Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

на потолке есть разделение, а в выключателе НЕТ((


Сообщений в теме: 19

#1   usurt

usurt
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Февраль 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:18

День добрый...С потолка свисает 4 провода(заземление, 2 нуля, и фаза), к одному "0" и фазе предполагалось подключить люстру, с другой пары отвести провода и по периметру установить точечные...Но когда сунулся в выключатель то оказалось что там всего 2 (точнее 3, заземление еще) провода который запитывает 1 пару проводов на потолке(фаза и 0)...Попробовал перекинуть лампу на другой "ноль"- никакого результата...Куда уходит второй 0 неизвестно...Обои ухе наклеены и коробку искать очень проблематично...Щяс как я понимаю без прокидывания из коробки второго нуля разделения на 2 выключателя не сделаешь???ЗЫ: отодрать обои не предлагать, идет только обновление потолка...
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:14

Каким образом было определено что к люстре подходят заземление, 2 нуля, и фаза?
Выключатель рвёт что-то одно. По уму - фазу, но бывает что и ноль. Раз у Вас у выключателя 3 провода, то это 1 приходящая фаза (ноль) и 2 уходящих на люстру фазы (нули).
Исходя из этого делаем вывод что у Вас к люстре всё же приходят две фазы (нуля), от выключателя, ноль (фаза) и земля, от коробки. Надо описывать дальнейший алгоритм подключения люстры и "точек"?
  • 0

#3   usurt

usurt
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Февраль 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:24

Нет описывать не надо...Определял, как предпологал по цвету:желто-зеленый-земля2 синих-2 нуля(хотя может быть и фаза-отвертки небыло под рукой)белый-фаза(хотя может и 0)В выключателе желто-зеленый провод именуемый заземлением соединен с металлической частью выключателя... ну и с потолка соответственно такой же желто-зеленый выходит...Если как вариант их использовать, хотя и думаю что глупо...
  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:38

Как-то необычно у Вас всё. Заземления на выключателе не встречал... Фото проводов и особенно выключателя могли бы очень помочь. Потому что я сначала решил что у Вас двухклавишный выключатель. А получается одно?
  • 0

#5   usurt

usurt
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Февраль 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:52

Да там 1 клавиша.Сам в шоке-вроде и дом новый. Фото могу тока завтра а так, схемку от руки накидал...Что непонятно спрашивайте.

Прикрепленные изображения

  • 1 - Размер 7,9К, Загружен: 471

  • 0

#6   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:03

у меня очень схожая ситуация была.не привязывайся сразу к цвету проводов,какие были - такие строители и запихнули.Открой распред.коробку (должна быть над выключателем) и посмотри что куда.
  • 0

#7   marimar

marimar
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 428 сообщений
  • 106 спасибо
  • Украина
  • 7

Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:15

Используй земляной провод для питания точечных светильников
  • 0

#8   usurt

usurt
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Февраль 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:22

до коробки не добраться-обоиТак то все сразу ясно бы стало
  • 0

#9   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:45

да и так станет ясно.. индикатором проверь(те 4 провода, которые с потолка свисают - все отдельно или 3+1?у меня было 3+1, те что 3 вместе - это 2 фазы и ноль, а отдельно - земля)
  • 0

#10   usurt

usurt
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Февраль 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 13 Февраль 2012 - 19:36

Я не понял что такой 3+1...И я предполагаю что белый это фаза-завтра точно уточню, но что мне это даст, в выключателе то все равно тока 2 провода а не 3
  • 0

#11   usurt

usurt
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Февраль 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:32

Седня проверил, тот синий к которому подключена лампа что на схеме выше,и является фазным
  • 0

#12   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Февраль 2012 - 13:30

а какого цвета провода в выключателе? так как на рисунке?(два белых и жёлто-зелёный? если да.. - то совсем непонятно)
  • 0

#13   usurt

usurt
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Февраль 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 14 Февраль 2012 - 14:01

да...ну один из белых с синей полосой но это не важно...
  • 0

#14   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 14 Февраль 2012 - 15:31

usurt,в принципе можно использовать желто-зеленый провод для запитки второй линии если поставить
двухклавишный выключатель. НО! Это очень важно!:нужно убедиться что ж/з провод кабеля идет
прямиком из выключателя на потолок,а не заходит в распердкоробку и соединяется где-нибудь с другими
"земляными" проводами.
  • 0

#15   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Февраль 2012 - 15:55

Evgenik +1.

usurt,

В выключателе желто-зеленый провод именуемый заземлением

- это скорее всего потенциальная вторая фаза.

Возьми в выключателе подводящую фазу соедини желто-зелёным проводом, а затем индикатором проверь наличие фазы в оставшихся проводах, торчащих из потолка. один из них будет фаза, другой земля. (как уже известно белый - ноль, и один из синих - фаза)
  • 0

#16   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:19

Э-э-э,нет! Паша 80,не спеши давать вредные советы. А если у него этот земляной провод в выключателе
действительно подсоединен к земле в распредкоробке?!
Тут нужно основательно всё проверить. Прозвонить тестером ж/з провод от выключателя до вывода в потолке и
обязательно с заземляющими контактами в другом месте - в розетках,например.
  • 0

#17   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:39

ну да... (у меня УЗО стоит, поэтому таким образом у себя проверял)Если есть УЗО и ж/з провод - это всё-таки будет земля, то УЗО сработает. а если УЗО нет - то тогда обязательно обязательно прозвонить землю в других местах... Evgenik, так? иль ещё где-то запорол? :)
  • 0

#18   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 15 Февраль 2012 - 02:01

Если ж/з земля и выключателем подать на него фазу,то будет обычное КЗ и сработают автоматы.Просто не известнокак и что у топикстартера подключено в щитке и распредкоробках,поэтому советовать экспериментировать с глухим КЗ не стОит.Мало ли чего,может и проводка пыхнуть... ;)
  • 0

#19   usurt

usurt
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Февраль 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:46

Короче без коробки лучше и не лезть(((А эксперементировать с землей и сам не хотел...
  • 0

#20   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 15 Февраль 2012 - 15:09

Экспериментировать,конечно,не стОит. Но если есть тестер и навыки обращения с ним,то проверить эти ж/з провода можно. ;)
  • 0