Электрика своими руками. Помогите советом.


Сообщений в теме: 321

#271   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 154 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 24 Апрель 2012 - 12:10

перемычку прилаживали

вот блин мастерааааааа :clip: а после прилаживаний еще и гадостью называют [biggi] "вы их просто готовить не умеете"
  • 0

#272   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 709 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:46

давно было, да и имперских замашек не было тогда, чтоб две фазы на 2клав выкл :)дерьмо анам , сейчас это гуано планомерно удаляю на одном объекте
  • 0

#273   vorona1974

vorona1974
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Апрель 12
  • 1 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Апрель 2012 - 11:25

подскажите какой счетчик нужно ставить при нагрузке 15кВт
  • 0

#274   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 666 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:24

А что, вам дали разрешение на такую установленную мощность?  


  • 0

#275   melden

melden
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 12
  • 170 сообщений
  • 50 спасибо
  • Пензенская область
  • 0

Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:37

Manul

Может 3 фазы.
  • 0

#276   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 666 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 26 Апрель 2012 - 13:10

Может А может дом с электроотоплением и эилектроплитой... ХЗ. Одни догадки 


  • 0

#277   Нет пальцев

Нет пальцев
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Март 12
  • 34 сообщений
  • Макеевка
  • 0

Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:29

Может не в той теме написал? Если так, то просьба к админам перенести. У друга в квартире газовая труба бьется током. Вызвали газовиков. Развели руками. Говорят - не найдем где это. Может где угодно. Позвал он электриков. Посоветовал заземляющий контакт котла газового соединить с отоплением. Я не электрик, но понимаю, что бред. Человек боится за газовый котел. боится, что сгорит. Да и дети у него маленькие. Может посоветуете, что нибудь?
  • 0

#278   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:34

Пусть поставит на газовую трубу, после крана, диэлектрическую вставку. Должно помочь. А вот заземляться на отопление - очень не советую.
  • 0

#279   Нет пальцев

Нет пальцев
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Март 12
  • 34 сообщений
  • Макеевка
  • 0

Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:39

Я тоже посоветовал ему подобное. А может и не подобное, но посоветовал вставить кусок пластиковой трубы, но, проблема в том, что труба идет по квартире. Может есть смысл вставить на входе в квартиру?
  • 0

#280   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:52

А разве на входе в квартиру есть резьбовое соединение?
  • 0

#281   Нет пальцев

Нет пальцев
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Март 12
  • 34 сообщений
  • Макеевка
  • 0

Отправлено 27 Апрель 2012 - 00:01

Думаю нет.
  • 0

#282   Паша 80

Паша 80
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2012 - 17:07

Изменил схему.. (куплю реле защиты и буду уже подключать)1.Реле защиты - нужен ли контактор?(где-то о нём читал)2.КУП в ванной - если его не провести - сойдёт?и по схеме - может есть замечания.. рад буду услышать

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  _______7_   46,5К   Количество загрузок: 362

  • 0

#283   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 08 Май 2012 - 17:25

рад буду услышать

Ну тогда записывай :) Начнём по порядку: 1. ТП кухни только через узо 2. СМ тоже очень желательно через узо 3. Свет в зале после 16А автомата. Лампочки будешь подключать проводом на 2.5? :) 4. ТП ванной, так же через узо. 5. В двух местах встречаются розетки лождии. Их так же очень желательно через узо. И почему на нижнем автомате, том что на холодильник, ещё и "левые" потребители?
  • 0

#284   Паша 80

Паша 80
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2012 - 17:45

в подъездном щите стоит диф. автомат 40А 30мА.(забыл уточнить) короб взял на 24 места, если что - в будущем добавлю парочку узо, а вводный диф уберу.п3. свет в зале + розетки зал - это линия от строителей (одна из двух, что оставил) ОК поставлю 10 А, тем более кабель там только заявленный 2,5 - а на самом деле меньше 2-х квадратов.п5. На холодильнике висит 1 розетка лоджии и 2розетки кухни (запасные) (через распаечную коробку)если учесть что на вводе есть диф автомат - нормально будет?
  • 0

#285   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 08 Май 2012 - 21:06

если учесть что на вводе есть диф автомат - нормально будет?

Раз на вводе диф, то нормально.
  • 0

#286   Паша 80

Паша 80
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Май 2012 - 13:42

купил реле напряжения Новатек РН-113подскажите пож. - какой нужен контактор. (одна фаза, ввод - 40А)
  • 0

#287   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 154 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 14 Май 2012 - 14:53

любой на 40 А
  • 0

#288   Паша 80

Паша 80
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Май 2012 - 15:07

мне в магазине "тулили" Леграндовский.. говорили что бесшумный. но стоит около 55уе... (а других небыло)они все примерно в такой цене?, или есть бюджетнее вариант (но чтоб нормальный был :) )?
  • 0

#289   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 154 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 14 Май 2012 - 15:13

всё зависит от ситуации в ваших сетях, как часто он срабатывать будет
  • 0

#290   Паша 80

Паша 80
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Май 2012 - 15:22

новострой. Во время ремонта скачков не замечаю (по лампочкам :rolleyes: )
  • 0

#291   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 154 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 14 Май 2012 - 16:37

тогда можно и китайца поставить типа sassin или ресанты
  • 0

#292   Паша 80

Паша 80
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Май 2012 - 11:46

Спасибо всем , помогавшим мне советами.С помощью Вашего форума щиток собрал!!! (фото скину чуть ппзж)Только есть пару мыслёв:Поставил одно реле защиты на все потребители.Реле - Digitop на 40А. (в нём контакты помощнее, чем у того, что купил ранее)Если задать на реле время повторного включения 5 мин (время, необходимое для компрессорных агрегатов -холодильник и кондёр) - то сидеть эти 5 мин в темноте как-то не комфортно..Думаю поставить доп. реле на холодильник и кондиционер, и установить на нём время повторного включения через 5-10 мин.(место в щитке есть и реле новатек тогда пристрою :) )
  • 0

#293   Паша 80

Паша 80
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Май 2012 - 08:31

Подскажите, в чём может быть проблема?За два дня ремонта 3 раза срабатывало Реле защиты - Digitop. Нажимаю на кнопку диагностики - показывает, что было высокое напряжение 257, 263, 266ВСрабатывало только тогда, когда работала дрель. Если это напряжение так подаётся - то всё понятно, но может ли это быть проблемная дрель или может ещё что-нибудь???
  • 0

#294   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 709 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 30 Май 2012 - 08:39

щётки у дрели искрят ? возможно от этого идёт скачок
  • 0

#295   Паша 80

Паша 80
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Май 2012 - 08:42

да искрят.... я думал, что реле меряет напряжение только на входе......так скорее это проблемная дрель?.... или у любой дрели щётки искрят?
  • 0

#296   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 709 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 30 Май 2012 - 08:45

может стоит провести профилактику дрели или пускать в обход релешки
  • 0

#297   Паша 80

Паша 80
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Май 2012 - 08:46

ок... пущу для начала в обход... посмотрю как будетP.S. А то супруга начинает хаять меня как электрика... :D хотел сам делать - смотри что наделал!!!
  • 0

#298   Kansler

Kansler
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 05
  • 131 сообщений
  • 8 спасибо
  • Липецк
  • 0

Отправлено 30 Май 2012 - 09:17

Подскажите как приукрасить это "безобразие", имеется ввиду не дыра, а счетчик с автоматами? М.б. какой-нибудь аккуратный бокс?

Прикрепленные изображения

  • DSC00171 - Размер 116,37К, Загружен: 93

  • 0

#299   melden

melden
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 12
  • 170 сообщений
  • 50 спасибо
  • Пензенская область
  • 0

Отправлено 30 Май 2012 - 11:03

Вы наверное безобразия не видели :) Что вас с принципе смущает? Все аккуратно достаточно. Ну можно все в один бокс запихать.
  • 0

#300   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 154 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 30 Май 2012 - 11:14

Паша 80 это результат отключения индуктивной нагрузки (самоиндукция), поставь на реле задержку на отключение (0,5 или 1 сек) и не должно отрабатывать


Kansler а почему выбрали такой счётчик? есть же намного меньшие экземпляры
  • 0