Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Всем добрый день!Хочу попросить совета в связи с заменой старых пробок на 6,3А на новые автоматы защиты.Раньше было так:---провод фазы от счетчика----->(вкручивающаяся пробка на 6,3А)----->внутри квартирная проводка--------->---провод нейтрали от счетчика----->(вкручивающаяся пробка на 6,3А)----->внутри квартирная проводка--------->Когда срабатывала пробка, то с равной вероятностью она срабатывала или по фазе, или по нейтрали.Сейчас старый щиток с пробками демонтировал, поставил бокс с автоматами защиты ABB, причем как по старой схеме: и на фазу, и на нуль вставил автоматы защиты:---провод фазы от счетчика----->(автомат защиты на 10А ABB C10)----->внутри квартирная проводка--------->---провод нейтрали от счетчика----->(автомат защиты на 16А ABB C16)----->внутри квартирная проводка--------->Понятно, что теперь в случае превышения тока 10 А будет срабатывать автомат по фазе, по нейтрали он никогда не сработает.Только сейчас (в связи с заменой счетчика) ко мне должен представитель энергосбыта прийти и сказали строго:), что если что-либо сделано не по ПУЭ - работу не примут, заставят переделывать и деньги платить за вызов их спеца еще раз.А я без понятия -- так можно как я сделал, или ПУЭ это прямо запрящают. Может быть на нуль автомат защиты ставить нельзя, кто знает, можно делать разрывную нейтраль? или надо обязательно ставить колодку и под винты в боксе нули свинчивать?Помогите, Плиз!

Изменено пользователем novichok11
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну вот сразу то почему не спросить? перед тем как собрался менять, не надо было брать разные автоматы - надо было ставить 2х полюсные (это удобнее) сделай фото щитка и выложи - так вроде не к чему придраться

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По всей видимости у вас система TN-С.ПУЭ 71.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну вот сразу то почему не спросить? перед тем как собрался менять, не надо было брать разные автоматы - надо было ставить 2х полюсные (это удобнее) сделай фото щитка и выложи - так вроде не к чему придраться

...Не догадался :unsure: И про двухполюсные автоматы не знал, потом их уже увидел в продаже. Фото делать нечем :( , обычный бокс ViKO на 2 места.

По всей видимости у вас система TN-С.ПУЭ 71.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Уже дрожу))) от разговора с электриками. Только у меня нейтраль, земли нет. Это относится к моей ситуации? Дом 1958 г. Народная стройка.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может, когда электрики придут, их, за одно, удастся уговорить на увеличение номинала вводного. А то 10А, как-то уж очень не серьёзно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

старый щиток с пробками демонтировал, поставил бокс с автоматами защиты ABB

Счётчик где стоит? От стояка подъездного до ваших пробок где-то есть устройства защиты?До счётчика должен быть коммутационный аппарат снимающий при необходимости напряжение со счётчика.Им может быть как одно-полюсный так и двух-полюсный автомат (двух-полюсный лучше, т.к. эл связи с сетью питания у потребителя не будет вообще).Наличие отдельного отключаемого автомата на ноль может привести к отключению нагрузки, но не снятию напряжения с квартирной сети, что по современной логике опасно.Поэтому лучше заменить два ваших автомата на один двух-полюсный, но перед этим уточнить выделенную мощность на квартиру (ток уставки вводного автомата) и взять таким номиналом двух-полюсный автомат.Снятые одно-полюсные автоматы можно будет использовать для разделения эл. питания квартиры на группы (10А-свет, 16А-розетки) после вводного и счётчика.

если что-либо сделано не по ПУЭ - работу не примут

Помимо ваших автоматов могут ещё что-нибудь приметить. Мы бы сказали что, но фото нет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а 1.7.145 к тебе ни какого отношения не имеет у тебя идёт ноль N, а не РЕ или РЕN

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

До счётчика должен быть коммутационный аппарат снимающий при необходимости напряжение со счётчика.

В Украине такие фокусы недопустимы: от линии до счетчика разрывов не должно быть

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А в чём проблема? Поставь автомат/ВН и опечатай как и счётчик. Иначе, чтоб нормально заниматься подключением/заменой счётчика без напряжения, надо отключать стояк. Но если в Украине так положено, вопросов нет. ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Таки так, положено :kill_yourself_on_the_wall:Часный сектор подключают СИПом от опоры к счетчику. В этом же боксе со счтечиком ставять дифреле и вводной автомат. А потом поднимают ввод в дом.Когда выполняют установку (вынос) счтечиков, то всю линию гасят. В многоэтажках гасят весь стояк.Вот такие пироги, с котятами...

Изменено пользователем Manul
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

гасят весь стояк

Удобно, блин! :D
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Счётчик где стоит? От стояка подъездного до ваших пробок где-то есть устройства защиты?До счётчика должен быть коммутационный аппарат снимающий при необходимости напряжение со счётчика.Им может быть как одно-полюсный так и двух-полюсный автомат (двух-полюсный лучше, т.к. эл связи с сетью питания у потребителя не будет вообще).Наличие отдельного отключаемого автомата на ноль может привести к отключению нагрузки, но не снятию напряжения с квартирной сети, что по современной логике опасно.Поэтому лучше заменить два ваших автомата на один двух-полюсный, но перед этим уточнить выделенную мощность на квартиру (ток уставки вводного автомата) и взять таким номиналом двух-полюсный автомат.Снятые одно-полюсные автоматы можно будет использовать для разделения эл. питания квартиры на группы (10А-свет, 16А-розетки) после вводного и счётчика.Помимо ваших автоматов могут ещё что-нибудь приметить. Мы бы сказали что, но фото нет.

Счетчик и автомат по фазе 10 А и по нейтрали 16А (фактически для короткого замыкания нейтрали от счетчика и внутриквартирной) стоят в квартире. Да, на лестничной площадке есть входной (до счетчика) автомат. Сейчас склоняюсь к тому, чтобы купить двух-полюсный автомат, хотя в моем случае, если сам автомат по нейтрали на 16А не выключишь (вручную), то он никогда сам не сработает. Исключено. А лазить под потолок (3м), он у потолка стоит, отключать никто его точно не будет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а у нас частный подключают СИПом на столбе висит коробка с вводным (либо на вводе в дом висит коробка) короче это ПУЭ 7.1.22 до 25А можно не ставитьа квартиры 7.1.64 коммутирующий аппарат должен стоять перед счетчикоми и он должен стоять за пределами квартирыа вот после счетчика уже защита

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хотя, опять-таки, я так понял прямых запретов ПУЭ на разрыв нейтрали нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну сейчас то не гони гусей :) пока ни чего не покупай, а на сколько стоит вводной?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а квартиры 7.1.64 коммутирующий аппарат должен стоять перед счетчикоми и он должен стоять за пределами квартирыа вот после счетчика уже защита

Да, да, у меня именно так и есть: в подъезде автомат перед счетчиком, в квартире - счетчик и защитный автомат по фазе 10А после счетчика.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ни прямых ни с намеком, запрещается разрывать защиту - заземление это основная защита, а у тебя её нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну сейчас то не гони гусей :) пока ни чего не покупай, а на сколько стоит вводной?

На те же 10А

ни прямых ни с намеком, запрещается разрывать защиту - заземление это основная защита, а у тебя её нет

Да, но вот я сейчас подумал, ведь и моя нейтраль где-нито заземлена, но... от этого она землей ведь не становится?)))
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пока ты от того места к себе не протянешь ещё один проводок - земли у тебя не будет, либо в пару раз увеличишь сечение нулевого :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, да, у меня именно так и есть

Немного проясняется...

Значит картина такая: в этажном щитке стоит автомат (одно/двух-полюсный?) на 10А, далее от него кабель (в каком виде - скрыто в штукатурке, открыто по стене, с какой механической защитой, какой по сечению?) идёт в квартиру. В квартире стоит счётчик (как установлен - где, в чём, на какой высоте от пола?), после него на высоте 3м (это рядом со счётчиком?!), стоит коробка/щиток на две позиции, в которой стоят два однополюсных автомата: один 10А - на фазном проводе, другой 16А - на нулевом проводе. Далее разводка по квартире: сколько комнат, что есть (планируется в будущем) из потребителей элетричества, плита газовая?

Ответьте на уточняющие вопросы и пойдём дальше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.