Покритикуйте схему питания квартиры


Сообщений в теме: 12

#1   Алексей Нетесов

Алексей Нетесов
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Февраль 12
  • 21 сообщений
  • сургут
  • 0

Отправлено 28 Февраль 2012 - 16:07

Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста по схеме если что не так!

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ___________   157,34К   Количество загрузок: 631

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 28 Февраль 2012 - 16:34

узо 2 не 40 а 63А, после него автомат на холодильник - 10А (6А - маловато)узо 4 если автомат на свет поставишь 6А то нормально (кстати не забудь этот автомат соеденить с узо , а то так и сделаешь :) )
  • 0

#3   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 199

Отправлено 28 Февраль 2012 - 16:42

Освещение,как я понял, идет без УЗО? Если в квартире есть РЕ,то и на свет можно кинуть 3-жильный,сейчас большинство светильников уже идет с клеммой для земли. И зачем в ванной розеток на 3 кВт?
  • 0

#4   Алексей Нетесов

Алексей Нетесов
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Февраль 12
  • 21 сообщений
  • сургут
  • 0

Отправлено 28 Февраль 2012 - 17:05

Спасибо за рекомендации уже подправил. dimp не пойму почему освещение через УЗО, не обязательно же освещение пускать через него? я планировал всё освещение пускать в обход УЗО.В ванной розетку взял с запасом, пока не определился с мощностью.
  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Февраль 2012 - 17:32

И зачем в ванной розеток на 3 кВт?

Так один фен может быть на 2 кВт, + ещё что-нибудь :)
  • 0

#6   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Март 2012 - 10:59

1.Варочная поверхность - я так понял газо-электрическая? 3+1 или 2+2?2.на розетки в санузле лучше кинь 3*2,53. проточный водонагреватель - 3кВт - имхо для проточника маловато... может лучше накопитель поставить или проточник мощнее (но тогда нужно ставить 3*4 и автомат поболее)
  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Март 2012 - 11:20

2.на розетки в санузле лучше кинь 3*2,5

Так там и так 3*2,5, просто надпись с одной стороны "кабеля", а цифирки с другой :)
  • 0

#8   Алексей Нетесов

Алексей Нетесов
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Февраль 12
  • 21 сообщений
  • сургут
  • 0

Отправлено 01 Март 2012 - 13:44

Спасибо за советы! Варочную поверхность планирую поставить электрическую независимую на две зоны нагрева видел, в интернете мощность 3-3,5 кВт, всё равно четырьмя зонами сразу мало кто пользуется, а нас 2 человека :) :)Паша 80проточный водонагреватель - 3кВт - имхо для проточника маловато...Почему маловато, проток воды будет маленький , течь плохо будет? у проточника чем больше мощность тем больше литр/мин. А кто знает величина протока 1,2литр / мин это много или мало? с чем сравнить? :huh: Будет бойлер стоять в ванной для душа на 100 литров- 1,5кВт.
  • 0

#9   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Март 2012 - 14:02

если в доме газа нет - то я порекомендовал бы поставить кабель 3*4 - а остальное оставить как есть.. по кабелю выйдет на 5-10уе дороже, и если захочешь поставить полногабаритную поверхность - помех не будет. :) и проточник - таки на 3 кВт планируешь ставить?
  • 0

#10   Алексей Нетесов

Алексей Нетесов
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Февраль 12
  • 21 сообщений
  • сургут
  • 0

Отправлено 01 Март 2012 - 14:18

Хороший совет так и сделаю кину кабель 3*4, для полноценной варочной поверхности. Спасибо за советы! На счет проточника пока буду думать , буду читать информацию.
  • 0

#11   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Март 2012 - 15:31

величина протока 1,2литр / мин это много или мало? с чем сравнить?

чтоб понять, какой напор тебе подойдет, можно сделать так: Наполняешь ведро водой с крана напором, который тебя устраивает, в течении 1 мин. Затем замеряешь сколько воды в ведре. Полученная цифра - и есть производительность проточного нагревателя, который тебе нужен. (может ещё поправочный коэффициент введи :) ) Летом - проточник возможно и будет давать достаточную температуру, а вот зимой вода будет нагреваться градусов до 25-30... имхо Для душа зимой проточника 5кВт - как по мне - маловато. (может лучше взять один проточник на 7-8кВт и запитать ним кухню и ванную?)
  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Март 2012 - 15:57

Паша 80, а ты посуду кипятком моешь или всё же чутка холодной разбавляешь? :)
  • 0

#13   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Март 2012 - 16:04

да разбавлять к сожалению не всегда приходится.. водонагреватель накопительный на 65л.. - а в квартире 6 человек :D производительность указывается при дельте 25 градусов... - проточник на 3кВт даёт производительность 1,2л/мин.т.е. зимой при напоре 1,2л вода будет около 30 градусов..(5 на входе и плюс 25 от нагревателя)
  • 0