Подключение варочной панели

Оценить эту тему:

В теме 145 сообщений

Не, Vladd, вторая фаза не для вентилятора.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну что "специалисты", не бывает двухфазных плит???

Типа под...бнул? ;) Да,я не точно сформулировал - не бывает 2-фазных сетей.Если сеть 3-фазная,то для подключения

оборудования можно задействовать хоть одну,хоть две,хоть три фазы. А чтобы не было перекоса нужно правильно

спроектировать равномерное распределение нагрузок по фазам. И все дела. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagis, ещё раз посмотри у кабеля заводские наконечники. Это даже не ваша панелька, хоть ты и в Европе живёшь. Сей продукт чуждый нам. Я имею в виду : если есть "папа", надо искать "маму", т.е. "колодку", куда эти наконечники заходят. На наших варочных панелях таких кабелей, с такими наконечниками, - точно нет, там "тупо" коробка с вариантами подсоединения, а эта "хрень", точно какая-то промышленная. Пусть хозяин расскажет, где её приобрёл, а так получается "развёл"....и...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagis, ещё раз посмотри у кабеля заводские наконечники.

У меня такие же заводские наконечники.

Я имею в виду : если есть "папа", надо искать "маму", т.е. "колодку", куда эти наконечники заходят.

Нашёл фотку своей плиты. Вверху как раз видна крышка. Под ней клеммы. Вот туда кабель и заходит.post-15106-1337067937_thumb.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Типа под...бнул? ;)

Типо да! ;) ...просто Ваше заявление ввело меня в ступор! :huh:

Пусть хозяин расскажет, где её приобрёл, а так получается "развёл"....и...

приобрел в обычном Московском магазине.Сделана она в Испании, но имеет официальный сервис в России и нет никаких признаков "серого" товара.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Только что состоялся очный разговор с проектировщиком:Я: - так вы мне объясните, почему нельзя устанавливать 2х фазную варку купленную в магазине и имеющую все сертификаты?он: - даже и не думайте... эта варка не для вашего случая! у вас трехфазное подключение квартиры!- а где написано, что не мой случай и нельзя?- в ПУЭ всё это прописано!...- я читал ПУЭ, там нет ни слова об этом... (ПУЭ я конечно же не читал весь... :)) )- ну хорошо, я спрошу еще раз можно ли согласовать... хотя подключайте и думаю ничего страшного не будет! :P

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
post-60077-1337792081_thumb.jpg, пришлось свою панельку от жира отодрать. Как видно : Ваш вариант подключения находится в другой стране...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите пожалуйста по обозначениям на розетке для эл.плиты:на ней 3 гнезда:1)значек заземления(горизонтальные черточки,а верхняя с вертикальной)-это земля2)32/250~-это фаза3)2-9-это нольправильно ли я подписал назначения этих гнезд?что означает 2-9?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"..черточки горизонтальные, перпендикулярные вертикальной, - это, правильно : заземление.Ну, а 2 или 3 (в Вашем вариаанте)- это фаза или ноль, а 2-9 - это площадь сечения одного провода.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, а 2 или 3 (в Вашем вариаанте)- это фаза или ноль, а 2-9 - это площадь сечения одного провода.

ну вот то гнездо,около которого написано: 32/250~ это наверное фаза?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"..это наверное фаза..", - может быть, а может и ноль, возьмите индикатор и тогда уже узнаете точно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброе время суток. Прошу помощи так как более 1 фазы не сталкивался, имееться на кухне розетка на 2-е фазы, была подключена древняя печка на 4 комфорки и духовку. Вот сейчас планирую делать ремонт в кухне, хочу поставить варочную поверхность и духовку (поверхность 7.5 кВт духовка 2.8кВт) возможно ли паралельное подключение духовки и поверхности к 2-х фазной сети.(если духовка расчитана на 2-х фазное подключение) в поверхность точно знаю есть. если всетаки духовка для однофазного подключения то на какую фазу паралелить или лучше тянуть третью фазу? (что не очень удобно так как ремонт в коридоре пока не планировал)

Изменено пользователем djperya
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

имееться на кухне розетка на 2-е фазы

Точно на две фазы? Может просто с заземлением? Хорошо бы увидеть фотку внутренностей электрощитка.

если духовка расчитана на 2-х фазное подключение

Это вопрос и его нужно читать как: есть ли...? :)

или лучше тянуть третью фазу?

Вот опять же надо глянуть на щиток, есть ли там вообще вторая и третья фазы?! :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

оказалась одна фаза ноль и земля. 4 квадрата одножильный алюминий, 25 ампер автомат в щитке.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

оказалась одна фаза ноль и земля.

Ну вот,теперь понятно как подключать? ;) Духовку обязательно через отдельный автомат.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, теперь все понятно. осталось только реализация автомата, так как хотел подключить поверхность и духовку к одной вилке вот вилка розетка

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

хотел подключить поверхность и духовку к одной вилке

Зачем?

все понятно. осталось только реализация автомата

Есть у вас 25 Амперный, чем не устраивает?Розетки есть посовременнее и красивее, можно подключить без розетки через спец коробку.Духовку - вкл в обычную розетку с кабелем и автоматом на 16А.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

djperya,посмотри эту тему с похожей проблемой.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!Такой вопрос, к варочной поверхности проложил кабель 5х2,5. Напряжение 380В. Поверхность привезли с подключением L1, L2, N земля. Автомат 16А. Стоит ли увеличивать сечение кабеля и номинал автомата?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стоит ли увеличивать сечение кабеля и номинал автомата?

Учитывая, что инфу по варке Вы зажали, стоит плясать от сечения кабеля самой поверхности :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

информации с собой сейчас нет по варке, сечение кабеля визуально там не увидеть. И вообще подключать все равно буду на 400 В две фазы L1 и L2, но не могу расчитать ток и сечениеАа забыл, не указал варочная поверхность 6 квт :)

Изменено пользователем uezd
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну вот, уже лучше :) Значит можно и автомат, и кабель эти оставить. А кабель на варке, скорее всего, 4х2.5

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спецы, хелпайте.

По проекту планировалась на кухне газовая панель и газовый же шкаф. НО, так получается, что когда дошло дело до техники понимаю,что для газового шкафа нужен свой отвод от стояка, по деньгам выходит 15-20 т.р.. Стал задумываться об электрическом духовом шкафе, НО электрика уже сделана, в общем остается только уточнить выдержит ли существующая проводка.

Проводка стандартная однофазная, заменена на медную 3х2,5 (заземления нет, дом старый). Вот собственно вопрос, выдержит ли существующая проводка например такой шкафчик http://market.yandex.ru/m....4&hid=90580 на 3,6кВт. Судя по таблице сечений 2,5мм выдерживают 5,9 кВт.

И еще верно ли считаю:

пользуемся 3-4 раза в неделю (пирожки, пицца, рыба), примерно по 1 часу.

Т.е. 3,6 кВт(шкафа)*1час=3,6кВт потрачено.

3,6кВт*3дня*4недели=43,2кВт.

43,2кВт*3,58руб за кВт=154,7руб в месяц прибавка?

Как то странно тогда, у на скогда мелкий родился рублей на 500 прибавка была когда на пару бутылочки кипятили в пароварке.

Или все таки тройник на газовую трубу? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

НО электрика уже сделана

А как сделана? Есть отдельная ветка на ДШ? Если нет, то, КМК, лучше -

все таки тройник на газовую трубу

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А как сделана? Есть отдельная ветка на ДШ? Если нет, то, КМК, лучше -

Нет ветка общая на блок розеток.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что то я не пойму чего считаем? Что выгоднее по деньгам или выдержит ли проводка? ;)

ветка общая на блок розеток.

А поточнее - сколько розеток в блоке,что из них запитано и нет ли еще на этой ветке других розеток?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Sasha-Istra а чего париться то? если на линию стоит автомат на 16А ?

считаешь тоже не правильно, кВт * ч=кВтч, 3,6 это максимальная мощность когда включен режим гриля, при этом работает всё циклами - температуру набрал отключился, стала температура падать - включился

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что то я не пойму чего считаем? Что выгоднее по деньгам или выдержит ли проводка? ;) А поточнее - сколько розеток в блоке,что из них запитано и нет ли еще на этой ветке других розеток?

Это просто мысли вслух :) просто жена типа нафиг на электрическая, если тариф на эл-во у нас как для квартир с газовыми плитами.По розеткам лучше конечно схему нарисовать, но на словах выглядит так:от щитка через УЗО и автомат 3х2,5-> приходит на распредкоробку на кухню ввнг 3х2,5->дальше паралельно подключены линилиния 1 - ТВлиния 2 - 2 розетки (миксер, блендер)линия 3 - 6 розеток: 1)электроподжиг газплиты, 2) вытяжка, 3)БУДУЩИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ (газ или электро), 4) микроволновка, 5,6) резерв(все линии проложены 3х2,5 ввгнг).Вот я и думаю стоит ли платить 15 штук газовикам, либо замутить тройник, либо поставить электро если проводка позволяет и то что небольшой перерасход энергии пойдет окупится за несколько лет 15 т.р. Изменено пользователем Sasha-Istra
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не в ту степь - основное преимущество электро духовки поддержание постоянной температуры, только ради этого её стоит братьвыбирай либо 1 либо 2 линию и на неё духовку

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это да, электродуховка в плане готовки лучше, но учитывая то сколько всего висит на одном автомате (кстати, Sasha-Istra, ты так и не ответил, автомат на 16А?), очень возможно что этот автомат будет частенько выбивать. Это конечно не так страшно, но приятного мало :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты