Romman

Проект квартирного щитка.

Оценить эту тему:

В теме 167 сообщений

fomins, это Вы про что конкретно спрашиваете? Не понятнА :unaware:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подробно:

Купил щиток АВВ, у него внутри две монтажные шины, сверху и снизу. Одна для РЕ, вторая типа для N

Все отверстия, для монтажа (засовывания) проводов пронумерованы.

По уму, нужно бы соблюдать эту нумерацию при монтаже. Например землю и нейтраль одного провода засовывать в отверстия соответствующих шин с одним номером.

Вот я о чём.

Почему собственно возник вопрос.

Шины одинаковые (близнецы), а когда их переворачиваешь, то получается не зеркально.

Всё что вверху слева, то внизу справа.

Вот я и думаю, как правильнее монтировать провода, по номерам или визуально, напротив друг друга?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно. Вообще, если будете сразу землю и нейтраль от кабеля подключать к этим шинам, то они у Вас автоматически на одинаковые номера попадут. Тут другая засада возможна: когда количество отходящих кабелей больше количества отверстий на шинах. Вот тогда возможна путаница с объединением.А вообще, я лично не вижу большой надобности землю и нейтраль маркировать. Уж очень ничтожна вероятность того что нужно будет их переключать.П. С. Пока писал Вы уже своё сообщение дополнили. Тогда визуально :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вообще, я лично не вижу большой надобности землю и нейтраль маркировать. Уж очень ничтожна вероятность того что нужно будет их переключать.

Так я не для себя стараюсь.Я для спецов из управляющей компании, чтобы не докопались.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что‐то мне подсказывает что это им фиолетово :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хорошо бы если бы так.А вдруг как нет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну тогда ждите мнения российских товарищей. Они точнее подскажут.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фтыкай как удобно,но сделай кабельный журнал. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сделай кабельный журнал

Это ещё что?Маленький листочек, с указанием, какой номер, что значит и куда ведёт что ли?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins внутрь ни кто не полезет, главное что бы снаружи была маркировка и схема
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Помнится где то здесь выкладывались фотки реальных щитков.Киньте ссылочку, гляну одним глазком.Сам что то не могу найти.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это ещё что?

Солидный такой лист (или несколько) с таблицей откуда,куда и чем идет,с указанием номеров клемм,разъемов,кабелей и т.д. и т.п. :) Фотки щитков по-быстрому эти оказались:

https://homemasters.ru/fo...schita-foto/

https://homemasters.ru/fo...oschitovaia/

https://homemasters.ru/fo...vyi-schitok/

https://homemasters.ru/fo...tury-vybrat/

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

или кабельные маркеры применять вот только их по 1000штук в основном продают, но должны быть и набором где их не так много

post-2-1347168997_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Солидный такой лист (или несколько) с таблицей откуда,куда и чем идет,с указанием номеров клемм,разъемов,кабелей и т.д. и т.п.

Evgenik, а где можно на это посмотреть?

Типа так?

KG2.pdf

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Типа так?

Типа того. Завтра для примера еще закину,на работе у меня. ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток. Помогите и мне разобраться с квартирным щитком. Новую тему постить не стал, чтобы не захламлять жизненное пространство. Схема пока сырая, сегодня только накатал и нужен свежий взгляд. Просьба обратить внимание на распределение по фазам. Что лишнее? Чего не хватает?post-82757-1347220642_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

схему надо переделывать мокрые помещения отдельно и на свой узо 10ма да и много чего ещё, у вас типичные ошибки, об них уже много раз говорили

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Изменил немножкоpost-82757-1347226290_thumb.jpgИнтересуют некоторые моменты:1. Теплый пол на нижнем этаже состоит из нескольких секций. Как именно их подключать? Ставить одно УЗО на все секции, а дальше каждую секцию на отдельный АВ или можно на один АВ несколько секций если мощность не высокая (к примеру: прихожая и санузел 1+0,5КВт кинуть на один АВ)2. На втором этаже электрические конвекторы тоже вешать каждый на отдельный автомат, или можно два конвектора в холле 2+1КВт повесить на один АВ?3. Варочную поверхность защищать УЗО? Она полностью стеклянная, есть риск поражения эл. током?4. Хотелось-бы в схему включить еще реле напряжения, чтобы при скачках напряжения выключалась только дорогая техника. Как лучше это осуществить?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а что стоит до автомата холодильника? какой вводной?уверен что на снеготаяние 16А хватит?1 можно - но лучше зонировать (на потом когда изоляция начнёт ухудшаться)2 можно на 13 я бы не стал4 поставить реле напряжения и контактор (или два :) )

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Новая версия. Вводной - 40. Думаю о замене на 50 но смущает то, что квартира подключена кабелем ПВС 5х6 - может не потянуть. Насчет снеготаяния точно еще не знаю, но там небольшая площадка будет около 15м2, для того чтоб можно было туда снег сгрести и он растаял.post-82757-1347292287_thumb.jpg

Изменено пользователем Shamand
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

мокрые помещения отдельно и на свой узо 10ма да и много чего ещё, у вас типичные ошибки, об них уже много раз говорили

Если не сложно, хотя-бы в двух словах опишите ошибки. Я много читал, может что-то упустил из виду.ЗЫ. Нужна схема, а то мне электрики такого напроектируют, что потом жалеть буду...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ух 8 узо , сильно. И мало того отчаяно , где и у какого производителя нашли доступными Узо 64А 10мА и 32А 10мА? Если второе редкость и с наскока не везде встретить можно, то второе экзотика , про такое гуль не слышал или я плохо осведомлён. Сдаётся мне Вам придётся ещё немного поосмыслить схему.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Узо на 20, как мне кажется, не бывает, на 64 не бывает точно, 32/10, у нормальных производителей, так же не найдёте. Узо, на линии духовки и посудомойки, я бы заменил на 40.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не против осмысливать и переосмысливать. Вы только подсказывайте где косяки. Насчет количества УЗО - просто захотелось защитить все розетки и эл. приборы которые могут поразить током.ЗЫ. Пошел рыть какие в природе встречаются УЗО.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что у вас делают автоматы на 20 на отопление, там мощность 2.5квт максимум 16а и на 32 холл розетки, что за розетки (механизмы) такие что 32 держатчто за кондиционеры по 6а или точно знаете какой мощности каждыйна кухне розетка 32, что за розетка какой кабель там ? если обычные бытовые розетки то про автоматы на 32 забудьте как будто их нету в вообще, на розетке пишут 16а (за частую 16а) значит и автоматик на 16 максимум

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что у вас делают автоматы на 20 на отопление, там мощность 2.5квт максимум 16а

Понял, исправлю

и на 32 холл розетки, что за розетки (механизмы) такие что 32 держат

На холл рассчитвал три, четыре розетки которые могут одновременно обслужить (в крайнем случае) пылесос 2КВт и утюг 2Квт = 4КВт. 4000/220=18,2А что есть уже больше 16

что за кондиционеры по 6а или точно знаете какой мощности каждый

Будет четыре кондиционера 2х900Вт и 2х1200Вт
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У Вас трёхфазка чтоль, сразу не врубился. С нагрузкой по фазам внимательно считайте все потребители чтобы не перекосить, лично мне сложно с трёхфазкой покуда не электрик. Первые наводящие вопросы 1 Щиток будет один или на каждый этаж свой? 2 хотите в случае необходимости независимо обесточить полностью любой из этажей?3 Нафига Вам рубильники поворотные эти, выкючатели , которые у вас обозначены ВН ? Или я чего не допонял?Пока хватит , осмыслите. Потом попробуем коллективным разумом "пожевать" с Вами дальше :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У Вас трёхфазка чтоль, сразу не врубился. С нагрузкой по фазам внимательно считайте все потребители чтобы не перекосить, лично мне сложно с трёхфазкой покуда не электрик. Первые наводящие вопросы 1 Щиток будет один или на каждый этаж свой? 2 хотите в случае необходимости независимо обесточить полностью любой из этажей?3 Нафига Вам рубильники поворотные эти, выкючатели , которые у вас обозначены ВН ? Или я чего не допонял?Пока хватит , осмыслите. Потом попробуем коллективным разумом "пожевать" с Вами дальше :)

Да у меня трёхфазка. С перекосом потом, когда распределим все группы.1. Щиток на каждом этаже свой.2. Да было бы неплохо иметь такую возможность, думаю это не слишком затратно. (На первом выключается вся квартира, чтоб в случае чего не бежать в подъезд и не вырубать вводной. На остальных в случае пожара вырубается конкретный этаж)3. Читал тут где-то, что вместо того чтоб повторять всё автоматами лучше использовать выключатели нагрузки (ВН)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На холл рассчитвал три, четыре розетки которые могут одновременно обслужить (в крайнем случае) пылесос 2КВт и утюг 2Квт = 4КВт. 4000/220=18,2А что есть уже больше 16

Shamand механизмы рассчитаны на 16А , да и кабелю 2.5 нагрузка в 32А такое не "айс",либо бейте на группы либо не включайте разом. Да и, что греха таить автомат при такой нагрузке в 19А отключится едва ли, по крайней мере далекооо не сразу. Так что ставьте 16А авомат иначе подумайте если розетка горит уже то автомату на 32А это будет далеко пофигу.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понял. Автоматы розеток меняю на 16. Позже еще напишу сечение проводов, чтоб вы оценили.

Изменено пользователем Shamand
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты