Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Пять участков теплого пола в квартире


Сообщений в теме: 22

#1   Troy.

Troy.
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 31 Январь 2012 - 13:42

Для квартиры получилось 5 участков теплого пола разной площади. Планирую применять маты Теплолюкс, как наименее толстые.Правильно ли я начертил раскладку матов и расположение регуляторов? Ширина матов 0,5м.Датчик же должен оказаться между петлями - может, тогда все регуляторы должны быть сбоку от матов? TP - Размер 180,13К, Загружен: 160
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 31 Январь 2012 - 15:01

Итак:1. Терморегуляторы (ТР) могут быть где угодно, главное чтобы длина датчика была до них досягаема :)2. Высота ТР тобой выбрана 100см. Почему? Так можно сделать, если ТР будут над выключателями, иначе разброс высот между выключателями (90см) и ТР будет сразу бросаться в глаза. (Лично у меня уровень и ТР и Выключателей взят за 90см).3. Почему ТР ты заносишь во влажные помещения? Может лучше их вынести за стенку? Например, будут рядом с выключателями в ванную, туалет...4. Я так понял, что от подъезда немного отвоевано пространство? Тогда теплый пол номер 4 мне кажется не к месту. Его функции греть прихожку и обувь в ней. А так, получается он в проходе и его функции не ясны. Его либо продолжить нужно, либо переместить.5. на кухне ДВА ТР"а - вероятно один по ошибке.6. На лоджии - уж очень ТР далеко. Я бы его перенес на стену (как вышел, правой рукой коснулся)P.S. Хорошая планировочка, мне понравилась :)
  • 0

#3   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 713 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 31 Январь 2012 - 19:10

1. Терморегуляторы (ТР) могут быть где угодно,

не совсем так, есть регуляторы которые работают и от датчика в полу и от датчика на самом регуляторе
  • 0

#4   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 31 Январь 2012 - 19:20

Лучше ставить с датчиком в полу.
  • 0

#5   Troy.

Troy.
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 01 Февраль 2012 - 06:39

Обычно ведь датчик от регулятора идет в гофре к теплому полу и ставится там между витками. 01 - Размер 8,56К, Загружен: 102 Поэтому я думаю, что сам регулятор должен ставится сбоку от размещаемых матов, чтобы не пересекать гофрой витки.На моей схеме тогда получается так: 02 - Размер 179,41К, Загружен: 55 ТР во влажных помещениях я думаю вполне уместен, т.к. и выключатели света тоже будут находится в санузлах - не люблю, когда кто-то по ошибке выключает свет:)
  • 0

#6   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:02

1. Гофра может пойти у пола вдоль стены не пересекая витки. Хватило бы длины.2. Из ванной она может выйти сквозь стену и подняться в штробе на нужное место. Но, как говорится, хозяин - барин :)
  • 0

#7   Troy.

Troy.
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:20

А можно по этой схеме оценить примерные затраты электроэнергии? Под маты планирую пенофол. Пеноплекс не хочу, т.к. увеличивается высота, потом может быть проблемно выравнивать отметку всех покрытий.
  • 0

#8   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 01 Февраль 2012 - 19:14

Общая мощность ТП (ОМ) = СУММА всех ТП в квартире :)При постоянном включении потребление энергии в месяц, кВт = (ОМ * 24часа * 30дней) / 1000
  • 0

#9   Ilun

Ilun
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 417 сообщений
  • 169 спасибо

Отправлено 02 Февраль 2012 - 00:35

Не ориентируйте места расположения терморегуляторов по укладке матов. Датчик на проводе расположен в самом конце. Только его правильно нужно расположить между нагревательными жилами, не менее 50см от стены в зоне нагрева. Ничего страшного, если линии кабеля будут пересекать гофру с датчиком. Главная проблема установки всех датчиков- это угол перехода стены и пола. У Вас на рисунке неправильно он установлен. Потом при замене или при установке в готовую конструкцию тяжело будет пройти угол 90 градусов. Нужно опускаясь по штробе вниз сделать плавный изгиб гофры в сторону и она плавно перейдет в пол. Не делайте ошибку многих монтажников. Высота расположения терморегуляторов зависит только от вида системы обогрева. Если у Вас теплый комфортный пол под плитку, а не полное отопление. То высота расположения терморегулятора может быть любая, подходящая по дизайну интерьера, но конечно не 30см. Умиляет, когда программируют терморегуляторы, стоя на коленях. Часто ставят в общие рамки с другими выключателями, но узнайте, встанут ли Ваши терморегуляторы в рамку.
  • 0

#10   Troy.

Troy.
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 02 Февраль 2012 - 05:57

Общая мощность ТП (ОМ) = СУММА всех ТП в квартире :)

Ну так и я могу посчитать)) Смысл регуляторов в том, что они периодически включают-отключают пол, поэтому есть какой то коэффициент использования.

Главная проблема установки всех датчиков- это угол перехода стены и пола. У Вас на рисунке неправильно он установлен.

Я не совсем понял, где на рисунке ошибка?
  • 0

#11   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:43

Troy., гофру под датчик надо выводить с как можно более плавным изгибом, иначе его не заменишь в случае чего. Если толщина стяжки большая - то можно как у тебя на рисунке. Если нет - то лучше вот так (правая зеленая гофра):


  • 0

#12   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:15

Troy.

Ну так и я могу посчитать))

Как спросил так и ответили :)
Ты же не расписал мощности всех ТП, не задал временные промежутки в сутках, когда они будут работать. Ну как тебе затраты посчитать, если в этой задаче в графе ДАНО ничего не указано ? :)
  • 0

#13   Troy.

Troy.
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:55

У меня в графе ДАНО стоит НЕ ЗНАЮ, ПОДСКАЖИТЕ КАК НАДО:)Обычная квартира на троих, в некоторых комнатах (санузлы и кухня) будет керамогранит, надо его подогревать, чтобы ножки не стыли. Элис, хорошая картинка, спасибо. Оказывается, надо в стене две гофры закладывать, одна под датчик, другая под кабели к полу. Сейчас, чтобы стену зашить, хочу именно просто пустые гофры проложить.Получается два угла по 90 градусов, но более плавные повороты.
  • 0

#14   Oleglyah

Oleglyah
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Август 10
  • 46 сообщений
  • Kiev
  • 0

Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:17

вопрос по данной теме:От мебели кухонной нужно ли еще 5см отступать при укладке тепломата?
  • 0

#15   ClubMD

ClubMD
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:29

вопрос по данной теме:От мебели кухонной нужно ли еще 5см отступать при укладке тепломата?

5 см нормально от кухонной мебели, пальцы мерзнуть не будут ) при желании можно вплотную сделать.
  • 0

#16   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:33

У меня в графе ДАНО стоит НЕ ЗНАЮ, ПОДСКАЖИТЕ КАК НАДО:)

А надо не больше 22 метров. Это несогласуемо в принципе. А меньше - пожалуйста.
  • 0

#17   Ilun

Ilun
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 417 сообщений
  • 169 спасибо

Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:08

От мебели кухонной нужно ли еще 5см отступать при укладке тепломата?

Я советую Вам полосу мата положить прямо по линии кухонной рабочей стенки. Допустим стандартная ширина 60см, но внизу ножки стенки закрывает накладка, которая в глубине самой стенки. Эти несколько сантиметров очень важны. И если Вы отступите от стены 70см, то пальцы ног полубому будут на холоде. Иногда сталкиваюсь с такой укладкой. Если кабель еще и прогреет, то мат нет.
  • 0

#18   Oleglyah

Oleglyah
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Август 10
  • 46 сообщений
  • Kiev
  • 0

Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:24

ну а если отступить не 60,а 65 допустим.это ж не на 10 см,на 5см.все равно не прогреет растояния и пальцы будут мерзнуть? :) скажем так:сколько можно допустить от мебели растояние отступа мата,что бы это растояние удолетворяло прогрев?
  • 0

#19   Ilun

Ilun
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 417 сообщений
  • 169 спасибо

Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:38

Еще раз Вам говорю, по краю рабочей стенки, т.е. 60см. И это углубление будет прогрето. Линии нагревательного мата идут с шагом 7.5см и в сторону прогревает на это расстояние. На других участках отступы от стен делаете как удобно 15-20см, где проходные зоны. А здесь, к примеру, у мойки стоите долго и пальцы заходят вглубь стенки. Эти 5-10см площадь укладки не увеличат, но за комфорт потом будете благодарны.
  • 0

#20   Oleglyah

Oleglyah
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Август 10
  • 46 сообщений
  • Kiev
  • 0

Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:56

Ilun
спасибо за информацию.Еще такой вопрос:каким клеем можно приклеить нагревательные жили к полу?я про те места,там где будет нагревательный кабель без сетки.допустим,с целью,что бы обойти угол или сократить ширину,но при этом нужно сделать правельный шаг и что бы кабель не смещался при этом, в основном,что бы этот шаг не отклонялся при смещению
  • 0

#21   Ilun

Ilun
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 417 сообщений
  • 169 спасибо

Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:21

При фигурном монтаже мата закрепляю его кусочками монтажной ленты от нагревательного кабеля в местах, где он выкручивается. Можно насверлить дюбелей с кусочками проволоки. Но если пол без пыли и прогрунтован, то разрезаный мат на сетке нормально приклеивается. Хочу обратить внимание. При установке любого резистивного нагревательного кабеля или мата для системы теплого пола или снеготаяния. Не следует после заводской муфты сразу поворачивать нагревательный кабель при укладке. Он имеет хождение при нагреве и при натяжении при повороте может отслоить клеевую муфту, подвергнуть затеканию, выдернуть сам себя из зажимной гильзы при малых длинах с тонкой нагревательной жилой.
  • 0

#22   Troy.

Troy.
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 03 Февраль 2012 - 08:06

А надо не больше 22 метров. Это несогласуемо в принципе. А меньше - пожалуйста.

Хм, говорите загадками:) Ошибка?
Ilun а у меня на схеме я, получается, слишком отступил от мебели? Но если пустить еще одни мат, он наполовину окажется под мебелью. Это как решается?
  • 0

#23   Ilun

Ilun
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 417 сообщений
  • 169 спасибо

Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:19

На кухне полосу положите по краю рабочей стенки. следующие полосы можно чуть раздвинуть на пару см, передернув кабель с полосы, но не более 8см. Тем самым Вы увеличите общую ширину полос и прекрасно ляжет мат на всю запланированную площадь.По потреблению позже посмотрю статистику и расчеты. Но примерно могу сказать, что в морозы системы будут работать часов 12 в сутки, в межсезонье 4-6 часов. Вот и считайте. Но однозначно меньше, чем в сравнении с конвекторами или электронагревателями за счет правильной конвекции и равномерного нагрева воздуха. Комфортного для человека состояния, когда свежо в голову и тепло в ноги.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных