Полотенчик подключили правильно, НО...


Сообщений в теме: 39

#1   fedorka

fedorka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Апрель 12
  • 7 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 09:44

Схема подключения ПС (лесенка)
Нет циркуляции.
Запускал "мастер" поэтому как он это делал не знаю. подводка воды в стояке сверху - вниз, в ПС соответственно - тоже.
Крана маевского ПС не имеет.
Трасса ПС туда-обратно примерно 10м
Давление в стояке 6 АТМ.

Что можно придумать? какие варианты? может запуск неверный?

0_943b0_e3b1039f_L.jpg


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 671 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:01

Циркуляции нет, или носитель где-то не проходит?
  • 0

#3   fedorka

fedorka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Апрель 12
  • 7 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:13

подводку делал не я, поэтому я не уверен, что гдето в трубе есть кусок картона, которым "мастер" затыкал трубы от пападания пыли и кумушков.но давайте допустим, что трасса незабита.я пробовал откручивать верхниию гайку ПС - воздуха не вышло, сразу пошла вода.трасса прогрелать ТОЛЬКО сверху (дело было вечером, забор хороший, поэтому я решил что подвод сверху).
  • 0

#4   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 671 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:25

Тогда остается вот это место: 0_943b0_e3b1039f_L - Размер 22,54К, Загружен: 255 Сопротивление потоку полотенчика больше (длина трассы плюс углы при том же проходе) этой вставки, вот и не хватает давления продавить полотенчик.КМК, правильнее было бы сделать вот так 1 - Размер 13,58К, Загружен: 162 Подождем, что гуру скажут.
  • 0

#5   fedorka

fedorka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Апрель 12
  • 7 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:35

я пока думаю разрезать нижний контур в районе запорного вентиля насадить шланг, конец которого - в унитаз и открыть верхний вентиль на полную, чтобы вымыло все (воздух+посторонние предметы)/только шкаф уже плиткой обложен и паяльником там уже никак не развернешся.... :angry: Имеет смысл такое мероприятие???ЖЕК (главный инженер) может разрешить врезать дюймовый кран в стояк вместо 3/4''? есть тут какойто опыт реальный?
  • 0

#6   melden

melden
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 12
  • 170 сообщений
  • 50 спасибо
  • Пензенская область
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:43

ЖЕК (главный инженер) может разрешить врезать дюймовый кран в стояк вместо 3/4''?

Установка запорной арматуры на центральном стояке вроде запрещена.
  • 0

#7   fedorka

fedorka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Апрель 12
  • 7 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:52

Установка запорной арматуры на центральном стояке вроде запрещена.

читал на форумах, что запрещена, но как делают на практике - вот это меня интересует. я какбэ все понимаю с этой запорной арматурой, поэтому не дурак чтобы закрывать ее полностью а ровно настолько. чтобы была циркуляция через ПС
  • 0

#8   Mihalych

Mihalych
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Июль 06
  • 352 сообщений
  • 48 спасибо
  • Сык-тык-мык... Э... Столица Коми
  • 1

Отправлено 18 Апрель 2012 - 13:05

правда в посте №4. надо было делать смещенный байпас. скорее всего вода циркулирует,но мееееедленно, и просто остывает
  • 0

#9   fedorka

fedorka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Апрель 12
  • 7 сообщений
  • 0

Отправлено 24 Апрель 2012 - 14:49

Переподключил ПС, стравил воздух по максимуму.Судя по разнице температур отвода и подвода стояка - циркуляция есть, но очень незначительная (отвод значительно остывает на первом метре удаления от стояка).ПС не греет.какие будут советы рекоментации?
  • 0

#10   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 24 Апрель 2012 - 18:24

А что говорит производитель полотенчика? Инструкцию читали?Насколько я знаю, "лесенки" надо подключать по диагонали. Как насчет фото с нарисованными трассами?
  • 0

#11   fedorka

fedorka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Апрель 12
  • 7 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Апрель 2012 - 16:13

Подключение по диагонали невозможно, поскольку ПС имеет только два присоединительных отверстия, оба - на одной стороне.
Фото - излишне, т.к. схема нарисована почти в масштабе.


1.Общие указания
1.1.Полотенцесушитель бытовой предназначен для отопления ванных комнат и сушки текстильных изделий.
1.2.Конструктивно полотенцесушитель по типу «Лесенка» изготавливается различных видов.
2.Технические характеристики
2.1.Полотенцесушитель изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI-304:
-Давление рабочее - от 3 до 15 атм.
-Давление испытаний - 25 атм.
-Температура теплоносителя Т0 C - до 1150 С
3.Условия подключения
Для подключения полотенцесушителя типа «Лесенка» к системам ГВС или отопления предусмотрены 2 варианта подключения: нижнее и диагональное
Примечание: для моделей «Лиана» диагональное подключение будет эффективно только при подключении к длинным участкам коллекторов.
При невозможности использовать предложенные варианты возможно вертикальное подключение, но при этом варианте фирма-изготовитель не гарантирует полный прогрев изделия, особенно на полотенцесушителях высотой более 600 мм.

4. Свидетельство о приемке
Полотенцесушитель бытовой ПСВ соответствует требованиям технических условий ТУ-4923-06001-78148910 и признан годным к эксплуатации.
5. Гарантийные обязательства
Фирма-изготовитель не несет ответственности за отсутствие циркуляции воды в полотенцесушителях, возникшее в следствии нарушения технологического процесса сборки и монтажа изделия, а также особенности разводки системы ГВС или отопления.
Производитель гарантирует работоспособность изделия в течении 3 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий транспортировки. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта с датой продажи и штампом ОТК.


  • 0

#12   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 25 Апрель 2012 - 19:53

Пилять, долго я крепился, но не выдержало ретивое - не могу не отметиться в животрепещущей для себя теме: "караул, водяной полотенчик не греет!" Правда, с удивлением наблюдаю, что в дискуссии участвуют хоть и свирепые с виду (я Manul'а имею в виду), но здесь пока еще новички, они не знают, в какие джунгли попали! Но где, я вас спрашиваю, зубры-апологеты водяных полотенчиков? Где Tehnik-san, где Sano, где, наконец, Димон с его обещанием начистить мне рыло за мою критику мудовых рыданий под названием "водяной полотенчик"? Молчат! Видать понимают, что могут огрести по полной?.. Ну еще бы - 10 метров подводки к полотенчику! А ведь это, как не изгаляйся, полная хе..ня - не потечет туда горячая вода... что она, дура, что-ли?
Ребята! У меня такое ощущение, что все мы здесь устроены одинаково - пока мордой об стол не долбанешься, никакие разумные аргументы не действуют! Зато потом - тишина! Скажете, я не прав?.. Примеры? Пожалуста: вон buka года 2 назад с пеной у рта доказывал, что смеситель прямо из зеркала в ванной - это зашибись! Когда я ему говорил, что в таком случае он зае..тся после каждого умывания мыльные брызги с зеркала стирать, он впадал в ярость! Сейчас молчит, почему-то...
P.S. И все равно - люблю я вас, чертей! ))))))))))))))))))))))
  • 0

#13   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 671 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 25 Апрель 2012 - 20:08

alex-bs
Дык, я эта, совсем не злой, а ласковый. Подумаешь, гуляю сам по себе. Это ведь не повод для вывода о свирепости
Из прозаических "гидравлических" соображений причину указал.


Сопротивление потоку полотенчика больше (длина трассы плюс углы при том же проходе) этой вставки, вот и не хватает давления продавить полотенчик.

А вот решение проблемы - тут моего жизненного опыта "маловато будет". А гуру молчат.


  • 0

#14   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 25 Апрель 2012 - 20:12

А вот решение проблемы...

Насос в трассу впендюрить - вот и всё решение :)
  • 0

#15   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 671 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 25 Апрель 2012 - 20:21

А, такие я знаю... Grundfos UPA15-90 у самого дома стоит который год (для других целей, правда).
  • 0

#16   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 25 Апрель 2012 - 20:21

Насос в трассу впендюрить - вот и всё решение :)

Так я и знал! (тоном проф. Преображенского) Могу предложить свои услуги по внедрению в такую схему энергосберегающего оборудования, а именно - частотно-регулируемого привода для насоса (моя номенклатура, фуле!). Правда, стоить будет, как чугунный мост, но на что не пойдешь из любви к искусству?.. Заодно и электричество подведет (а че, пригодится, когда закончит хе..ней страдать и поставит нормальный электрический полотенчик). )))))))))))
  • 0

#17   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 25 Апрель 2012 - 22:13

Иваныч , так ведь и не удержался:). Я вот сидел и ждал ну когда же... И вот наконец то:). Да, а ведь эта гадина ещё и потечь могёт, у меня например уже третий за два года потихоньку течет(тфу тьфу сочиться:)) видимо электрохимическая коррозия или хрен там его знает ещё что мать его блин!!! Причём брал через друзей занимающихся сантехникой и пильтя ниХто из их покупателей , кто эти полотенчики брал пилять не принёс Йих назад только онин я проклят:). Блин!!! Иваныч, дорогой, я уже готов пойтить на сверление плитки и установку полотенчка (электрического) от питания т.п :). Достал он меня вконец! Уфф полегчало:) . Простите за оффтоп. Модераторы, мужики если сочтёте просто трёпом , удаляйте нафик :)
  • 0

#18   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 714 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 540

Отправлено 25 Апрель 2012 - 22:22

где Sano,

а чё я, я про полотенчики вроде как молчу а хочешь плитку опять сфоткаю которая у электро плиты на предмет засирания жирами :)
  • 0

#19   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 26 Апрель 2012 - 04:19

а чё я, я про полотенчики вроде как молчу а хочешь плитку опять сфоткаю которая у электро плиты на предмет засирания жирами :)

Хочу!.. )))))))))))) Тем более, что и я несколько скорректировал свою позицию по этому вопросу. Но об этом позже, а сейчас, с самого сранья, в Москву уезжаю, на очередной курултай по энергосбережению. А спать охота!!!...(((((((((((((((
  • 0

#20   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 26 Апрель 2012 - 09:15

Иваныч, с первой тысячей тебя :holiday:
  • 0

#21   fedorka

fedorka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Апрель 12
  • 7 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Апрель 2012 - 16:00

прикольно во флуд съехали...
  • 0

#22   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 671 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 26 Апрель 2012 - 16:10

Форум / Куда денешься?! Нужна информация - отфильтровывай  


  • 0

#23   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:09

Иваныч, с первой тысячей тебя :holiday:

Спасибо, дорогой! Щас тяпну - грех за это не выпить!
  • 0

#24   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:45

А я принципиально против того, чтобы повторно платить за то, за что уже заплатил в рамках ГВС и отопления. Я потопчусь по этим граблям обязательно....
  • 0

#25   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:34

А я принципиально против того, чтобы повторно платить за то, за что уже заплатил в рамках ГВС и отопления. Я потопчусь по этим граблям обязательно....

Максик, привет! А я шкафчик заказал, ну тот, что тебе показывал, скоро буду хвастать (ТТТ!!!). Чуток поболее, чем ты сказал, но не намного - 20.000. Это с зеркалом,филенчатыми дверями, хитрой начинкой и проч.
А насчет граблей - а ты с shatl'ом поменяйся, он только рад будет. Правда, shatl'лик? ))))))))
  • 0

#26   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:40

Ага Иваныч, буду. Только мои грабли специфические (узкие) врядли у Макса такие :)
  • 0

#27   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:44

Пилять, чокнуться бы сейчас с вами, чертями! Так ведь нету вас рядом, только с зеркалом... ))))))))))))
  • 0

#28   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:55

У меня в обеих квартирах ПС - это загогулины стояка, там пока что течь нечему по определению, а когда поменяю - скорее всего на П-образную или М-образную блестящую фигню на американках. Я пока в этой теме не разбирался, но чисто навскидку кроме американок течь нечему, а на них наверняка есть управа.
  • 0

#29   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:12

У меня в обеих квартирах ПС - это загогулины стояка, там пока что течь нечему по определению, а когда поменяю - скорее всего на П-образную или М-образную блестящую фигню на американках. Я пока в этой теме не разбирался, но чисто навскидку кроме американок течь нечему, а на них наверняка есть управа.

Ню-ню! "Блажен, кто верует - тепло ему на свете!" ((С) А.С.Грибоедов)
  • 0

#30   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 27 Апрель 2012 - 06:46