eag1e

Подключение варочной панели

В теме 145 сообщений

сейчас схему глянул, поставил на 16А, .т.к. предполагал газовую духовку

не в ту степь - основное преимущество электро духовки поддержание постоянной температуры, только ради этого её стоит братьвыбирай либо 1 либо 2 линию и на неё духовку

т.е. коллективный разум постановил:1. газовую духовку в топку вместе с тройником.2. выделить под электродуховку менее нагруженную линию?(переделывать наверное смысла нет, т.к. одновременная работа вытяжки и духовки возможна, а вот еще и включение микроволновки уже врядли)3. эл. проводка должна выдержать духовой шкаф до 4 кВт4. при срабатывании автомата на 16А (увеличить последний)?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

т.е. коллективный разум постановил:1. газовую духовку в топку вместе с тройником.

Если и я вхожу в этот коллектив, то я, пока, против :)

2. выделить под электродуховку менее нагруженную линию?

Если я правильно понял это -

приходит на распредкоробку на кухню ввнг 3х2,5

то от щита до распредкоробки идёт один кабель 3х2.5. Для всего перечисленного + ещё и ДШ, это, на мой взгляд, маловато. На ДШ нужно тянуть отдельную линию от щитка.

при срабатывании автомата на 16А (увеличить последний)?

Ни в коем случае. Автомат как раз и должен быть на 16А
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ДА, от щитка до распердкоробки на кухню идет один 3х2,5, далее разделяется по группам розеток.Не получится протянуть отдельную линию, т.к. везде уже все оштукатурено, проводка проложена по полу в металорукове. Пол готов. Единственный путь протянуть провод от щитка до плиты, это на сквозь через ванную с туалетом, но я что-то ачкую там провод тянуть :unsure: рядом с трубами...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

но я что-то ачкую там провод тянуть рядом с трубами...

Да чего там такого уж страшного? В металорукав его засунуть и все дела. Если очень страшно, то можно в два рукава засунуть :) К тому же подключение через узо идёт.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще один варинат родился. На кухню на свет заложил лежавший под рукой многожильный медный 3х2.5, может тогда от туда запитаться(правда там соеднинения на таких клемниках http://www.lampa66.ru/ind...hp?id=265147, выдержит?), а в щитке поменять автомат с 6А, на 16А и(или) к УЗО подвязаться(только вот УЗО не помню параметры)?

Изменено пользователем Bagis
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно и так сделать. На мой взгляд эти клеммы надёжные, прекрасно выдержат. По автоматам всё правильно мыслишь.П.С.

и(или) к УЗО подвязаться

Вот это место не совсем однозначно читается. Узо ведь тоже на какой‐то автомат завязано?! Короче, хорошо бы схемку всего этого хозяйства глянуть.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем доброго времени суток! Тоже обдумываю ситуацию - оставить как есть или тянуть в коробе отдельный провод на варку (ибо уже сделан ремонт)? Исходные данные:Варку присмотрел сименс ET645TN11R, мощностью 7,2 кВтДуховка сименс HB23AT520RПровод на силовую розетку померял штангеном - получилось где-то 2,8мм2, трехжильный (с землей).QF5 - автомат на отдельную розетку. Провод трехжильный, 2,5мм2 - предпологаю под духовку.Щиток и схема:Заранее благодарен за советы.С уважением, Андрей.P.S. И еще вопрос на варку обязательно ставить УЗО или достаточно автомата?

post-84008-1360479095_thumb.jpg

post-84008-1360479195_thumb.jpg

Изменено пользователем McQueen
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

оставить как есть или тянуть в коробе отдельный провод на варку

Мне кажется речь всё же идет о духовке, ибо на варку предусмотрена своя отдельная линия.

QF5 - автомат на отдельную розетку. Провод трехжильный, 2,5мм2 - предпологаю под духовку.

Если больше ничего туда подключаться не будет, то можно и так. Если же ещё что‐то будет сюда же подключаться, то лучше отдельную линию протянуть на ДШ.

P.S. И еще вопрос на варку обязательно ставить УЗО или достаточно автомата?

Достаточно автомата.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне кажется речь всё же идет о духовке, ибо на варку предусмотрена своя отдельная линия.

Розетка двойная: Сверху евро - линия от автомата QF5 Снизу силовая, провод толще (2,8мм2) от автомата QF2 Изменено пользователем McQueen
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это всё здорово, но на мой вопрос Вы так и не ответили, на линию после автомата №5 что‐то ещё, кроме ДШ, будет подключаться?

2,8мм2

Нет такого провода :) Скорее всего это 6-ка, то есть всё правильно, так и должно быть.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Провод к силовой трехжильный (в доме есть заземление) каждая жила 2,8мм2 - мерял обычным штангеном и электронным. Модет какой нестандарт? Нет, кроме духовки ничего не планирую. С другой стороны, еще будет мойка для жены, вытяжка, подвсетка рабочей зоны для меня ;) и несколько галогенов в барной стойке. Ну и на фартук наверное блок из 2-3 розеток придется повесить..Так что наверное всеравно вести линию от щитка...Я переживал, потянет ли варку на 7,2 кВт штатный провод и автомат на 32А

Изменено пользователем McQueen
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2,8мм2 - мерял обычным штангеном и электронным.

Может все таки диаметр жилы 2,8 мм?

мойка для жены

Что то новенькое в мире бытовой техники. :D А на вытяжки с подсветками всяко надо другую линию кидать с автоматом не более 16А.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так я же и написал, что каждая жила да, диаметром 2,8мм2

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Провод к силовой трехжильный (в доме есть заземление) каждая жила 2,8мм2 - мерял обычным штангеном и электронным. Модет какой нестандарт?

Вы написали 2.8 мм2 - это площадь,т.е. сечение.А штангелем Вы измеряли диаметр-просто мм.,без квадрата.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Serg46 а при чем тут варочная панель??? у меня с газовой панелью спокойно сочетается электро духовка, все довольны
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

McQueen

штанген как и линейка измеряет в мм, провод 6мм2 (сечение) для него нужен автомат на 40А (для духовки в 7,2кВт) узо не нужно

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Признаю, тупанул....диаметр.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Serg46 а при чем тут варочная панель??? у меня с газовой панелью спокойно сочетается электро духовка, все довольны

Да все правильно,ни при чем - у меня тоже газ и электро духовка,потому и не знал про заморочки при подключении газового духового шкафа.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на сквозь через ванную с туалетом, но я что-то ачкую там провод тянуть рядом с трубами...

В металорукав его засунуть и все дела.

Не, в металле в ванных делать не надо: или гофра, или в стену заштукатурить/в канале потолочной плиты пробросить.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти