Отправлено 24 Январь 2012 - 19:21

Можно и так, тогда номинал такой же, как на площадке.Обычно так и делают - удобно.
  • 0

#92   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 158 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Январь 2012 - 20:00

пипец я валяюсь - ну и НАХРЕНА??? такой же как и вводной? что бы бегать и туда и сюда? если сработает?я вааще не любитель ставить второй автомат на вводе доп. щита
  • 0

#93   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 20:12

Дим, встань немедленно, прекрати валяться =)Ну мне удобно тем, что - чужие автоматы электросети - пусть ставят какие хотят, там же шлак всякий собирают. Свой поставил какой надо и забыл. Плюс если надо все обесточить - вот у тебя автомат. Почему такой же - дык, пуэ... либо меньший по номиналу, либо такой же. Занижать потребление как-то не хочется =)Мобыть я и не прав, но имхо, так лучше.
  • 0

#94   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 158 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Январь 2012 - 21:55

вот в том то и дело либо бегай включать два либо уменьшай уставку, ни то ни то не удобно, кстати я всего 2 или 3 раза встречал случаи когда надо было ставить (с уменьшением уставки) когда щит ТСЖ был под замком и для того что бы включить надо было бежать к кому то
  • 0

#95   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 22:36

Ну есть еще одно либо - поставить не автомат, а рубильник.Отключение присутствует - защита только на уровне подъездного щитка.
  • 0

#96   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 158 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Январь 2012 - 22:43

вот так ни каких вопросов :)
  • 0

#97   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 24 Январь 2012 - 22:45

Категоричный ты =)))А если линия от щитка до квартиры длинная и дряхлая... или наоборот мощнучая, а автомат в щитке завышен =)Ладно, это все полемика. Ее хорошо за кружкой пива проводить =)Лучше расскажи про применение узо типа А, для защиты импульсных блоков питания и частотных преобразователей с постоянными токами утечки. Чем критично в данном случае АС? Не будет сработки или будут ложные?А-то я что-то никак понять не могу, а проверить не на чем.
  • 0

#98   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 158 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Январь 2012 - 23:19

какой автомат в щитке??? :o у нас же там рубильник (мы же про доп щиток и говорим) а вводной ни кто не даст трогать :) АС не будет работать, строение импульсного БП - на входе диодный мост (фильтры не трогаю), после моста постоянка которая начинает куда то, через кого то утекать, и с ноля и с фазы стекает полуволна (значение тока в ноле и фазе одинаково) и ни чего не срабатывает
  • 0

#99   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 25 Январь 2012 - 05:40

мдец вот я себе задачу то создал с этим щитком то, ладно коль уже заворил кашу то до конца буду расхлебывать. Что касается всех расходников то с этим почти все ясно, но естьоправки1. на кондей единственное ставлю автоматы тип С, все остальное А. не понял так почему всетаки однополюсные то? а вот что по типу узо скажете какой мне тип нужен АС, А, В? а то в токах я не разбираюсь, а почитав понял что всякое можно ставить.И коль уже сказали про рубильник, то поясните какой он должен быть (какие есть типы, каие номиналы и вообще все что с ним связано, а то гуглил но что то конкретного так и не нашелвот увеличел рисунок

Прикрепленные изображения

  • ________. - Размер 35,78К, Загружен: 27

  • 0

#100   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 158 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Январь 2012 - 06:08

а зачем тебе щиток размеров и цены неимоверной? у тебя ноль рвёт на вводном а дальше хватит и однополюсных (если очень хочется поставь двух я не настаиваю :) )
  • 0

#101   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 25 Январь 2012 - 06:20

просто хочется как лучше, что бы раз сделать и все, что бы душа потом не болела.
  • 0

#102   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 25 Январь 2012 - 06:41

сейчас у меня стоит все от фирмы iek ставить дома той же фирмы или выбрать другую, если другю то что по цене и качеству не сильно кусается?1) ABB2) GE Power3) siemens4) Legrand5) Schneider Electric 6) Moellerчто можите вы порекомендовать из того что не указал в спискеи что за рубильник?
  • 0

#103   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 25 Январь 2012 - 10:27

можно ставить примеру автоматы АВВ с узо других фирм (к примеру ЕКФ) Вообще ЕКФ есть смысл рассматривать? или может подскажете более бюджетные варианты (к примеру узо АВВ 1362 и 2297, а мне их нужно 5 штук. автоматы у них 220р ну это еще терпимо)
  • 0

#104   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 25 Январь 2012 - 10:36

Все перечисленные фирмы, ну кроме iek разумеется, достойные, так что смотрите что у вас продаётся в нужном Вам ассортименте.ЕКФ тоже лучше не брать.
  • 0

#105   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 25 Январь 2012 - 10:54

из всего того что писал у АВВ кажется самое дешевое, но даже если буду покупать его продукцию то сумма покупки будет более 1000 тыс, к тому же еще кабель, короб, клемы выдет порядком 15 наверное, достаточно дорогой щиток получается, даже при условии что АВВ не самая дорогая компания из того списка. Походу придется астановить выбор либо на ЕКФ, EKF, IEK тогда думаю что смогу в 5 000 рублей уложиться
  • 0

#106   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 25 Январь 2012 - 11:03

не знаю как, как стоят наверное так и пусть стоят

Это касалось автоматов установленных в щитке на лестнице? Там тоже надо переделать :) Во-первых, на рукотворной схеме вообще потерялся автомат на 40А. Надо бы дорисовать :) Во-вторых, оставшиеся три автомата что питают? Надо разобраться, а потом заменить их на более подходящие. Тоже касается и узо в лестничном щитке. Если сейчас проблемы с деньгами, то можно пока поставить просто щиток, завести в него кабеля, и установить минимум автоматов, навесив на них все нагрузки. Будет неудобно, придётся включать оборудование по очереди. А потом, постепенно, докупить автоматов и подключить уже всё как оно должно быть.
  • 0

#107   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 25 Январь 2012 - 11:26

ранее писали про дифы, а какие номиналов они мне нужны, я про них тоже нечего не знаю. (узо было 16А10мА четыре штуки, и одно на 40А30мА, все автоматы были на 16)?
  • 0

#108   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 25 Январь 2012 - 11:37

диф стоит дороже чем узо + автомат. Так что на кухню его точно нет смысла ставить. Что касается ванны, то там можно из применить. Я бы поставил один на стиралку, один на кабину и один на полы. Все три 16А10мА.
  • 0

#109   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 25 Январь 2012 - 11:52

туалет и ванна у меня в разных комнатах, поэтому я хотел на каждый свой ставить, если бы был бы хотя бы за стенкой то тогда да один, а так все таки два думаю надо ставить . спасибо за совет Bagis
  • 0

#110   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 200

Отправлено 25 Январь 2012 - 15:36

region_5684,ты так и не рассказал планируешь ли использовать три автомата в подъездном щитке и идущие с них линии.
  • 0

#111   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Январь 2012 - 17:09

Подскажите рубильники - это тоже что и выключатели нагрузки?(в нете нашёл - но какие-то громоздкие), и есть ли такие, кот. можно установить на дин-рейку?
  • 0

#112   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 158 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Январь 2012 - 20:40

думаю что смогу в 5 000 рублей уложиться

во с этого и надо начинать, понимаешь - нет ни какого смысла городить схему, я не понимаю хода твоих мыслей, зачем ставить двухполюсные если нормально будет с одно (лично у меня двух только по вводу), зачем ставить на 10мА они в 1,5 раза дороже чем на 30мА, начни с того что - мужики хату взял сделать хочется, но пока не на что, тебя поймут и посоветуют что и как по максимуму выжать
  • 0

#113   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 25 Январь 2012 - 20:41

Да, выключатели - без защиты.На дин рейку естественно есть - у всех фирм, выглядят так же как и автоматы и бывают 1-но, 2-х и 3-х полюсными.
  • 0

#114   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 25 Январь 2012 - 21:00

ScrewDriver2002, я сегодня цены на них погуглил. Они дороже автоматов :)
  • 0

#115   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 158 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Январь 2012 - 21:39

Серёга ты не понимаешь - желание иметь такой рубильник превыше всего, знаешь какой кайф одним щелчком обесточить всю квартиру не выходя ни куда :D
  • 0

#116   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 25 Январь 2012 - 21:48

У меня с этим обычный автомат или противопожарное узо (на выбор) прекрасно справляется :)
  • 0

#117   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 25 Январь 2012 - 21:55

Всю не надо!Я, когда доберусь до горсти привезенной тобой автоматики, сделаю так, чтобы одним щелчком можно было вырубить всю квартиру, КРОМЕ ХОЛОДИЛЬНИКА. Ибо его содержимое - святое B)
  • 0

#118   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 158 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Январь 2012 - 22:21

а ты ещё резину тянешь??? :o
  • 0

#119   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 25 Январь 2012 - 22:41

Я вольный художник, легко увлекающийся новыми идеями. Короче, тормоз я, неспособный сконцентрироваться на одном деле :)
  • 0

#120   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 26 Январь 2012 - 05:51

Evgenik от щитка работает сейчас весь свет в квартире, все розетки, электро плита. Если получиться то домой заведу их, вообще хочу ставить ящик на 16 штук в него как раз все влезет, либо там оставим все и будут рабоатать так же как и сейчасdimp что тут не понятного то. каждый хочет по максимуму но дешево, так всегда было и будет. Но хотеть одно, а вот получать по факту срвсем другое. Да изначально создавая эту тему я думал вообще что мне 2000р хватит, еще и пиво на сдачу куплю. Но походу изучения всех вытикающих, анализирую цены, на нормальные приборы и на приборы которые не очень, уже выресовывалась другая цена. Желание сделать все путем, вот ход моих мыслей, пусть даже вылезу из того бюджета который планировал. На электричестве нельзя экономить, а то потом боком выдет. И еще ход моих мыслей что бы мне подсказали и научилиScrewDriver2002 какие лучше ставить одно, двух, трех - полюсные?