Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Я так и подумал сделать, тем более, что там уже автоматы стоят, осталось только УЗО поставитьВ связи с дополнениями схема теперь будет выглядеть так. Одобрям?А счётчик можно как то защитить? Может УЗМ перед ним поставить?

post-40814-1339157344_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я конечно очень извиняюсь, но что-то мне кажется никто Вам не разрешит до счётчика что-либо ставить. В том числе и узо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему? Ведь УЗО и вводной автомат на площадке будут стоять, для всеобщего доступа.Или Вы о УЗМ? Здесь да, могут ерепениться. Про УЗМ, я в принципе спросил. Просто в инструкции написано, что нужно после счётчика ставить, а почему не написано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я и про узо. Обычно, счётчик тоже на лестнице стоит. Тогда всё нормально: вводной-счётчик-узо. Ведь вводной и счётчик пломбируют. Но давайте и других послушаем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну счётчик (многотарифный) я на лестнице не оставлю, тем более, что они за сохранность его ответственности не несут. Уже озвучили.Ну а по логике так ничего военного нет, в том что он стоять в квартире будет, ведь кабель с общего (межквартирного) щитка прямо в него заводиться будет и опломбироваться.Если бы до него в квартире что то ещё стояло, то была возможность легко подключиться мимо счётчика, а так всё усложняется, хотя не на столько, чтобы это было сделать невозможно.Раз не хотят ответственность за сохранность моего счётчика нести, пусть на риски идут или покупают его за свои деньги и тогда ставят куда им хочется. Я не против.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

можно ставить узо и автомат до счётчика, а узм послеусловие - они стоят на лестничной клетке

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё что Вы сказали должно стоять на лестничной площадке?Что то я не врубаюсь, что счётчик в квартиру ставить нельзя?Чёто хрень какая то. Чем больше мусолится всё тем непонятней становится.Что, как я нарисовал в последний раз нельзя что ли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

они - это узо и автомат

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну и ладненько тогда.Думаю хватит на этом, а то ещё что нибудь напутаем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А чем отличаются УЗО (АВВ) серии F202 и FH202 кроме цены и вспомогательных элементов (Расцепитель минимального напряжения, Сигнальный контакт/вспомогательный контакт, Индикатор срабатывания (CPI))И какой лучше брать всё таки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ОсобенностьУстройства защитного отключения ABB FH 200 имеют следующие особенности:применение инновационного решения - цилиндрической двунаправленной клеммы, позволяет одновременно подключать по два проводника, как снизу, так и сверхувозможность одновременного подсоединения проводов разного сеченияпозволяют осуществлять подключение шин и питающего напряжения как к верхним, так и к нижним зажимам.имеется возможность подключения как одножильных, так и многожильных проводниковиспользование с вспомогательными элементами (доп./сигн.контакт, дист.расцепитель и др.) не предусмотрено.низкая цена.СходствоКроме упомянутых деталей, во всем остальном серия ABB FH 200 сохранила устройство профессиональных аппаратов. Освобождение от функций, не влияющих на надежность защиты и не востребованных в системах энергоснабжения малых офисов и частного сектора, позволило существенно снизить цену изделий по сравнению с промышленными сериями, например с F200, сохранив в то же время надежность и широкий диапазон номиналов.ОсобенностьУЗО серии ABB F200 имеют следующие особенности:имеется возможность подключения дополнительных аксессуаров (расцепителей, контактов и т.п.)применение инновационного решения - цилиндрической двунаправленной клеммы, позволяет одновременно подключать по два проводника, как снизу, так и сверхуимеется возможность одновременного подсоединения проводов разного сеченияимеется возможность подключения как одножильных, так и многожильных проводниковспециальное крепление позволяет легко снимать устройство с ДИН-рейки без демонтажа распределительной шины - просто нажмите вверхподсоединение питания сверху или снизу, распределительные шины сверху или снизу, шина подключается в задний зажим, кабель – в передний, хорошо видно место соединенияподсоединение проводов сечением до 50 мм2 вертикально или сбоку при помощи дополнительного переходникапо надёжности они одинаковы - если существенны наворотики в виде глазка индикации включения - бери f , если по барабану fh

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если существенны наворотики в виде глазка индикации включения - бери f , если по барабану fh

Платить за индикацию включения почти половину цены?Ну не знаю. Вы меня разочаровали. Хоть ещё что нибудь в пользу серии F202.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

:D

Освобождение от функций, не влияющих на надежность защиты и не востребованных в системах энергоснабжения малых офисов и частного сектора, позволило существенно снизить цену изделий по сравнению с промышленными сериями, например с F200, сохранив в то же время надежность и широкий диапазон номиналов.

ты очень хочешь потратить деньги???
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ты очень хочешь потратить деньги???

Нет, оправдать уже потраченные.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день!Прошу покритиковать мою схему щитка. Все будет находиться в квартире, т.к. этажный щиток на 2кв имеет размеры 15х15 см и там кроме отводов на квартиры ничего нет. На старом щитке в квартире вместе со счетчиком стоят два черных однополюсных автомата и как смог разобрать - на 16А. Попробую уточнить номинал вводного автомата в ЖЭКе, но это будет непросто.

08__3______________________.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, если конкретно по схеме смотреть, тогда:1. Вводной скорее всего у Вас будет 32А (раз у Вас 2х16А) КМК2. УЗО 1 заменить на 40А 0,03 (Вводной на схеме у Вас 40А, но если будет 32А, то УЗО 40А будет с запасом, эт хорошо)3. АВ на свет в санузле Я бы подцепил к УЗО1. Мокрая ж зона, от греха... Лучше конечно к УЗО3, но при утечке тока оказаться еще и в темной ванной, как-то не Айс. 4. Подводка к УЗО1 и УЗО2 выполнить кабелем 3х6 или гребенками, но не как не 3х2,5

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Сказали, что если всё будет стоять в подъезде, то ничего не надо, а если в квартире, то нарисуйте проект щитка и его подключения к основной сети.Откровенно говоря, слово ПРОЕКТ, меня напугало. Собственно вопрос: Что им от меня нужно? Какой такой проект?Киньте сюда какой нибудь образец этого ужасно ругательного слова или ссылку, где на это посмотреть.Можно и на словах....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если в квартире, то нарисуйте проект щитка и его подключения к основной сети

Вот тут надо уточнить. Если им нужен электропроект официальный (по определённым стандартам составленный чертёж со схемой размещения эл.оборудования, эл.схемой и расчётами нагрузок) - это одно дело (я так понял помещение будет использоваться в коммерческих целях, вполне могут потребовать). Зачастую эл.проект составляют для галочки и он имеет мало общего с реальностью. Если официальный не нужен - выдайте им вашу однолинейную схему post-1-0-55968600-1455439836_thumb.jpg на листке А4 распечатанную. Думаю, лучше начать со второго варианта, а там уж посмотреть на реакцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я наверное так сделаю. Схожу в ЖЕК и попрошу показать мне образец, как надо чтобы было. Посмотрю и так же нарисую.А насчёт использования в коммерческих целях, думаю, им не обязательно знать.

Зачастую эл.проект составляют для галочки и он имеет мало общего с реальностью.

Это было бы замечательно.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Обязательно ли соблюдать нумерацию на шинах, при монтаже провода в щитке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.