Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
* * * * * 1 Голосов

Подключение варочной панели


Сообщений в теме: 144

#1   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:43

Встал вопрос приобретения кухни и соответственно последующего подключения техники..Когда делал разводку электричества - оставлял для духовки и варки посто куски провода, торчащие из стены, т.к. вроде как советовали подключать напрямую к клеммам приборов..А теперь вот призадумался надо ли делать для них розетки все-таки или нет..Просто нашел на оф. сайте духовой шкаф (который хотел купить) - а там пишут, что подключение духового шкафа через евророзетку. Т.е. если я вскрою шкаф и подключу на прямую - лишусь гарантии. Отрежу вилку - лишусь гарантии.И как быть?И с варкой не понятно, как подключить варочную панель.. В описании пишут просто шнур 1.5 м...Вот такую планировал:http://www.electrolu...3b-5eaaf813e551 Помогите советом пожалуста..


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   C0vax

C0vax
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 23-Январь 11
  • 83 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:47

На многих (а может на всех) духовках и поверхностях провод подключается не внутри корпуса прибора, а снаружи в такой пластиковой коробке. Там есть клеммы. На моей например можно подключаясь к разным клеммам выбрать напряжение, кол-во фаз и что-то еще.Кстати, в инструкции упоминается про клеммы и про тип кабеля для подключения. Скорее всего будут клеммы про которые я писал.
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:53

Макс. электрическая мощность подключения, Вт 7400

- не боись не будет у тебя вилки, будет либо хвост с голыми концами , либо клеммы кстати провод то 3*6мм2? а автомат на 40А??? не прогадал?
  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 11 Апрель 2012 - 23:55

У меня и у варки, и у духовки только кусок кабеля болтался, безо всяких вилок. Если есть место, то конечно лучше поставить розетки. Настаивать конечно не буду, но себе подключил просто через клеммы Ваго.
eag1e, сеть у Вас в квартире однофазная?
  • 0

#5   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 12 Апрель 2012 - 06:10

- не боись не будет у тебя вилки, будет либо хвост с голыми концами , либо клеммы

кстати провод то 3*6мм2? а автомат на 40А??? не прогадал?

Да, и с проводом и с автоматом все верно, благодаря форуму и щиток нормальный получился и разводка тоже.
Спасибо советам всем кто со щитком помогал :)

У меня и у варки, и у духовки только кусок кабеля болтался, безо всяких вилок. Если есть место, то конечно лучше поставить розетки. Настаивать конечно не буду, но себе подключил просто через клеммы Ваго.
eag1e, сеть у Вас в квартире однофазная?

А ваги выдержат 40А?
Сеть однофазная.

Вот тут и написано про евровилку:
http://www.electrolux.ru/Products/Product-details/?pId=154c328c-d76c-4712-9426-86c21f050db9

А провода лучше в каком месте выводить? У меня немного изменился проект кухни, и сейчас они выходят как бы примерно по середине дальней левой стенки духовки. Каждый провод по 60-70 см.
С варкой все ясно - если там 1.5 м с клеммами, то там этим проводом умататься можно, а вот со шкафом?
Делать розетку вроде уже не хочется - это придется опять штробить, опускать розетку под цоколь, а все уже в обоях и ламинате..
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 12 Апрель 2012 - 07:41

там обычная розетка, если очень не хочется штробить поставь наружнюю
  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 12 Апрель 2012 - 08:58

А ваги выдержат 40А?

Попадались новые до 6 квадрат, но ампераж не посмотрел.
  • 0

#8   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Апрель 2012 - 09:23

А ваги выдержат 40А?

Производитель утверждает что они до 41А.
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 12 Апрель 2012 - 10:59

а вот тут я бы с вагами не экспериментировал
  • 0

#10   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 12 Апрель 2012 - 15:15

Т.е. если я вскрою шкаф и подключу на прямую - лишусь гарантии.

Это нужно проверить.Что то я на бытовой технике давненько не встречал каких-либо пломб и т.п. В нынешнее время видел только на компутерах бумажные наклейки. Поэтому,если аккуратно вскрыть духовку и потом так же аккуратно её закрыть,то никто не догадается что ты в нее лазил. ;)
  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 12 Апрель 2012 - 15:23

аккуратно вскрыть духовку и потом так же аккуратно её закрыть,то никто не догадается что ты в нее лазил

Угу, в особенности когда придёт мастер из гарантийки на дом.
  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Апрель 2012 - 15:45

На духовке не помню, а вот на варке точно никакой пломбы не было. У меня хоть и занусси, но, по сути, это тот же электролюкс. Так что, если кабеля, торчащего из стены хватит, то можно прямо к варке подключится.
  • 0

#13   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 12 Апрель 2012 - 15:53

когда придёт мастер из гарантийки на дом

А чё,даже такое бывает? :o
  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 12 Апрель 2012 - 16:00

Самсунг меня регулярно осчастливливает. :)
  • 0

#15   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 12 Апрель 2012 - 16:50

Ну, видимо, придется розетку для духовки все-таки ставить..А за самим шкафом ей хватит места? У меня там есть подрозетник или лучше проштробить новую розетку на уровне цоколя и не рисковать? Духовой шкаф буду покупать уже после гарнитура кухонного, а за ним потом особо не поштробишь..На кабеле для духовки можно ваги ставить? Не хочется этот кабель из стены доставать, я бы от него луше новый вниз опустил и соедил бы их вагами между собой, которые с оранжевым язычком.. И еще один вопросик, чтоб новыую тему не создавать..В доме на входную дверь повесили видеопанель домофона с вызовом и на каждый этаж затянули провода от нее. Т.е. в щитке сейчас болтается 4 не промаркированных провода..За подключение просят 500 р., но у меня уже затянут туда кабель под домофон из квартиры, т.е. остается их просто соеденить, я думаю это не стоит 500 р.Но тут вопрос, к какому проводу подключаться? Или без разницы? И как потом объяснить трубке, что ей надо отзываться на номер 107, а не на какой то другой?И любая ли трубка подойдет? Мне видео не нужно, только аудио..
  • 0

#16   drmad

drmad
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Январь 12
  • 50 сообщений
  • 1 спасибо
  • Northen Venice
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:22

а можно я тут спрошу? =)можно подключить на 1 линию (3*6) варочную и духовку? (7 квт + 3 квт, автомат 40А).
  • 0

#17   melden

melden
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 12
  • 170 сообщений
  • 50 спасибо
  • Пензенская область
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:38

40А это допустимый длительный ток для "честных" 6 квадратов по меди.В вашем желании в принципе нет ничего криминального, если по другому никак. Только учтите, что суммарный ток нагрузки ваших приборов порядка 46А. Так что не включайте их одновременно, по крайне мере на полную мощность.
  • 0

#18   drmad

drmad
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Январь 12
  • 50 сообщений
  • 1 спасибо
  • Northen Venice
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:40

melden, т.е. если автомат поставить побольше, то все будет нормуль? Провода потянут?
  • 0

#19   melden

melden
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 12
  • 170 сообщений
  • 50 спасибо
  • Пензенская область
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:50

т.е. если автомат поставить побольше, то все будет нормуль? Провода потянут?

Я же выше говорил, что "40А это допустимый длительный ток для "честных" 6 квадратов по меди."
АВ защищает провод. Поэтому номинал АВ должен соответствовать сечению провода, который он защищает. (см. ПУЭ табл. 1.3.4.)
АВ в вашем случае и так стоит предельный для ваших проводов.
  • 0

#20   drmad

drmad
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Январь 12
  • 50 сообщений
  • 1 спасибо
  • Northen Venice
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:51

melden, ой, да, затупил немного. Сорри.
  • 0

#21   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:22

номинал АВ должен соответствовать сечению провода, который он защищает.

drmad, а у вас варка с духовкой зависимые, или духовка подключается отдельным от вар.поверхности проводом?
  • 0

#22   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:52

ну вот про честные я бы поспорил :) честные 6мм2 и 60А длительно держит не плохо
  • 0

#23   melden

melden
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 12
  • 170 сообщений
  • 50 спасибо
  • Пензенская область
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:40

dimp

А спорить и не надо. :) 6 квадратов меди - 40А тока. Всё остальное - нарушение и на вашей совести.
  • 0

#24   drmad

drmad
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Январь 12
  • 50 сообщений
  • 1 спасибо
  • Northen Venice
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:43

нет. находятся на расстоянии порядка 70 см друг от друга. не хотелось тянуть отдельный провод до щитка.
  • 0

#25   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Апрель 2012 - 14:07

варка с духовкой зависимые

нет. находятся на расстоянии порядка 70 см друг от друга

Защитить кабель и потроха 3кВт духовки 40Амперным автоматом может не получиться. 16Амперным - в самый раз.

не хотелось тянуть отдельный провод до щитка

Можно включить в одну из розеток кухонной группы, 3 кВт она потянет спокойно.
  • 0

#26   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Апрель 2012 - 15:18

6 квадратов меди - 40А тока.

нравятся мне категоричные люди - прям охреневаю ;) а почему до 34 не опустил??? и самое интересное что для чего вспоминаешь про что то честное? новое пуэ уже написано учитывае всё самое честное :) а то что было раньше и до пуэ7 когда медь ещё столько не стоила и не заставляла так экономить - так меня отец всю жизнь учил 10А на квадрат (по меди) длительное воздействие, поэтому если ты пытаешься вспомнить что то честное - то я поспорю
  • 0

#27   drmad

drmad
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Январь 12
  • 50 сообщений
  • 1 спасибо
  • Northen Venice
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 15:24

А еще вопросик... Как водится, розетка для эл. плиты расположена сами знаете как - над столешницей. Красоту эту надо опускать вниз. А можно ли надставлять? И как правильно это сделать? Спасибо.PSА еще от этой розетки (варочная поверхность) надо сделать ответвление на вторую (для духовки)...
  • 0

#28   melden

melden
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 12
  • 170 сообщений
  • 50 спасибо
  • Пензенская область
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 15:54

и самое интересное что для чего вспоминаешь про что то честное?

"Честных" 6 мм2 подразумевало - 6мм2 +- "сваровано в разумных приделах". Если внимательно посмотреть, слово честно было взято в кавычки.

а почему до 34 не опустил???

Думаю ПУЭ читал, знаешь.
  • 0

#29   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 13 Апрель 2012 - 16:03

от этой розетки (варочная поверхность) надо сделать ответвление на вторую (для духовки)

Вот так делать нельзя, еще раз смотри пост №25,там bagayama всё высказал.
  • 0

#30   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Апрель 2012 - 16:10

А еще от этой розетки (варочная поверхность) надо сделать ответвление на вторую (для духовки)...

melden, вот и вторая розетка появилась (на какой ток интересно). ;)

А можно ли надставлять? И как правильно это сделать?

Правильнее всего обойтись вообще без "надставления", а перебросить кабель. :)
Далее по правильности идёт сварное соединение жил в ответвительной коробке.
Потом замурованная пайка в двойной изоляции - но это уже не совсем правильно.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных