Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
bagayama

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Рекомендуемые сообщения

bagayama

В конце прошлого года был объект - бревенчатый дом, собственно ещё полностью не законченный.
Электропроводка в доме заказчиком предполагалась открытая в пластиковой гофре, но увидев вертикальные спуски по срубу к выключателям/розеткам, от такого внешнего вида он отказался. После длительных дискуссий и нескольких экспериментов сошлись на варианте: горизонтальные проводки под потолком в кабель-канале и около пола в пластиковой гофре + наружные распредкоробки, вертикальные спуски на розетки/выключатели - скрыто в толще стен, в пазах под дверными косяками.
Поскольку древесина относится к категории горючести Г4, и п. ПУЭ 7.1.38 в новой редакции https://homemasters.ru/fo...kom/?p=67793 гласит: "за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах", встал вопрос как сделать всё правильно с точки зрения ПБ.
Идея обработать пазы под скрытую проводку огнезащитной пропиткой до Г2-Г3 и соотв. применить металлорукав для прокладки не понравилась ограниченным сроком действия оной - в закрытом помещениии максимум 16 лет.
В результате сделал так: в толще стены под будущим дверным косяком выбирались широкие глубокие пазы (бензопила), прямые проходы из них сквозь бревно к розеткам/выключателям и т.д. делались сверлом по дереву и в них забивались отрезки железных водопроводных труб (окрашенные), кабель в металлорукаве укладывался в пазы и выводился сквозь трубы к фурнитуре, а сами пазы заполнялись гипсовой штукатурной смесью и в ней утапливались кабеля в металлорукаве, с учётом выдерживания расстояния от дерева до стенки металлорукава примерно в 10мм.
Фото прилагается:

post-3509-1332143937_thumb.jpg

post-3509-1332143964_thumb.jpg

post-3509-1332144088_thumb.jpg

post-3509-1332144145_thumb.jpg

post-3509-1332144162_thumb.jpg

post-3509-1332144180_thumb.jpg

post-3509-1332144194_thumb.jpg

post-3509-1332144209_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

...

post-3509-1332147768_thumb.jpg

post-3509-1332147782_thumb.jpg

post-3509-1332147795_thumb.jpg

post-3509-1332147806_thumb.jpg

post-3509-1332147816_thumb.jpg

post-3509-1332147825_thumb.jpg

post-3509-1332147834_thumb.jpg

post-3509-1332147843_thumb.jpg

post-3509-1332147852_thumb.jpg

post-3509-1332147863_thumb.jpg

post-3509-1332147873_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

А вариант прокладки под полом не рассматривался?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

А в чём была бы разница?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Резьбы по дереву не меньше было бы?Это я не из вредности, а любопытства ради :) Интересное решение.В порядке лирического отступления. У моей бабушки (как давно это было) проводка была наружной и выполнена распространенным тогда медным проводом в резиновой изоляции с тканевой оплеткой поверху. Всё это скручивалось и растягивалось между набитыми в стены (потолок) керамическими изоляторами. А розетки/выключатели были из черного толстого пластика.Это я к тому, что такой вариант очень стильно смотрится на срубе. Но это вопрос дизайна, а не электричества :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Резьбы было бы больше, проводка в полу от проводки в стенах не отличается принципиально (горючесть та же), плюс куда девать коробки.Видел в Инете у одной конторы вариант прокладки в полу в коробах с крышками и в стенах медными трубами - красиво, и видно народ грамотный, но тоже это не по нормам: как видно из цитаты, короба должны быть глухими, т.е. цельными (труба квадратного сечения); трубы, как они сами же доказывали, д/быть стальными толщиной не менее 2,5мм, а на медных с такой толщиной разоришься...Вобщем, вот такой вариант.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Подождите. Я ведь спрашивал о проводке под полом.
Трубы и на землю положить можна. И коробки там оставить, прикрыв декоративным лючком в полу.
Впрочем, вам на месте виднее. Это у меня мысли вслух  

ПыСы. Кстати, в ПУЭ говориться о потолка и перегородках, но ни слова о полах  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Т.е. проводку делать в земле, для безопасности? ;)В ПУЭ, насколько помню, про проводку в деревянных домах вообще не говорится, кроме чердаков (иначе - "горючие основания"). Проходы в горючих стенах в мет. трубах, а как способ укладки в полу упоминается только в стяжке (в подготовке пола). По факту прокладка под деревянным полом почти ничем не отличается от прокладки в деревянной перегородке, разве только условия потенциально сложнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

В дополнение к первому ролику из :

, один из вариантов прокладки скрытой проводки в деревянном доме в США:

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Капитальный ремонт с нуля 2
      Добрый вечер! Все дом наш. Сегодня в один день завершили две сделки с нотариусами. Первая эта продажа нашей квартиры, вторая покупка дома. Все по разным адресам. Понервничали порядком, но теперь все позади. Денег хватило. Три штуки евро в остатке плюс наши отпускные, должно хватить на электрику и отопление.

      • 230 ответов
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 ответов
    • Как выбрать пистолет для пены
      А какой лучше брать пистолет для монтажной пены ?С последующим продолжительным его использованием (монтаж тех же окон, дверей и т.д.).У нас цены на него 500-700 рублей. Как их различить ?Есть конечно от Hilti, но цена порядка 3000 за пистолет для пены... по моему это многовато.

      • 98 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Тестовые  испытания  пил  SCW 22-А  и  SCM  22-A
      Тест дисковой пилы по дереву, сам диск, правда, немного б\у, за то аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, АКБ на 22volt и емкостью 3,3 Ah.


      Для начало нарезал лапши из 12мм фанеры, батарейки хватило на 14 полос, длинна каждой полтора метра, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одного АКБ запросто хватит для работы по укладке фанеры в средней комнате, или по укладке ламината, паркетной доски или другого листового материала.

      • 0 ответов
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36
      Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36 Перфоратор можно условно считать беспроводным аналогом сетевого перфоратора ТЕ 30 , конечно это не точная копия, но всё же.

      Поставляться инструмент будет в различной комплектации, мне для теста выдали чемоданный вариант.

      • 3 ответа
    • Дача в лесу: как художник Игорь Шубин преобразил лесной участок. Лайфхаки для дачников
      Игорь Шубин на своем участке в поселке «Лесное» 

      Как все начиналось

      Игорь искал лесной дачный участок, и среди прочих попался этот. И мало того, что это непролазный лес, так еще и посреди участка – 6 метров жижи от небольшого ручья. Из-за этого болотца будущие хозяева не могли перейти на другую сторону участка, чтобы осмотреть границы владений.

        • Нравится