Электропроводка в двухкомнатной квартире

В теме 51 сообщение

Больше 25, значит нормально.

А при чём тут номинал тока нагрузки? Селективность реализуется установкой группового УЗО с более медленной характеристикой отключения.Не получится ли что УЗО на 300 мА будет отключаться вместе с УЗО на 30 мА? УЗО на человека ведь тоже имеет какую-то временную характеристику.Наверное большая разница в токах отключения всё-таки обеспечит селективность. Не знаю даже. Изменено пользователем BuT9l
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какой смысл ставить автомат на 10А если линия позволяет, а автомат дороже чем на 16А?

Вам автомат для интерьера нужен? Или для безопасности? (относится и к УЗО ванной). Так он защищает не только линию, а и нагрузку, подключенную к линии.16 А - это для нагрузки чуть больше 3 кВт. В большинстве случаев кондиционер потребляет ДО 1 кВт. Следовательно, он будет гореть ярким пламенем, а автомат на 16 А будет задумчиво наблюдать за происходящим.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вам автомат для интерьера нужен? Или для безопасности? (относится и к УЗО ванной). Так он защищает не только линию, а и нагрузку, подключенную к линии.16 А - это для нагрузки чуть больше 3 кВт. В большинстве случаев кондиционер потребляет ДО 1 кВт. Следовательно, он будет гореть ярким пламенем, а автомат на 16 А будет задумчиво наблюдать за происходящим.

С чего кондиционер будет гореть? Если КЗ - сработает автомат, если утечка на землю из-за потери свойств изоляции - сработает УЗО.Мне кажется с таким подходом надо автомат на 6А ставить. Причем везде. Потому что мало где нагрузка близка к номиналу автоматов.УЗО на ванную действительно можно поставить 16А/30мА. На 10мА иди найди ещё нормальное УЗО. А ИЭК не хочется ставить. Изменено пользователем BuT9l
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Автомат должен соответствовать нагрузке, иначе толку от него немного. Вы тут о селективности обмолвились. Так она определяется исходя из токов КЗ, времени и характеристик устройства защиты. Поэтому автомат с бОльшим номинальным током может "не заметить" КЗ в слаботочном устройстве или не увидеть его перегруз. "Гореть" - это образное выражение, не обязательно отражающее состояние возгорания устройства :)

На 10мА иди найди ещё нормальное УЗО.

ABB, Hager, Legrand DX серии?! Чего их искать?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А при чём тут номинал тока нагрузки?

Обычно, когда говорят про селективность, имеют ввиду как раз амперы. Но теперь я понял что именно Вас интересует.

Не получится ли что УЗО на 300 мА будет отключаться вместе с УЗО на 30 мА?

Они и ставятся именно так чтобы этого не происходило. Поэтому, если узо исправны, отключаться должно именно на 30
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Автомат должен соответствовать нагрузке, иначе толку от него немного. Вы тут о селективности обмолвились. Так она определяется исходя из токов КЗ, времени и характеристик устройства защиты. Поэтому автомат с бОльшим номинальным током может "не заметить" КЗ в слаботочном устройстве или не увидеть его перегруз. "Гореть" - это образное выражение, не обязательно отражающее состояние возгорания устройства :)

Следуя вашей логике автомат на 16 А для линий спальни точно такая же фикция, т.к. из нагрузки там будет бра да зарядка для телефона. И в гостиной телевизор да акустика с торшером.

ABB, Hager, Legrand DX серии?! Чего их искать?

Именно что искать. Я живу даже не в областном центре. ИЭК это самый ходовой и практически единственный товар в наших "электромагазинах".ШЭ, на который я нацеливаюсь, привезут под заказ. Не факт что удастся заказать УЗО на 10 мА. И стоимость его порядка 1500 руб. против 720 руб. за 25А/30мА. Действительно УЗО на 10 мА так необходимо? ПУЭ вроде предписывают не более 30.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Следуя вашей логике

Именно "моей" логике. Я ведь не знаю, что вы там хотите в розетки включать. Розетка - штука неопределенная. Сегодня там зарядное, а завтра может быть тепловентиллятор на 2 кВт. Поэтому автомат выбирается исходя из максимально допустимого тока для самой розетки (16 или 10 А). В случае с кондеем потребляемая мощность величина постоянная и нам известная.

Я живу даже не в областном центре

Я тоже в небольшом городе :) Но раз мы общаемся на этом форуме, то не вижу препятствий для заказа таковых устройств в интернет-магазинах. У своих барыг я уже давно перестал покупать что-либо. Слишком жадные.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Действительно УЗО на 10 мА так необходимо? ПУЭ вроде предписывают не более 30.

ПУЭ действительно разрешает 30, поэтому тут сугубо Ваше личное дело сэкономить 800 рублей на безопасности Вас и Вашей семьи или нет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слушай, Багис, а у вас ведь есть свой аналог ПУЭ. Ты его смотрел? Меня разница интересует. Слышал напр. финны в принципе на розетки больше 1,5 квадрат не ставят, и это в деревянных домах! В каждой стране есть своя специфика, ты её учитываешь когда у себя оперируешь российским нормативным документом?

Действительно УЗО на 10 мА так необходимо?

Тут баланс денег, силы удара током и удобства эксплуатации. 10мА конечно лучше (слабее при случае ударит), но при установке на него, даже при новой проводке, нескольких мощных устройств, в нормальном режиме их работы УЗО 10мА может начать срабатывать. Т.е. его лучше ставить на линию с отдельным устройством, а на группы устройств - 30мА.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У нас действительно все несколько проще. К примеру, конкретно из моей сферы, внутри шкафа на сигнальные цепи используем провод на 0,75 и никто ни разу не докопался. А вот когда что‐то для России или Украины делаем, то там для этого 1,5 закладываем. Про местный ПУЭ я как‐то интересовался, чтоб прямо как у вас у нас такого нет. У латвэнерго какие‐то свои нормативы, у кого-нибудь ещё - свои. Что касается именно нашей конторы, то у проектировщика настольная книга это именно ваш ПУЭ :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у проектировщика настольная книга это именно ваш ПУЭ

Забавно. Лучше не хуже. ;)

А вот когда что‐то для России или Украины делаем, то там для этого 1,5 закладываем.

Прям гордость распирает. :) Давно наш трудовик говорил: Вот два станка - наш и импортный, но наш же себя уважать не будет, если не весит на полторы тонны больше.Сермяжная правда во всём этом конечно есть: жесткость законов искупается необязательностью их исполнения, типа подстраховка. <_<
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует