Паша 80

Электрика своими руками. Помогите советом.

В теме 322 сообщения

На порядок? Если УЗО 63 а, то какой автомат брать?

50 А

Стоит ли ставить дополнительное УЗО на кухню-ванную. Будет ли оно более "чутким"? Либо это только для локализации утечки? Надеюсь выразился понятно.И, если стоит, то ставить два- отдельно на кухню и отдельно на ванную?

Желательно отдельно. 10мА - ванна, 30мА - кухня. Вводное УЗО оставить противопожарным на 100мА или 300мА.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если это частный дом и будет новое подключение, то почему одна фаза, а не три

Мне это тоже не понятно, т.к. в доме стоит электрокотел. В Украине на установленную мощность 5 кВт и больше требуется разрешение и ТУ от энергопоставщика, который в этом случае забивает 3 фазы и 2-, 3-зонный счетчик.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дом не новый. Ремонт новый :rolleyes: . Счетчик в доме. Не электронный. С диском. Желания менять счетчик пока нет. Одна из причин - те самые 5 кВт. Хотя мне уже объяснили как их обойти.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Индукционный счетчик на 63 А? Или как?

Хотя мне уже объяснили как их обойти.

Ну-ка, ну-ка. И мне интересно.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотя мне уже объяснили как их обойти.

Ну-ка, ну-ка. И мне интересно.
Вот только без подробностей тут. А то придется всё удалить, а виновных :banned: Да, да :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всё, "закопал" идею :killbag:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То есть, на сколько я понял, если мое УЗО на входе с током утечки 100 или 300мАм, то от удара током оно меня не спасет. Тогда вопрос - какое УЗО мне поставить на котел. Радиаторы алюминиевые. Дети маленькие. Какой ток утечки и на сколько ампер. И на сколько ампер (какой мощности) брать УЗО на ванну и кухню. С током утечки я уже понял - 10 и 30 мА.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а я могу поделиться - для того что бы обойти 5 квт надо поменять стояк в доме , а может быть и подвод к дому :vbp:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если мое УЗО на входе с током утечки 100 или 300мАм, то от удара током оно меня не спасет

... но спасет от возможного пожара.

какое УЗО мне поставить на котел

А что за котел? Обычно на такие устройства в документации указывают рекомендуемые для защиты характеристики (касается и стиралки, и бойлера, и кухонного оборудования). Дальше начинается математика для 4 класса.

dimp

Там частный дом. Старый индукционный счетчик. По-любому, дорога лежит в энергосбыт со всеми вытекающими последствиями.

Нет пальцев

Если ещё ничего не покупали, то посмотрите в сторону дифавтоматов вместо пары автомат + дифреле. Может будет дешевле (и места меньше занимать будет).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я так понимаю имелся в виду дифференциальный автомат. Это автомат и УЗО в одном флаконе?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Именно.Только наши не берите.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Думаю ABB. Только там есть тип С и АС. Я так понимаю, мне нужен АС.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Характеристика: СТип: АС (переменный ток)Характеристика: СТип: А (переменный, постоянный и импульсный ток)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Получается так как на схеме. Нужно 4 дифавтомата. Хотя наверно проще и дешевле будет поставить Диф. автомат 16/0,01А на ванную + УЗО 63/0,03А на котел + плиту + микроволновка + чайник? Или не хватит?

post-81432-1332251553_thumb.jpg

Изменено пользователем Нет пальцев
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бойлер (мощность?) и стиралка одновременно работать не будут?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО 63/0,03А на котел + плиту + микроволновка + чайник

Хватит. Так будет точно дешевле и меньше места в щитке займёт (если это имеет значение).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Цели сэкономить на кабеле и автоматах нет.

а я чего то тогда не понимаю- а почему экономим на проводе он всюду 2х жильный?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да провод будет трехжильный. Нужен ли он для лампочек?И тут другая проблема - у меня оказывается УЗО на входе стоит с током утечки 0,03 а. Скоро поменяю. Чем мне это грозит сейчас?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужен ли он для лампочек?

Порядочные светильники с металлическими корпусами имеют клемму заземления.

Чем мне это грозит сейчас?

Только тем, что если кого-то ударит током, то весь дом останеться без напряжения. Изменено пользователем Manul
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует