Что лучше проточный водонагреватель 380B или бойлер?

Рекомендуемые сообщения

kvaky

"всего") я не знаю, как у нас в новострое, но у нас вот 25 А и вполне хватает даже для отопления однушки. плита на газу, бойлер накопительный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

Не, ну понятно, что с газом у Вас все хорошо :lol: А разве у вас в новостроях газ? У нас ну очень давно так не строят. Типа опасно )))"но у нас вот 25 А "Включите одновременно бойлер и стиралку :unsure:

Изменено пользователем tomb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

наверняка много раз одновременно включались, мы за этим не следим.а как у нас в новостроях я не знаю, возможно где-то для экономии при строительстве газ и не проводят

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

А Hager нормально будет, на форуме ixbt говорят, что лучше будет ИЕК?

а можно мне в личку ссылку про иксбит и иек ? тут не надо - только в личку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Чтой-то мне это всё сомнительно: 3 фазы, вводной 10 квадрат... Мини заводик какой-то. Может вы там этаж целый занимаете?Выложите фото имеющегося щита, автомат где стоит вводной, тот что на 40А, ну свой 32А тоже сфоткайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Ха! У нас люминтий 10 квадрат на 4-х квартирный дом стоит :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Наверно, живёшь далеко от Киева... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

200 км :)Дом вообще уникальный - наглядное пособие по всевозможным нарушениям.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

Пока нету, собственно и поднимаю вопрос, на этапе стройки можно "улучшить". Могу дать фото проекта щитка однокомнатной(на два линии меньше) и сам щиток квартирный уже на выходе от строителей, на коридоре на фотографировал. Опять сорри за Укр., но думаю понятно. У меня 3к 110 квадратов, как ранее давал ссылку, проектно идентично +2 линии.

post-73691-1338883642_thumb.jpg

post-73691-1338883655_thumb.jpg

Изменено пользователем tomb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

по поводу хагера - почитал я ту ветку, сразу скажу что чел с ником Валерико довольно "интересный" товарищь с своими загибонами :) но это по другому форуму (может это конешно и разные люди) тот кто вам советует иэк и хает хагер, посмотри на его фото работ, я просмотрел 200 из 400, увидел 8 щитов на ABB один на легранде - остальные иэки дэки и прочие - вот и делай выводыИМХО Хагер - автоматы стоящие между брэндами (abb, леграндом сименсом и т.д.) и китайцами (иэк, тдм, дэк и т.д.) но не после нихна производстве то что сгорело у него - надо смотреть , видел я и abb китайского разлива и китайские полупустышки по 40 центов с предложением "нанесём любую маркировку" вот спроси у тех у кого это стоит - тот же Иваныч уже 2 года пользуется (alex-bs) я свидетель что хагер и что 2 года :) фотка нужна изнутри щита

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

А у меня АББ сгорел, и друга тоже... Нету фотки изнутри, но это не важно. Я не хочу переделывать, а изначально грамотно сделать. Есть проект, по нему делают электрики, можно улучшить. По проекту сами видите как. В соседнем доме аналагично и готов уже.Может Моллер тогда?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Как-то «по нормальному» можно удешевить?

Удешевить можно только если вместо трёх однофазных узо поставить одно трёх фазное. Правда я не знаю какой это даст экономический эффект. Минус такой замены в том, что если это одно узо сработает - всё погаснет. С другой стороны, если вся проводка сделана правильно, то это срабатывание может вообще никогда не произойти.

Может Моллер тогда?

Это тоже хороший производитель.

З.Ы.Димон, а ты чего мои вопросы игноришь ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

Угу. Тоже слышал что можно одно УЗО на 3Ф и все.Мне думалось одно УЗО 3Ф + УЗО на каждую фазу. Или в таком случае не надо УЗО 3Ф а просто УЗО на каждую фазу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Чего вредного посоветовал?

Серёг не заметил я этого - посоветовал поставить 40 вместо 32, но человек из серии если нельзя но очень хочется - значит можно, поэтому я к этому больше не касаюсь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

посоветовал поставить 40 вместо 32...

Так tomb утверждает что на лестнице у него 40А -

Квартирный щиток автомат - 3Ф 40А

Внутриквартирный щиток автомат - 3Ф 32А

Исходя из этого я и советовал. А потом он ещё это же подтвердил -

Коридорный щиток:

- водной автомат ИЕК 40А (3 полюса), провода в квартиру 5(1х10);

Квартирный щиток:

- вводной автомат Hager(и далее все ним) 40А (3 полюса)

Если выяснится что на лестнице всё же ВН, то я, конечно же, буду настаивать на 32А :)

tomb, я предлагал заменить однофазные на трёх фазное. То трёхфазное, что у Вас уже прописано, также остаётся. Тогда в сумме мы имеем два трёхфазных узо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Серег он выложил схему щита - там указано вводной 32А, всё остальное из разряда я хочу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb
:rolleyes: Ну не вижу проблем 40А если в коридоре 40А, хоть тресни. Смысл себя ограничивать 32А(ведь проточник будет тоже 32А). Ведь зону ответственности жека 40А и счетчик я не трогаю. По поводу два УЗО 3Ф понял, но спорная экономия того не стоит. Вроде по схеме +- понятно. Чего полезного можно еще подсадить на 3Ф ? Изменено пользователем tomb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

:rolleyes: Ну не вижу проблем 40А если в коридоре 40А, хоть тресни. Смысл себя ограничивать 32А.

Чтоб закончить споры нужно убедиться, что в коридоре именно автомат и именно на 40. Короче, нужна фотка :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

Сфоткаю как буду в соседнем доме, у меня задача теперь тогда одна, правильно линий накидать в полу перед заливкой (8см), отлить в монолите место под щиток нужного размера и прочее.. Всяко будет дешевле чем потом по стенам штробить.Ключевое понятно, это УЗО на 3Ф и УЗО на каждую фазу для 220В. Спасибо всем за интерес.Еще, проектно в каждый санузел уравнитель потенциалов(или это просто земля), нужна ли эта штука если акриловая ванная?

post-73691-1338900057_thumb.jpg

Изменено пользователем tomb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

ух ты, вся ванная акриловая - тоже монолит?простите, не могу сдержаться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×