Проект квартирного щитка.

Рекомендуемые сообщения

Shamand

мокрые помещения отдельно и на свой узо 10ма да и много чего ещё, у вас типичные ошибки, об них уже много раз говорили

Если не сложно, хотя-бы в двух словах опишите ошибки. Я много читал, может что-то упустил из виду.ЗЫ. Нужна схема, а то мне электрики такого напроектируют, что потом жалеть буду...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

Ух 8 узо , сильно. И мало того отчаяно , где и у какого производителя нашли доступными Узо 64А 10мА и 32А 10мА? Если второе редкость и с наскока не везде встретить можно, то второе экзотика , про такое гуль не слышал или я плохо осведомлён. Сдаётся мне Вам придётся ещё немного поосмыслить схему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Узо на 20, как мне кажется, не бывает, на 64 не бывает точно, 32/10, у нормальных производителей, так же не найдёте. Узо, на линии духовки и посудомойки, я бы заменил на 40.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shamand

Я не против осмысливать и переосмысливать. Вы только подсказывайте где косяки. Насчет количества УЗО - просто захотелось защитить все розетки и эл. приборы которые могут поразить током.ЗЫ. Пошел рыть какие в природе встречаются УЗО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

что у вас делают автоматы на 20 на отопление, там мощность 2.5квт максимум 16а и на 32 холл розетки, что за розетки (механизмы) такие что 32 держатчто за кондиционеры по 6а или точно знаете какой мощности каждыйна кухне розетка 32, что за розетка какой кабель там ? если обычные бытовые розетки то про автоматы на 32 забудьте как будто их нету в вообще, на розетке пишут 16а (за частую 16а) значит и автоматик на 16 максимум

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shamand

что у вас делают автоматы на 20 на отопление, там мощность 2.5квт максимум 16а

Понял, исправлю

и на 32 холл розетки, что за розетки (механизмы) такие что 32 держат

На холл рассчитвал три, четыре розетки которые могут одновременно обслужить (в крайнем случае) пылесос 2КВт и утюг 2Квт = 4КВт. 4000/220=18,2А что есть уже больше 16

что за кондиционеры по 6а или точно знаете какой мощности каждый

Будет четыре кондиционера 2х900Вт и 2х1200Вт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

У Вас трёхфазка чтоль, сразу не врубился. С нагрузкой по фазам внимательно считайте все потребители чтобы не перекосить, лично мне сложно с трёхфазкой покуда не электрик. Первые наводящие вопросы 1 Щиток будет один или на каждый этаж свой? 2 хотите в случае необходимости независимо обесточить полностью любой из этажей?3 Нафига Вам рубильники поворотные эти, выкючатели , которые у вас обозначены ВН ? Или я чего не допонял?Пока хватит , осмыслите. Потом попробуем коллективным разумом "пожевать" с Вами дальше :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shamand

У Вас трёхфазка чтоль, сразу не врубился. С нагрузкой по фазам внимательно считайте все потребители чтобы не перекосить, лично мне сложно с трёхфазкой покуда не электрик. Первые наводящие вопросы 1 Щиток будет один или на каждый этаж свой? 2 хотите в случае необходимости независимо обесточить полностью любой из этажей?3 Нафига Вам рубильники поворотные эти, выкючатели , которые у вас обозначены ВН ? Или я чего не допонял?Пока хватит , осмыслите. Потом попробуем коллективным разумом "пожевать" с Вами дальше :)

Да у меня трёхфазка. С перекосом потом, когда распределим все группы.1. Щиток на каждом этаже свой.2. Да было бы неплохо иметь такую возможность, думаю это не слишком затратно. (На первом выключается вся квартира, чтоб в случае чего не бежать в подъезд и не вырубать вводной. На остальных в случае пожара вырубается конкретный этаж)3. Читал тут где-то, что вместо того чтоб повторять всё автоматами лучше использовать выключатели нагрузки (ВН)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

На холл рассчитвал три, четыре розетки которые могут одновременно обслужить (в крайнем случае) пылесос 2КВт и утюг 2Квт = 4КВт. 4000/220=18,2А что есть уже больше 16

Shamand механизмы рассчитаны на 16А , да и кабелю 2.5 нагрузка в 32А такое не "айс",либо бейте на группы либо не включайте разом. Да и, что греха таить автомат при такой нагрузке в 19А отключится едва ли, по крайней мере далекооо не сразу. Так что ставьте 16А авомат иначе подумайте если розетка горит уже то автомату на 32А это будет далеко пофигу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shamand

Понял. Автоматы розеток меняю на 16. Позже еще напишу сечение проводов, чтоб вы оценили.

Изменено пользователем Shamand

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

в случае пожара...

кстати о пожаре, не вижут противопожарного узо. Его хорошо бы поставить сразу после квартирного вводного. Например такое - 63А100мА

лучше использовать выключатели нагрузки (ВН)

если они будут служить только для общего отключения отдельного щитка, то действительно ВН-ы предпочтительнее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shamand

кстати о пожаре, не вижут противопожарного узо. Его хорошо бы поставить сразу после квартирного вводного. Например такое - 63А100мА

Опять-же перечитывая форум, заметил что большинство считают это пустой тратой денег. Тем более что у меня по идее их должно быть аж три, на каждую фазу. Да и у меня почти все линии будут защищены УЗО 30мА. Если останутся денег обязательно поставлю противопожарные.

если они будут служить только для общего отключения отдельного щитка, то действительно ВН-ы предпочтительнее

Кстати, они монтируются на DIN рейку или они такие огромные как в совдеповских этажных щитах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Будет четыре кондиционера 2х900Вт и 2х1200Вт

1 кВт это около 4А, делайте выводы - 6А мало

у меня по идее их должно быть аж три, на каждую фазу.

нееееееее вот у тебя оно нужно, для предотвращения утечек с фазы на фазу, оно - потому что одно :) трёхфазное

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shamand

нееееееее вот у тебя оно нужно, для предотвращения утечек с фазы на фазу, оно - потому что одно :) трёхфазное

А от чего происходят утечки с фазы на фазу? Как это проявляется и каковы последствия?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shamand

Очередная доработанная схема. Важным отличием является замена, в целях экономии финансовых средств, дифреле в ванной на ток утечки 30мА. ПУЭ 7.1.48 это разрешает. Также меньше вероятность ложных срабатываний. Если не прав поправьте.post-82757-1347311812_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

Продолжим, у Вас было желание одним движением независимо обесточить любой этаж. На схеме это возможно лишь со вторым этажом т.к. первый вн рубит всё или как? И сразу ещё один вопрос, а зачем на второй этаж входной и сразу за ним вн? Смысл этого сводного?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Кстати, они монтируются на DIN рейку или они такие огромные как в совдеповских этажных щитах?

Есть те что на рейку, эти размером с автомат, есть те что крепятся на дверь. У этих размер тоже небольшой, но они, всё же, промышленные и дома, обычно, не применяются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

я на схему пока не смотрю, меня больше распределение по фазное интересуетсчитаю тупо по нагрузке (всё включено :) ) черная фаза 10,5кВт, красная фаза 17,5 + потребление крыши ну наверное ещё 8квт, зелёная это 5 кВт максимум и это как?самый мощный потребитель варочная панель - на неё обязательно тяни 3 фазы, если найдёшь покупай духовку на 3 фазы, и тёплые полы тоже распределяй по фазам поровну

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shamand

Продолжим, у Вас было желание одним движением независимо обесточить любой этаж. На схеме это возможно лишь со вторым этажом т.к. первый вн рубит всё или как? И сразу ещё один вопрос, а зачем на второй этаж входной и сразу за ним вн? Смысл этого сводного?

Я так и задумывал, чтоб на первом вырубалось все кроме холодильника, например куда-то уезжаешь. О смысле вводных на крышу и 2й этаж я тоже задумывался, но они могут не помешать если нужно например верхние этажи выключить с первого не поднимаясь на них.

я на схему пока не смотрю, меня больше распределение по фазное интересуетсчитаю тупо по нагрузке (всё включено :) ) черная фаза 10,5кВт, красная фаза 17,5 + потребление крыши ну наверное ещё 8квт, зелёная это 5 кВт максимум и это как?самый мощный потребитель варочная панель - на неё обязательно тяни 3 фазы, если найдёшь покупай духовку на 3 фазы, и тёплые полы тоже распределяй по фазам поровну

Так ты на схему как раз смотри. Я сначала нормально распределил, потом пришлось переделывать схему и все изменилось. Чтоб каждый раз не распределять по фазам я хочу определиться с группами, а потом уже распределять по фазам. Насчет варочной поверхности - включение одновременно четырех конфорок на всю мощность тоже достаточно редкое событие :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

я хочу определиться с группами, а потом уже распределять по фазам.

ты пойми что так не делается, если ты не определился с группами о каких номиналах автоматов и узо можно говорить??? только про конечные автоматы 16А на розетки и 10А на свет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 454 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей