Отправлено 24 Май 2012 - 16:35

Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я спланировал проводку в квартире - гостинке 18 кв.м.? Дому два года, шлакоблочный. Перегородка в совмещенном санузле - гипсокартон. Изначально на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А. Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен. Сделал вывод, что проводка рассчитана и проведена не правильно. Прежний хозяин покупал эту квартиру в черновом варианте, и проводку, скорее всего, делал сам. Я решил поменять всю проводку. После планировки мебели и расположения электроприборов рассчитал и набросал новую схему проводки квартиры. Все ли сделал правильно!? Заранее благодарю за ответ! Линия 1 (столовая, рабочая, гостевая и часть кухонной зоны) - телевизор, компьютер, свет, холодильник, микроволновка = 6.4А, 3*2.5, АВ С20. Линия 2 (прихожая и общий свет) - звонок, свет в прихожей и общий свет, стиральная машина = 6.6А, 3*2.5, АВ С20. Линия 3 (совмещенный санузел) - свет, вытяжка-вентиляция = 0.7А, 3*1.5, АВ С10. Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25. Линия 5 (кухонная зона) - электрочайник и обогреватель = 20.5А, 3*4.0, АВ С25. Общая мощность потребителей = 12115 Вт (55.1А). Счетчик 60А. ___________________________1 - Размер 177,41К, Загружен: 374


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 678 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 135

Отправлено 24 Май 2012 - 16:48

на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А.

Нормальный ввод. Можно сказать, стандартный.

Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен

Хреновая розетка/плохо зажат провод (выбрать необходимое). Хотите переделывать - переделывайте: освещение - отдельно, розетки - отдельно, мощьные потребители - отдельно. Хотите 12115 Вт - бегом за ТУ на такую установленную мощность.
  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 24 Май 2012 - 16:55

Много раз писалось, если кабель на 2.5, то автомат на 16. Так что на первые две линии лучше автомат заменить.
С 3 всё хорошо.
4 линия. Плитка и духовка каким образом будут подключаться к кабелю?
5 линия. Чайник и обогреватель ведь будут подключаться через обычные розетки, так? Если так, то они, розетки, рассчитаны на ток в 16А (и это в лучшем случае), да и 4-ку в них может тупо не влезть. КМК, не надо тут ни 4-ки, ни 25А. 2.5 и 16А в самый раз.

Хотите 12115 Вт - бегом за ТУ на такую установленную мощность.

Manul, ну так приборы на полную мощность, да ещё и все сразу, не будут включены. У себя если всё посчитаешь, тоже не слабо "набежит" :)
  • 0

#4   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 24 Май 2012 - 18:12

Розетки по группам и зонам,гостиная, кухня, санузлел, и всё остальное , хотя бы так.мокрые зоны через узо вместе со светом( соответственно на розетки и свет отдельные автоматы) мощные потребители своя линия, если будет бойлер, также через узо со своим автоматом или диф.
  • 0

#5   docdan

docdan
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 24-Май 12
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 24 Май 2012 - 19:53

Спасибо за советы! Будем думать дальше!
  • 0

#6   docdan

docdan
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 24-Май 12
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Май 2012 - 05:36

Еще вопрос: Можно ли свет не выделять в отдельную линию, т.к. фактически только один общий свет, остальное - местная подсветка (светильники), которые можно было и в розетку включить, но хочу их подключить стационарно?
  • 0

#7   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 25 Май 2012 - 06:23

Отключится линия с розетками и... Фонарь всегда под рукой и в полной темноте сам себя найдет?
  • 0

#8   Ky3bmin

Ky3bmin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 04-Май 11
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
  • Смоленск
  • 0

Отправлено 25 Май 2012 - 09:48

Смею вставить свои два слова :D По поводу не выделять свет в отдельную линию - ИМХО можете сделать, себе собственно так и делал. Поясню. Предположим, - при КЗ на любой из линий у Вас выбьет автомат на той линии + вводной автомат (если они оба хар-ки С). С фонарем так и так будешь лазить - и это не зависит от того, как у Вас проложен свет - отдельно, вместе, и т.д. Хуже будет, если проблема будет где-то в РК или Розетке, обесточив линию придется возится в темноте. - Другой случай Утечка тока. Вопрос планируется ли установка УЗО/ДиФ? Если Да, то по схеме надо смотреть.Вообщем, если есть Экономическая выгода (экономия кабеля, чел/часов и т.д.) можете смело делать вместе свет и розетки. Если экономия не велика (для Вас) то можно сделать и Красиво и Эргономично - свет отдельно, розетки отдельно.По поводу линии на духовку и панель - Можно сделать так: от вводного АВ С25 кидаешь 4мм2 до кухни, там ставишь мини-щиток на 4P (стоит копейки, "турок" рублей 100, того и меньше) и два АВ по С16 двухполюсных (китайцы тоже 100 руб/шт). И подключаешь Шкаф и Панель к этим автоматам (ведь они же были без вилки с самого начала!!!). Вариант предложен БЕЗ УЗО!!!А может линию 1 нагрузим обогревателем? Получится 3405Вт - 2,5 мм2 и АВ на 16А. Будет ГУД. Тогда на чайник можно 2,5мм2 кунуть.Как-то так. Мож чего упустил...
  • 0

#9   docdan

docdan
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 24-Май 12
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Май 2012 - 11:12

Полностью переделал схему: отдельно выделил слаботочную линию, линии розеток по группам и мощности, несколько уменьшил общую мощность потребителей, поменял автоматы. Правильно ли выбрал автоматы на линии 1 и 2 - по 2 и 1А?

Прикрепленные изображения

  • ______________________________ - Размер 156,8К, Загружен: 163

  • 0

#10   Ky3bmin

Ky3bmin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 04-Май 11
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
  • Смоленск
  • 0

Отправлено 29 Май 2012 - 11:52

ИМХО. Линия 1 и 2 проложены проводом 1,5мм2. Не вижу, честно, смысла ставить АВ 1А и 2А. В первую очередь, АВ защищает проводку от перегрева. Можно поставить АВ С10. Дык, еще насколько помню, АВ на 6 и ниже ампер стоят дороже, и имеет ли смысл платить больше? Мое предложение - 10А. А вот по линии 4 и 5 - Опять 25. Вам же говорили АВ на 2,5мм2 - С16. Больше не надо (С20) - рискуете. С16 спокойно пропустит ваши 3500 ВТ, а того и 3900кВт. Не бойтесьЗЫ Потребляемая мощность СВЧ точно 700Вт? Не путать с MAX мощностью излучения (ту что выставляете...) У меня САМС сжирает MAX 1850Вт...Хотя ХЗ, мож щаз нанотехноллогии...Понимаете, выбор АВ и сечения проходит в следующей последовательности:1. Считаем мощность потребителей2. Ага сложили, прикидываем, какое сечение жилы нам нужно чтобы безболезненно доставить КВт до назначения3. И ПОТОМ выбираем Автомат, который будет защищать наш КАБЕЛЬ от предельного для него (для кабеля) перегруза...Надеюсь понятно написал
  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 29 Май 2012 - 11:59

docdan, я подробно в ваши чертежи не влазил, но смотрите: у вас на одной группе стоят и розетки и лампочки по 20 Вт.
Пусть даже обычно в розетку включена малая нагрузка, но в жизни бывают ситуации когда приходится включать в розетку что-то мощное, хоть и временно - у вас оно работать не будет, выбьет автомат. Сделайте свет отдельными группами, с небольшим автоматом, а розетки - другими с автоматами на 16А, плюс если есть отдельные мощные стационарно подключённые нагрузки - на свой соотв. их мощности автомат.
  • 0

#12   Ky3bmin

Ky3bmin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 04-Май 11
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
  • Смоленск
  • 0

Отправлено 29 Май 2012 - 13:09

docdan но в жизни бывают ситуации когда приходится включать в розетку что-то мощное

Соглашусь с ув. bagayama. Бывают случаи, не спорю. К примеру, в схеме docdan-а я не увидел упоминания про утюг и пылесос... А это около 2кВт каждый. И их надо куда-то включить. DocDan Вы не забыли про них?

Вот изменил вашу схему. Кол-во АВ не изменилось. Оцените...
Топикстартер, участвуйте в обсуждении...

Прикрепленные изображения

  • 1 - Размер 68,79К, Загружен: 107

  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 29 Май 2012 - 13:12

docdan начните с того, что посмотрите на цену автоматов на 1 и 2А охренеете тут же :D потом попробуйте найти их в продаже :) если найдёте по нормальной цене и в наличии тут же пишите мне :D
  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 29 Май 2012 - 14:49

тут же пишите мне

Пишу тут же. :) Недавно для своих экспериментов взял 2А и 3А автоматы (ДеКрафт) - надоело менять в своих датчиках движения 3А плавкие предохранители после перегорания ламп. 1А не помню, вроде по факту не было. Цена естественно как у всех до 16А. Но не АВВ конечно...
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 29 Май 2012 - 15:55

неее с такими меня не поймут, да и гарантию надо давать, ту экономия боком выйдет :D
  • 0

#16   docdan

docdan
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 24-Май 12
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Май 2012 - 16:59

Потребляемая мощность СВЧ точно 700Вт?

Недорогие микроволновки без гриля и конвектора с мощностью микроволн от 700 Вт.
  • 0

#17   docdan

docdan
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 24-Май 12
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Май 2012 - 18:28

Спасибо за советы! Понравился вариант, предложенный Ky3bmin, в общем, так и сделал.
Еще вопрос: на вводе на площадке стоят общие автоматы на С25 по всем квартирам, мой жирно отмечен маркером с указанием номера квартиры (видимо часто выбивал), провод по виду почти в два раза толще, чем 2,5 мм2 (4.0 или 6.0?); стоит ли заменять общий автомат и на какой?

Прикрепленные изображения

  • ______________________________2 - Размер 164,71К, Загружен: 39

  • 0

#18   melden

melden
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 12
  • 170 сообщений
  • 50 спасибо
  • Пензенская область
  • 0

Отправлено 29 Май 2012 - 19:02

Номинал вводного автомата определяется исходя из мощности, выделенной на квартиру по проекту. Соответственно замене на более высокий номинал, без разрешения соответствующих органов, не подлежит.
  • 0