой , для большинства наших квартир нормальный кондиционер не превышает 1,5кВт потребления нахрена вам 3*4? за глаза 3*2,5 мужики ну назовите мне модель кондея для комнаты в максимум 40м2 что бы он потреблял больше 1,5? я вон для 20м2 выбираю мне Каста предложил митсубиську с 0,75кВт потреблением(2,65кВт охлаждение, 3 кВт обогрев) ну какие 4мм2??? да 1,5 хватит и 6А автомата, уж на что я всю жизнь перестрахуем был :) так вы меня перещеголяли уже
2 совет тебе ты там где розетки планировал ставь спаренные (на кухне розеток много не бывает) и 2 линии 3*2,5 и 2 автомата на 16А ага как Bagis и советовал
3 на пол тут 130-150Вт на квадрат минус сама ванна, горшок, раковина, СМ - под ними не будет кабеля итого 2,5 тоже по уши получится узо любое на 16-25А 10 или 30мА и автомат на 16А - да его хватит
5 в общем щитке стоит противопожарное на 100мА на вводе - если только его поменяете, на на 25А надо заменить на 63
  • 0

#45   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 20 Январь 2012 - 15:39

вот фото получше. от этого щитка

Посмотри еще на двери щитка (или где рядом) должна быть схема всего этого хозяйства.По нему больше вопросов,чем ответов...

на нее буду запитывать дух шкаф и плиту

Если духовка с плитой идут в комплекте,подключаются вместе.Если духовой шкаф отдельный,то он подключается через обычную
вилку-розетку и подключать эту розетку к линии плиты нельзя.

счетчик который делаю дома потом подключаю к тому что на площадке

Как именно подключать собираешься?
И вообще,region_5684,удели немного времени,сядь и нарисуй схему, что и как ты хочешь сделать (смотри примеры!).Хоть в Автокаде или Ворде,
хоть карандашом на листе бумаги и отскань,хоть мелом на стене и сфотай.На пальцах объясняться ну очень тяжко...


Дим,я имел в виду 4 кв. если его кинуть со щитка через всю квартиру,а поближе к кондеям сделать коробку и в ней
раздвоить на кондеи по 2,5 кв. А вот про охлаждаемую мощность не допёр и даже не подумал,тупо принял цифры
за потребляемую,мало ли у кого какие девайсы. :o При таком коленкоре,конечно,4 квадратика нафик не нужно. :)
  • 0

#46   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 20 Январь 2012 - 16:31

эх если бы я еще знал как нарисовать тотогда на кондеры так же 3*2.5 значит ставить буду и каждому автомат на 16
  • 0

#47   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 20 Январь 2012 - 16:46

эх если бы я еще знал как нарисовать то

Учись,в жизни всё пригодится. ;)
  • 0

#48   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 20 Январь 2012 - 17:00

ну а так в целом покупать все то что на выше написал, или может кто поправит еще?
  • 0

#49   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 20 Январь 2012 - 17:03

зачем каждому? одного хватит
  • 0

#50   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Январь 2012 - 20:59

ванна автомат для розетки на 16 и такой же для кабины на провод 3*2.5 две ветки на одно узо 16А 10мА

Нет, каждый автомат на своё узо. То есть если два автомата на 16, то и два узо на 16А10мА.

в общий щиток выкидываю узо на 25 и ставлю новое противопожарное узо 63А100мА и к этому щетку подключаю свой новый

Так на вводе же диф. автомат 50А100мА. Раз так, то противопожарного узо не надо.

1 тут я не соглашусь ни с Серёгой ни с Женькой , для большинства наших квартир нормальный кондиционер не превышает 1,5кВт потребления нахрена вам 3*4?

Так я это писал тогда когда мощность кондеев ещё не озвучена была :)
  • 0

#51   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 20 Январь 2012 - 21:14

Почему никто про диф автоматы не говорит?Если хочешь съэкономить денег и место - там где у тебя стоит связка автомат+узо можно поставить диф автомат - это два устройства в одном корпусе, меньших габарит. Характеристики такие же как у узо - ну т.е. допусти 16А, 30мА
  • 0

#52   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Январь 2012 - 21:31

Так диф дороже связки из узо и автомата. Но, как вариант к рассмотрению, конечно стоит упомянуть и его.
  • 0

#53   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 21 Январь 2012 - 09:12

Bagis значит щеток на площадке не реконструировать, оставить старое узо. dimp а кондеи вешать на один автомат получается, н 16?
  • 0

#54   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Январь 2012 - 15:57

конешно на один - оставить диф можешь старый (вводной)
  • 0

#55   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 21 Январь 2012 - 17:51

если все автоматы на 16 у меня в итоге будут значит узо так же на все 16А10мА.? а на кухне спаренные розетки две ветки на одно узо или так же на каждую ветку узо 40А30мА? 63 это для щитка
  • 0

#56   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Январь 2012 - 18:01

с узо не всё так легко, рисуй схему
  • 0

#57   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 22 Январь 2012 - 08:58

да не могу я ее нарисовть я же писал уже. только на словах могу рассказать.что то совсем запутался я тут. столько советов и все разные. сначала советуют одно потом спрашивать начинаю говорят либо не то либо опять другое советуют. на один новый вопрос у меня сразу появляется еще два новых
  • 0

#58   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Январь 2012 - 22:57

да с какого же бодуна ты не можешь??? где посмотреть как, Евгеник давал тебе ссылки , рисуй на бумаге и фотки тут выкладывайа рисунок нужен - потому что я уже не уверен что мы говорим о одном и том жеи поверь мне что с рисунком и вопросы отпадут и ты всегда будешь знать что у тебя как и где :)
  • 0

#59   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 23 Январь 2012 - 07:22

ну вот попытался нарисовать, хотя на 100% нарисовал не то что вам нужно, может кто поймет идею и сможет подправить схему

Прикрепленные изображения

  • ____6_006 - Размер 17,6К, Загружен: 50

  • 0

#60   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Январь 2012 - 10:16

В щитке у тебя похоже очень напутано...Автомат на 40А - скорее всего квартира с электроплитой?2автомата по 25А - dimp уже написал - Сообщение #28Так как планируешь от щитка кидать доп. ветки - то лучше кинь до квартирного щитка кабель 3*6 или 3*4 а от него уже можно нормально сделать разводку.( у меня похожий сейчас вариант, только в щитке не так всё напутано :D )