#61   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 23 Январь 2012 - 10:18

во, а всё прикидывался :) почему узо получились вне щитка?если делать всё в отдельном щитке то можно один провод ввести от щита к щитку
  • 0

#62   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 23 Январь 2012 - 10:23

не вообще оно будет в щетке просто тут так получилось. я прост не думал что это и есть схема, смотрел в инете там на схемах куча проводов нарисована, ну значит коль то нарисовал, то в очередной раз спасибо тем кто помогал в достижении этого и ну самому форуму в отдельности
  • 0

#63   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 791 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 23 Январь 2012 - 10:35

То что нарисовал - хорошо, но теперь ещё пару дней править будем :) 1. Два автомата и одно узо на тёплые полы. Не есть хорошо. Учитывая то что узо, скорее всего найдешь 16А10мА. Или два узо, или одно узо и один автомат, или узо и два автомата меньшего номинала.2. На розетки кухни достаточно всего одно узо 40А30мА.
  • 0

#64   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 23 Январь 2012 - 10:43

да хоть неделю, как писали ранее спешка тут не нужна, так что готов подождать, главное что с вашей помощью получилось толковое, а не пойми что. Ну все тогда что писал ранеее отметаю, буду смотреть что советуют, а потом напишу конечный результат что буду покупать. И еще раз всем спасибо за то что помогаете и тратите свое время
  • 0

#65   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 23 Январь 2012 - 14:26

я прост не думал что это и есть схема

это функциональная схема - хоть такую осилил :) если хочешь можем и до принципиальной дойти :D и не делай поспешных решений, Серег - нахрена там на 10мА для пола то?
  • 0

#66   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 791 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 23 Январь 2012 - 14:57

Ванна, лужа, босиком :) Но я не настаиваю, можно и 30 поставить. Тогда можно вместо двух 16А10мА одно 40А30мА, или же, как предлагал dimp, одно общее на тёплые полы и розетки кухни 63А30мА. Сенсей, так нормально? :)
  • 0

#67   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 044 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 23 Январь 2012 - 15:40

region_5684,молодец! Прогресс виден не вооруженным глазом. :)
Обрати внимание на эту фразу:

если делать всё в отдельном щитке то можно один провод ввести от щита к щитку

Она ключевая,только dimp как то скромно сказал "можно" вместо "нужно". Поэтому,region_5684,расскажи этот момент - как
ты собираешься делать участок "щиток подъездный - щиток квартирный".
  • 0

#68   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 23 Январь 2012 - 16:37

стараемся!!!! ну делоть то не я сам буду а электрики.я просто узнаю что мне купить нужно, что бы все надежно было, и что поспорить смог если попадется нерадивый какой нибудь который захочет мне втюхать то что у него осталось к примеру. сейчас точно не могу сказать как пока только лазию и учусь, если допру как то нарисую на днях
  • 0

#69   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 044 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 23 Январь 2012 - 17:03

Вот полазишь,научишься,схемы порисуешь,разберешься и скажешь "а нафик мне этот электрик,я и сам всё сделаю". ;)
  • 0

#70   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 23 Январь 2012 - 17:16

только dimp как то скромно сказал

давай наезжать :) - я вообще не въехал как это он так и главное где собрался узошки ставить :D
  • 0

#71   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 23 Январь 2012 - 19:02

dimp дойти до принципиальной было бы просто супер.Evgenik нееее ток он хоть и переменный, но долбануть может постоянно, так что подключение лучше доверить спецам, так мне в этом пока все не понятно. цель на данный момент правильно подобрать расходный материал
  • 0

#72   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 23 Январь 2012 - 20:23

не правильная цель, твоя первая цель сделать ТЗ для твоего электрика (дать ему схему почти гарантия что получишь желаемое :) )
  • 0

#73   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 044 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 24 Январь 2012 - 02:03

Вот нарисуешь схемы,составишь ТЗ,материал купишь,там глядишь и созреешь проводку проложить,щиток собрать,а уж после

подключение лучше доверить спецам

:)
  • 0

#74   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 05:32

что такое ТЗ?
  • 0

#75   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 08:48

Техническое задание =)
  • 0

#76   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 09:09

попытался изобразить схему подклющения в щитке которой дома и самого щитка к общему. Кабель 3*6, фазу на на фазу счетчика, ноль на ноль щетчика, землю на землю в щитке. С другой стороны провода, в ящике, тот что дома делаю, на (точно не знаю как они называются, назвал их своим языком) клемники, фаза, ноль, земля, для кажого свой клемник. Далее уже от них все подключаю . В ящике дополнительно делаю шину ноль, шинину землю соединяю с клемником земля. На схеме нариосовал наверное не правильно, там скорее всего будет так: от клемника фаза к первому автомату идет перемычка (назовем ее так) далее от этого автомата ко всем последующим такие же перемычки, ну и к узо так же, что касается расходников 1 все автоматы на 16 А, кроме кондеев, на все ставлю двухполюсные. Тип А2 розетки для ванны брызгозащитные на 16 А не ниже IP 54 две штуки (ст. машина и д. кабина)3 кухня узо 40А30мА электромеханическое и два автомата на 16, розетки на 16 4 штуки, может 6 будет. 4 теплый пол, д.кабина, ст. машинка 4 узо на 16А10мА электромеханические 5 провод 3*2,5 ввг нг6 провод для соединения узо и автоматов наверное на 67 три клемника (пластмассовая штука такая, болтиками мы в ней провода стягиваем)8 две шины9 ну естественно сам ящик

Прикрепленные изображения

  • ________. - Размер 17,39К, Загружен: 48

  • 0

#77   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Январь 2012 - 10:23

У тебя по схеме узо и 3 автомата находятся вне квартирного щитка. Перенеси их в квартиру....От вводного автомата на 50А кинь кабель 3*6 в квартирный щиток, а от квартирного щитка уже пусть идут те четыре линии что у тебя уже есть, + дополнительные какие хочешь.
  • 0

#78   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 10:44

те автоматы что стоят в эл. щетке на площадке, автоматы перенесутся если сможет сделать это электрик (если найдет проводку и сможет ее завести в квартиру). вне квартиры там наверное больше, это я схематично нарисовал, для того что бы сказали мне тут понял я или все еще туплю. Насколько я понял, узо нужно ставить после счетчика, если кину на вводный то получиться что ворую энергию, или ошибаюсь
  • 0

#79   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 11:12

а в щитке который в квартире естьсмысл ставить вводный автомат?
  • 0

#80   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Январь 2012 - 11:13

Если счётчик идёт после вводного автомата - тогда после счётчика... Но обычно от счётчика идёт вводный автомат и потом уже разводка (пусть меня поправят, если не прав)Если электрик не сможет найти проводку - гони его в шею :D , а если нормальный электрик попадётся - то он сам предложит перенести всё в квартиру, и провода найдет. У меня (я уже писал) очень схожая ситуация, от щитка в квартиру идёт три линии. Я аккуратненько сняв штукатурку их нашёл - они сходятся в квартире в одном месте, вот в этом месте я и планирую ставить щиток.
  • 0

#81   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 11:29

я конечно еще не до конца во всем разобрался, но мне кажется что вводник до счетчика стоит, там я фото схемы выкладывал почти в самом начале оно
  • 0

#82   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 044 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 24 Январь 2012 - 15:51

Кабель 3*6, фазу на на фазу счетчика, ноль на ноль щетчика, землю на землю в щитке.

Правильным путём идешь,товарищ. :)

С другой стороны провода, в ящике, тот что дома делаю, на (точно не знаю как они называются, назвал их своим языком) клемники, фаза, ноль, земля, для кажого свой клемник.

Вот здесь спешить не будем.Для нуля и земли - да,клеммные колодки возможно будут нужны.А вот для фазы колодка не нужна.
Глянь для примера как народ щитки собирает:

https://homemasters....troschita-foto/

https://homemasters....ktroschitovaia/

https://homemasters....otovyi-schitok/

https://homemasters....aratury-vybrat/

я конечно еще не до конца во всем разобрался, но мне кажется что вводник до счетчика стоит

Правильно.Согласно схеме вводной стоит перед счетчиком.

И ещё,region_5684,не стесняйся и рисуй рисунки побольше,а то же нихрена не видно. ;)


  • 0

#83   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 16:33

Evgenik спасибо. я так понимаю фаза на первое узо ставиться а дале перемычками от одного к другому автомату и узо?
  • 0

#84   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 17:08

ах вот еще что забыл в первом пункте написать что для кондеев автомат тип С, правильно же? если не затруднит прокритикуйте набор мой, а то нужно с марками, типами и тд определиться и уже смету составлять
  • 0

#85   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 044 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 24 Январь 2012 - 17:10

Правильно понимаешь.Для этого существуют специальные перемычки - называются соединительные шины или просто "гребёнка".Вот такого типа shina - Размер 26К, Загружен: 20 .Да,ещё забыл спросить - ты существующие линии от автоматов в подъездном щитке как собираешься использовать?
  • 0

#86   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 791 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 24 Январь 2012 - 17:18

Evgenik, ты бы уточнил что на твоей фотке гребенки трёхфазные. А то ещё region_5684 чего доброго именно такие купит :)
  • 0

#87   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 17:30

не знаю как, как стоят наверное так и пусть стоят
  • 0

#88   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 24 Январь 2012 - 17:39

1 двухполюсный нах, хватит и однодавай ка четвёртый пункт поподробнеену остальное буз меня поправилии картинку выкладывай не меньше 800 на 600, у меня тут лупы нетупо типу автоматов правильно
  • 0

#89   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 17:54

я имелл виду что 4 штуки. у меня два независимых теплых пола, душ.кабина и стир. машинка. автоматы на 16 так же 4 штуки перед ними ставлю узо 16А10мАа почему двух полюсные нах, я читал что они хорошие вроде как
  • 0

#90   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 19:11

и нужно ли вводный ставить в щитке который дома буду делать? (просто его же можно прямо в квартире выключить и все, на площадку бегать не нужно) или так не делают?
  • 0