Romman

Проект квартирного щитка.

Рекомендуемые сообщения

fomins

Я так и подумал сделать, тем более, что там уже автоматы стоят, осталось только УЗО поставитьВ связи с дополнениями схема теперь будет выглядеть так. Одобрям?А счётчик можно как то защитить? Может УЗМ перед ним поставить?

post-40814-1339157344_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Я конечно очень извиняюсь, но что-то мне кажется никто Вам не разрешит до счётчика что-либо ставить. В том числе и узо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Почему? Ведь УЗО и вводной автомат на площадке будут стоять, для всеобщего доступа.Или Вы о УЗМ? Здесь да, могут ерепениться. Про УЗМ, я в принципе спросил. Просто в инструкции написано, что нужно после счётчика ставить, а почему не написано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Я и про узо. Обычно, счётчик тоже на лестнице стоит. Тогда всё нормально: вводной-счётчик-узо. Ведь вводной и счётчик пломбируют. Но давайте и других послушаем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Ну счётчик (многотарифный) я на лестнице не оставлю, тем более, что они за сохранность его ответственности не несут. Уже озвучили.Ну а по логике так ничего военного нет, в том что он стоять в квартире будет, ведь кабель с общего (межквартирного) щитка прямо в него заводиться будет и опломбироваться.Если бы до него в квартире что то ещё стояло, то была возможность легко подключиться мимо счётчика, а так всё усложняется, хотя не на столько, чтобы это было сделать невозможно.Раз не хотят ответственность за сохранность моего счётчика нести, пусть на риски идут или покупают его за свои деньги и тогда ставят куда им хочется. Я не против.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

можно ставить узо и автомат до счётчика, а узм послеусловие - они стоят на лестничной клетке

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Всё что Вы сказали должно стоять на лестничной площадке?Что то я не врубаюсь, что счётчик в квартиру ставить нельзя?Чёто хрень какая то. Чем больше мусолится всё тем непонятней становится.Что, как я нарисовал в последний раз нельзя что ли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

они - это узо и автомат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Ну и ладненько тогда.Думаю хватит на этом, а то ещё что нибудь напутаем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

А чем отличаются УЗО (АВВ) серии F202 и FH202 кроме цены и вспомогательных элементов (Расцепитель минимального напряжения, Сигнальный контакт/вспомогательный контакт, Индикатор срабатывания (CPI))И какой лучше брать всё таки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ОсобенностьУстройства защитного отключения ABB FH 200 имеют следующие особенности:применение инновационного решения - цилиндрической двунаправленной клеммы, позволяет одновременно подключать по два проводника, как снизу, так и сверхувозможность одновременного подсоединения проводов разного сеченияпозволяют осуществлять подключение шин и питающего напряжения как к верхним, так и к нижним зажимам.имеется возможность подключения как одножильных, так и многожильных проводниковиспользование с вспомогательными элементами (доп./сигн.контакт, дист.расцепитель и др.) не предусмотрено.низкая цена.СходствоКроме упомянутых деталей, во всем остальном серия ABB FH 200 сохранила устройство профессиональных аппаратов. Освобождение от функций, не влияющих на надежность защиты и не востребованных в системах энергоснабжения малых офисов и частного сектора, позволило существенно снизить цену изделий по сравнению с промышленными сериями, например с F200, сохранив в то же время надежность и широкий диапазон номиналов.ОсобенностьУЗО серии ABB F200 имеют следующие особенности:имеется возможность подключения дополнительных аксессуаров (расцепителей, контактов и т.п.)применение инновационного решения - цилиндрической двунаправленной клеммы, позволяет одновременно подключать по два проводника, как снизу, так и сверхуимеется возможность одновременного подсоединения проводов разного сеченияимеется возможность подключения как одножильных, так и многожильных проводниковспециальное крепление позволяет легко снимать устройство с ДИН-рейки без демонтажа распределительной шины - просто нажмите вверхподсоединение питания сверху или снизу, распределительные шины сверху или снизу, шина подключается в задний зажим, кабель – в передний, хорошо видно место соединенияподсоединение проводов сечением до 50 мм2 вертикально или сбоку при помощи дополнительного переходникапо надёжности они одинаковы - если существенны наворотики в виде глазка индикации включения - бери f , если по барабану fh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

если существенны наворотики в виде глазка индикации включения - бери f , если по барабану fh

Платить за индикацию включения почти половину цены?Ну не знаю. Вы меня разочаровали. Хоть ещё что нибудь в пользу серии F202.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp
:D

Освобождение от функций, не влияющих на надежность защиты и не востребованных в системах энергоснабжения малых офисов и частного сектора, позволило существенно снизить цену изделий по сравнению с промышленными сериями, например с F200, сохранив в то же время надежность и широкий диапазон номиналов.

ты очень хочешь потратить деньги???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

ты очень хочешь потратить деньги???

Нет, оправдать уже потраченные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ioganns

Добрый день!Прошу покритиковать мою схему щитка. Все будет находиться в квартире, т.к. этажный щиток на 2кв имеет размеры 15х15 см и там кроме отводов на квартиры ничего нет. На старом щитке в квартире вместе со счетчиком стоят два черных однополюсных автомата и как смог разобрать - на 16А. Попробую уточнить номинал вводного автомата в ЖЭКе, но это будет непросто.

08__3______________________.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ky3bmin

Ну, если конкретно по схеме смотреть, тогда:1. Вводной скорее всего у Вас будет 32А (раз у Вас 2х16А) КМК2. УЗО 1 заменить на 40А 0,03 (Вводной на схеме у Вас 40А, но если будет 32А, то УЗО 40А будет с запасом, эт хорошо)3. АВ на свет в санузле Я бы подцепил к УЗО1. Мокрая ж зона, от греха... Лучше конечно к УЗО3, но при утечке тока оказаться еще и в темной ванной, как-то не Айс. 4. Подводка к УЗО1 и УЗО2 выполнить кабелем 3х6 или гребенками, но не как не 3х2,5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Сказали, что если всё будет стоять в подъезде, то ничего не надо, а если в квартире, то нарисуйте проект щитка и его подключения к основной сети.Откровенно говоря, слово ПРОЕКТ, меня напугало. Собственно вопрос: Что им от меня нужно? Какой такой проект?Киньте сюда какой нибудь образец этого ужасно ругательного слова или ссылку, где на это посмотреть.Можно и на словах....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

если в квартире, то нарисуйте проект щитка и его подключения к основной сети

Вот тут надо уточнить. Если им нужен электропроект официальный (по определённым стандартам составленный чертёж со схемой размещения эл.оборудования, эл.схемой и расчётами нагрузок) - это одно дело (я так понял помещение будет использоваться в коммерческих целях, вполне могут потребовать). Зачастую эл.проект составляют для галочки и он имеет мало общего с реальностью. Если официальный не нужен - выдайте им вашу однолинейную схему post-1-0-55968600-1455439836_thumb.jpg на листке А4 распечатанную. Думаю, лучше начать со второго варианта, а там уж посмотреть на реакцию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Я наверное так сделаю. Схожу в ЖЕК и попрошу показать мне образец, как надо чтобы было. Посмотрю и так же нарисую.А насчёт использования в коммерческих целях, думаю, им не обязательно знать.

Зачастую эл.проект составляют для галочки и он имеет мало общего с реальностью.

Это было бы замечательно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Обязательно ли соблюдать нумерацию на шинах, при монтаже провода в щитке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×