Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Щиток от застройщика


Сообщений в теме: 5

#1   Фунтик

Фунтик
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 14-Январь 12
  • 45 сообщений
  • Мос. область, Химки
  • 0

Отправлено 18 Март 2012 - 07:37

вот такой щиток от застройщика: 160312_10 - Размер 119,5К, Загружен: 233 Пока писал - понял, надо переделывать. Насколько я понял слева - дифф, можно ли его в правильном уже щитке на санузел использовать? Там вроде 16/0.03, наверное должен стиралку или там бритву выдержать?Вообще, TDM - это прекрасно? Стоит использовать автоматы от застройщика на свет, хотя бы? Вроде 10, должны подойти...Да, и самое главное - правильно ли я по фотке понимаю, что ввод 3*6, не похож на 3*10; а так может и 3*4 оказаться, по фотке не разберёшь? Дом без газа, под электроплиты... Или такой ввод тоже перекладывать требуется, как и щиток менять?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 18 Март 2012 - 10:35

Да уж, не щиток, а шедевр просто. Блин, ну нафига вообще делать было? Ладно, теперь по теме. Это всё что застройщик поставил? Больше щитков нет? 16А как-то ну уж очень мало, тем-более если ещё и газа нет. Короче, инфы явно не достаточно! Диф на ванну использовать можно. Автоматы на свет тоже. Провод похож на 6мм, но полной уверенности конечно нет. Вводные жилы идут по отдельности или просто кабель зачищен глубоко?
  • 0

#3   Фунтик

Фунтик
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 14-Январь 12
  • 45 сообщений
  • Мос. область, Химки
  • 0

Отправлено 18 Март 2012 - 10:58

Да уж, не щиток, а шедевр просто. Блин, ну нафига вообще делать было?

согласен, но хоть пара розеточек есть(на самом щитке, сбоку). А так вообще некуда приткнуться было бы

Ладно, теперь по теме. Это всё что застройщик поставил? Больше щитков нет?

в подъезде, шкафы, со счётчиками которые

16А как-то ну уж очень мало, тем-более если ещё и газа нет. Короче, инфы явно не достаточно!

становится понятно, что это просто "заглушка", и создание другого щитка - обязательная часть будущего ремонта. Спасибо.

Диф на ванну использовать можно. Автоматы на свет тоже.

спасибо

Провод похож на 6мм, но полной уверенности конечно нет. Вводные жилы идут по отдельности или просто кабель зачищен глубоко?

к сожалению сам там не был, это "рекламная" фотка от застройщика. Был-бы сам - попробовал бы хоть как-то провода померить... вот ещё пара фоток: a - Размер 81,69К, Загружен: 118 b - Размер 125,82К, Загружен: 108
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 18 Март 2012 - 11:29

это "рекламная" фотка от застройщика

Хороша реклама :xixi: Главное,чтобы чтобы всё остальное не было сделано также вкривь и вкось. Первым делом надо проверить квадратуру вводного кабеля и посмотреть что в подъездном щитке.
  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 18 Март 2012 - 11:52

Фунтик, подождём когда сам всё осмотришь. Тогда и будет о чём поговорить :)
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 18 Март 2012 - 13:36

сам спросил сам ответил

что это просто "заглушка

это времянка (даже правильная времянка) :) провод скорее даже 10мм2 или 6мм2
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru