Проект квартирного щитка.

В теме 167 сообщений

мокрые помещения отдельно и на свой узо 10ма да и много чего ещё, у вас типичные ошибки, об них уже много раз говорили

Если не сложно, хотя-бы в двух словах опишите ошибки. Я много читал, может что-то упустил из виду.ЗЫ. Нужна схема, а то мне электрики такого напроектируют, что потом жалеть буду...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ух 8 узо , сильно. И мало того отчаяно , где и у какого производителя нашли доступными Узо 64А 10мА и 32А 10мА? Если второе редкость и с наскока не везде встретить можно, то второе экзотика , про такое гуль не слышал или я плохо осведомлён. Сдаётся мне Вам придётся ещё немного поосмыслить схему.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Узо на 20, как мне кажется, не бывает, на 64 не бывает точно, 32/10, у нормальных производителей, так же не найдёте. Узо, на линии духовки и посудомойки, я бы заменил на 40.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не против осмысливать и переосмысливать. Вы только подсказывайте где косяки. Насчет количества УЗО - просто захотелось защитить все розетки и эл. приборы которые могут поразить током.ЗЫ. Пошел рыть какие в природе встречаются УЗО.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что у вас делают автоматы на 20 на отопление, там мощность 2.5квт максимум 16а и на 32 холл розетки, что за розетки (механизмы) такие что 32 держатчто за кондиционеры по 6а или точно знаете какой мощности каждыйна кухне розетка 32, что за розетка какой кабель там ? если обычные бытовые розетки то про автоматы на 32 забудьте как будто их нету в вообще, на розетке пишут 16а (за частую 16а) значит и автоматик на 16 максимум

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что у вас делают автоматы на 20 на отопление, там мощность 2.5квт максимум 16а

Понял, исправлю

и на 32 холл розетки, что за розетки (механизмы) такие что 32 держат

На холл рассчитвал три, четыре розетки которые могут одновременно обслужить (в крайнем случае) пылесос 2КВт и утюг 2Квт = 4КВт. 4000/220=18,2А что есть уже больше 16

что за кондиционеры по 6а или точно знаете какой мощности каждый

Будет четыре кондиционера 2х900Вт и 2х1200Вт
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У Вас трёхфазка чтоль, сразу не врубился. С нагрузкой по фазам внимательно считайте все потребители чтобы не перекосить, лично мне сложно с трёхфазкой покуда не электрик. Первые наводящие вопросы 1 Щиток будет один или на каждый этаж свой? 2 хотите в случае необходимости независимо обесточить полностью любой из этажей?3 Нафига Вам рубильники поворотные эти, выкючатели , которые у вас обозначены ВН ? Или я чего не допонял?Пока хватит , осмыслите. Потом попробуем коллективным разумом "пожевать" с Вами дальше :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У Вас трёхфазка чтоль, сразу не врубился. С нагрузкой по фазам внимательно считайте все потребители чтобы не перекосить, лично мне сложно с трёхфазкой покуда не электрик. Первые наводящие вопросы 1 Щиток будет один или на каждый этаж свой? 2 хотите в случае необходимости независимо обесточить полностью любой из этажей?3 Нафига Вам рубильники поворотные эти, выкючатели , которые у вас обозначены ВН ? Или я чего не допонял?Пока хватит , осмыслите. Потом попробуем коллективным разумом "пожевать" с Вами дальше :)

Да у меня трёхфазка. С перекосом потом, когда распределим все группы.1. Щиток на каждом этаже свой.2. Да было бы неплохо иметь такую возможность, думаю это не слишком затратно. (На первом выключается вся квартира, чтоб в случае чего не бежать в подъезд и не вырубать вводной. На остальных в случае пожара вырубается конкретный этаж)3. Читал тут где-то, что вместо того чтоб повторять всё автоматами лучше использовать выключатели нагрузки (ВН)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На холл рассчитвал три, четыре розетки которые могут одновременно обслужить (в крайнем случае) пылесос 2КВт и утюг 2Квт = 4КВт. 4000/220=18,2А что есть уже больше 16

Shamand механизмы рассчитаны на 16А , да и кабелю 2.5 нагрузка в 32А такое не "айс",либо бейте на группы либо не включайте разом. Да и, что греха таить автомат при такой нагрузке в 19А отключится едва ли, по крайней мере далекооо не сразу. Так что ставьте 16А авомат иначе подумайте если розетка горит уже то автомату на 32А это будет далеко пофигу.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понял. Автоматы розеток меняю на 16. Позже еще напишу сечение проводов, чтоб вы оценили.

Изменено пользователем Shamand
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в случае пожара...

кстати о пожаре, не вижут противопожарного узо. Его хорошо бы поставить сразу после квартирного вводного. Например такое - 63А100мА

лучше использовать выключатели нагрузки (ВН)

если они будут служить только для общего отключения отдельного щитка, то действительно ВН-ы предпочтительнее
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

кстати о пожаре, не вижут противопожарного узо. Его хорошо бы поставить сразу после квартирного вводного. Например такое - 63А100мА

Опять-же перечитывая форум, заметил что большинство считают это пустой тратой денег. Тем более что у меня по идее их должно быть аж три, на каждую фазу. Да и у меня почти все линии будут защищены УЗО 30мА. Если останутся денег обязательно поставлю противопожарные.

если они будут служить только для общего отключения отдельного щитка, то действительно ВН-ы предпочтительнее

Кстати, они монтируются на DIN рейку или они такие огромные как в совдеповских этажных щитах?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Будет четыре кондиционера 2х900Вт и 2х1200Вт

1 кВт это около 4А, делайте выводы - 6А мало

у меня по идее их должно быть аж три, на каждую фазу.

нееееееее вот у тебя оно нужно, для предотвращения утечек с фазы на фазу, оно - потому что одно :) трёхфазное
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нееееееее вот у тебя оно нужно, для предотвращения утечек с фазы на фазу, оно - потому что одно :) трёхфазное

А от чего происходят утечки с фазы на фазу? Как это проявляется и каковы последствия?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очередная доработанная схема. Важным отличием является замена, в целях экономии финансовых средств, дифреле в ванной на ток утечки 30мА. ПУЭ 7.1.48 это разрешает. Также меньше вероятность ложных срабатываний. Если не прав поправьте.post-82757-1347311812_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Продолжим, у Вас было желание одним движением независимо обесточить любой этаж. На схеме это возможно лишь со вторым этажом т.к. первый вн рубит всё или как? И сразу ещё один вопрос, а зачем на второй этаж входной и сразу за ним вн? Смысл этого сводного?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кстати, они монтируются на DIN рейку или они такие огромные как в совдеповских этажных щитах?

Есть те что на рейку, эти размером с автомат, есть те что крепятся на дверь. У этих размер тоже небольшой, но они, всё же, промышленные и дома, обычно, не применяются.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я на схему пока не смотрю, меня больше распределение по фазное интересуетсчитаю тупо по нагрузке (всё включено :) ) черная фаза 10,5кВт, красная фаза 17,5 + потребление крыши ну наверное ещё 8квт, зелёная это 5 кВт максимум и это как?самый мощный потребитель варочная панель - на неё обязательно тяни 3 фазы, если найдёшь покупай духовку на 3 фазы, и тёплые полы тоже распределяй по фазам поровну

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Продолжим, у Вас было желание одним движением независимо обесточить любой этаж. На схеме это возможно лишь со вторым этажом т.к. первый вн рубит всё или как? И сразу ещё один вопрос, а зачем на второй этаж входной и сразу за ним вн? Смысл этого сводного?

Я так и задумывал, чтоб на первом вырубалось все кроме холодильника, например куда-то уезжаешь. О смысле вводных на крышу и 2й этаж я тоже задумывался, но они могут не помешать если нужно например верхние этажи выключить с первого не поднимаясь на них.

я на схему пока не смотрю, меня больше распределение по фазное интересуетсчитаю тупо по нагрузке (всё включено :) ) черная фаза 10,5кВт, красная фаза 17,5 + потребление крыши ну наверное ещё 8квт, зелёная это 5 кВт максимум и это как?самый мощный потребитель варочная панель - на неё обязательно тяни 3 фазы, если найдёшь покупай духовку на 3 фазы, и тёплые полы тоже распределяй по фазам поровну

Так ты на схему как раз смотри. Я сначала нормально распределил, потом пришлось переделывать схему и все изменилось. Чтоб каждый раз не распределять по фазам я хочу определиться с группами, а потом уже распределять по фазам. Насчет варочной поверхности - включение одновременно четырех конфорок на всю мощность тоже достаточно редкое событие :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я хочу определиться с группами, а потом уже распределять по фазам.

ты пойми что так не делается, если ты не определился с группами о каких номиналах автоматов и узо можно говорить??? только про конечные автоматы 16А на розетки и 10А на свет
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует