#121   Sasha-Istra

Sasha-Istra
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Март 12
  • 23 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Февраль 2013 - 21:56

сейчас схему глянул, поставил на 16А, .т.к. предполагал газовую духовку

не в ту степь - основное преимущество электро духовки поддержание постоянной температуры, только ради этого её стоит брать выбирай либо 1 либо 2 линию и на неё духовку

т.е. коллективный разум постановил: 1. газовую духовку в топку вместе с тройником. 2. выделить под электродуховку менее нагруженную линию?(переделывать наверное смысла нет, т.к. одновременная работа вытяжки и духовки возможна, а вот еще и включение микроволновки уже врядли) 3. эл. проводка должна выдержать духовой шкаф до 4 кВт 4. при срабатывании автомата на 16А (увеличить последний)?
  • 0

#122   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:12

т.е. коллективный разум постановил: 1. газовую духовку в топку вместе с тройником.

Если и я вхожу в этот коллектив, то я, пока, против :)

2. выделить под электродуховку менее нагруженную линию?

Если я правильно понял это -

приходит на распредкоробку на кухню ввнг 3х2,5

то от щита до распредкоробки идёт один кабель 3х2.5. Для всего перечисленного + ещё и ДШ, это, на мой взгляд, маловато. На ДШ нужно тянуть отдельную линию от щитка.

при срабатывании автомата на 16А (увеличить последний)?

Ни в коем случае. Автомат как раз и должен быть на 16А
  • 0

#123   Sasha-Istra

Sasha-Istra
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Март 12
  • 23 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:23

ДА, от щитка до распердкоробки на кухню идет один 3х2,5, далее разделяется по группам розеток.Не получится протянуть отдельную линию, т.к. везде уже все оштукатурено, проводка проложена по полу в металорукове. Пол готов. Единственный путь протянуть провод от щитка до плиты, это на сквозь через ванную с туалетом, но я что-то ачкую там провод тянуть :unsure: рядом с трубами...
  • 0

#124   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:30

но я что-то ачкую там провод тянуть рядом с трубами...

Да чего там такого уж страшного? В металорукав его засунуть и все дела. Если очень страшно, то можно в два рукава засунуть :) К тому же подключение через узо идёт.
  • 0

#125   Sasha-Istra

Sasha-Istra
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Март 12
  • 23 сообщений
  • 0

Отправлено 09 Февраль 2013 - 07:21

Еще один варинат родился. На кухню на свет заложил лежавший под рукой многожильный медный 3х2.5, может тогда от туда запитаться(правда там соеднинения на таких клемниках http://www.lampa66.r...x.php?id=265147 , выдержит?), а в щитке поменять автомат с 6А, на 16А и(или) к УЗО подвязаться(только вот УЗО не помню параметры)?
  • 0

#126   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:41

Можно и так сделать. На мой взгляд эти клеммы надёжные, прекрасно выдержат. По автоматам всё правильно мыслишь. П.С.

и(или) к УЗО подвязаться

Вот это место не совсем однозначно читается. Узо ведь тоже на какой‐то автомат завязано?! Короче, хорошо бы схемку всего этого хозяйства глянуть.
  • 0

#127   Sasha-Istra

Sasha-Istra
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Март 12
  • 23 сообщений
  • 0

Отправлено 09 Февраль 2013 - 12:06

https://homemasters....hitka/?p=234857

Вот только номинал УЗО не помню. После выходных гляну, а то может просто автоматом обойдусь на ДШ.


  • 0

#128   McQueen

McQueen
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Февраль 13
  • 11 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 10 Февраль 2013 - 09:53

Всем доброго времени суток! Тоже обдумываю ситуацию - оставить как есть или тянуть в коробе отдельный провод на варку (ибо уже сделан ремонт)? Исходные данные:Варку присмотрел сименс ET645TN11R, мощностью 7,2 кВтДуховка сименс HB23AT520RПровод на силовую розетку померял штангеном - получилось где-то 2,8мм2, трехжильный (с землей).QF5 - автомат на отдельную розетку. Провод трехжильный, 2,5мм2 - предпологаю под духовку.Щиток и схема:Заранее благодарен за советы.С уважением, Андрей.P.S. И еще вопрос на варку обязательно ставить УЗО или достаточно автомата?

Прикрепленные изображения

  • cxema - Размер 320,54К, Загружен: 44
  • witok - Размер 206,25К, Загружен: 38

  • 0

#129   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 10 Февраль 2013 - 10:24

оставить как есть или тянуть в коробе отдельный провод на варку

Мне кажется речь всё же идет о духовке, ибо на варку предусмотрена своя отдельная линия.

QF5 - автомат на отдельную розетку. Провод трехжильный, 2,5мм2 - предпологаю под духовку.

Если больше ничего туда подключаться не будет, то можно и так. Если же ещё что‐то будет сюда же подключаться, то лучше отдельную линию протянуть на ДШ.

P.S. И еще вопрос на варку обязательно ставить УЗО или достаточно автомата?

Достаточно автомата.
  • 0

#130   McQueen

McQueen
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Февраль 13
  • 11 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 10 Февраль 2013 - 13:58

Мне кажется речь всё же идет о духовке, ибо на варку предусмотрена своя отдельная линия.

Розетка двойная: Сверху евро - линия от автомата QF5 Снизу силовая, провод толще (2,8мм2) от автомата QF2
  • 0

#131   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 10 Февраль 2013 - 14:12

Это всё здорово, но на мой вопрос Вы так и не ответили, на линию после автомата №5 что‐то ещё, кроме ДШ, будет подключаться?

2,8мм2

Нет такого провода :) Скорее всего это 6-ка, то есть всё правильно, так и должно быть.
  • 0

#132   McQueen

McQueen
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Февраль 13
  • 11 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 10 Февраль 2013 - 15:06

Провод к силовой трехжильный (в доме есть заземление) каждая жила 2,8мм2 - мерял обычным штангеном и электронным. Модет какой нестандарт? Нет, кроме духовки ничего не планирую. С другой стороны, еще будет мойка для жены, вытяжка, подвсетка рабочей зоны для меня ;) и несколько галогенов в барной стойке. Ну и на фартук наверное блок из 2-3 розеток придется повесить..Так что наверное всеравно вести линию от щитка...Я переживал, потянет ли варку на 7,2 кВт штатный провод и автомат на 32А
  • 0

#133   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 10 Февраль 2013 - 16:16

2,8мм2 - мерял обычным штангеном и электронным.

Может все таки диаметр жилы 2,8 мм?

мойка для жены

Что то новенькое в мире бытовой техники. :D А на вытяжки с подсветками всяко надо другую линию кидать с автоматом не более 16А.
  • 0

#134   McQueen

McQueen
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Февраль 13
  • 11 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 10 Февраль 2013 - 18:15

Так я же и написал, что каждая жила да, диаметром 2,8мм2
  • 0

#135   Serg46

Serg46
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 12-Ноябрь 10
  • 298 сообщений
  • 27 спасибо
  • 3

Отправлено 10 Февраль 2013 - 19:58

Провод к силовой трехжильный (в доме есть заземление) каждая жила 2,8мм2 - мерял обычным штангеном и электронным. Модет какой нестандарт?

Вы написали 2.8 мм2 - это площадь,т.е. сечение.А штангелем Вы измеряли диаметр-просто мм.,без квадрата.
  • 0

#136   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:23

Serg46 а при чем тут варочная панель??? у меня с газовой панелью спокойно сочетается электро духовка, все довольны
  • 0

#137   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:45

McQueen
штанген как и линейка измеряет в мм, провод 6мм2 (сечение) для него нужен автомат на 40А (для духовки в 7,2кВт) узо не нужно
  • 0

#138   McQueen

McQueen
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Февраль 13
  • 11 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:56

Признаю, тупанул....диаметр.
  • 0

#139   Serg46

Serg46
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 12-Ноябрь 10
  • 298 сообщений
  • 27 спасибо
  • 3

Отправлено 10 Февраль 2013 - 23:12

Serg46 а при чем тут варочная панель??? у меня с газовой панелью спокойно сочетается электро духовка, все довольны

Да все правильно,ни при чем - у меня тоже газ и электро духовка,потому и не знал про заморочки при подключении газового духового шкафа.
  • 0

#140   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 14 Февраль 2013 - 09:22

на сквозь через ванную с туалетом, но я что-то ачкую там провод тянуть рядом с трубами...

В металорукав его засунуть и все дела.

Не, в металле в ванных делать не надо: или гофра, или в стену заштукатурить/в канале потолочной плиты пробросить.
  • 0

#141   Serg46

Serg46
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 12-Ноябрь 10
  • 298 сообщений
  • 27 спасибо
  • 3

Отправлено 14 Февраль 2013 - 15:57

ДА, от щитка до распердкоробки на кухню идет один 3х2,5, далее разделяется по группам розеток. Не получится протянуть отдельную линию

А в этом же канале разве нельзя второй провод протянуть от щитка до распредкоробки на кухню?
  • 0

#142   McQueen

McQueen
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Февраль 13
  • 11 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 17 Февраль 2013 - 08:49

Я вобщем думаю сделать так:1 линия - варочная поверхность - автомат 40А, провод 3х6 (линия проложена застройщиком)2 линия - духовка - автомат 16А, провод 3х2,5 (линия проложена застройщиком)3 линия - двухмоторная вытяжка Крона, подсветка рабочей зоны, три галогена на барной стойке - автомат 16А, провод 3х2,5 - буду тянуть сам4 линия - посудомойка и розетки на фартуке - автомат ??? - провод ??? буду тянуть сам (в блок розеток на фартуке предпологается подкл микроволновку, чайник, может блендер/мультиварку и кофемашину)С последней линией посоветуйте какой провод и автомат выбрать. Посудомойка полюбому всегда подключена будет...Блин, про холодильник забыл...куда его мона воткнуть?
  • 0

#143   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 17 Февраль 2013 - 11:50

С последней линией посоветуйте какой провод и автомат выбрать.

А тут особо вариантов и нет, точно так же 16 и 2.5. А вот линия под номером 3 мне не нравится. Я бы туда 10-ку поставил и провод, соответственно, 1,5 квадрата. Сюда же можно и холодильник влепить, если отдельной линии для него не планируется. И ещё, на 4-ой линии перечисленно давольно много мощных потребителей. Раз кабели всё равно тянуть, я бы, вместо одной линии, сделал две. :ps: И ещё, если кабели тянуть далеко и неудобно, то можно притащить на кухню один новый кабель с жилой 4 квадрата, установить на кухне отдельный щиток, а от него уже раскидать, что и куда надо.
  • 0

#144   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 255 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 139

Отправлено 17 Февраль 2013 - 12:48

4 линия: посудомойка 2кВт + микроволновка 1 кВт + чайник 2 кВт + блендер/мультиварка 1-2 кВт + кофемашина 1,5-2 кВт = 8-9 кВт. Явно зашкаливает. Надо тянуть 2 линии или как советовал Bagis кабель и с отдельного щитка развести.
  • 0

#145   Sasha-Istra

Sasha-Istra
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Март 12
  • 23 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Февраль 2013 - 16:42

А в этом же канале разве нельзя второй провод протянуть от щитка до распредкоробки на кухню?

Кинул кабель в пластиковой гофре через ванную в туалет, где подключусь к линии бойлера, последний будет использоваться 1 месяц в году, чего линии простаивать и долбить лишнее не надо :). Бойлер через дифавтомат запитан.
  • 0