Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Безопасность накопительного водонагревателя


Сообщений в теме: 33

#1   Ivanushka1980

Ivanushka1980
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 08-Июнь 10
  • 75 сообщений
  • 1 спасибо
  • Заполярный
  • 0

Отправлено 11 Июнь 2012 - 14:45

Добрый день, господа спецы!Подумал тут на досуге - а не поставить ли мне водонагреватель?Проточный сразу отбросил, потому что мощи отведенной на квартиру не хватит,да и пугают они меня своей строгой последовательностью действий.Дети ошибутся да и мы тоже по первой тупить будем.А вот накопительный - вроде проще и безопаснее проточника.Но возникло несколько вопросов:1. Насколько безопасны они по давлению? Не рванет он посреди ванной, если вдруг предохранительный клапан не отработает?2. Что происходит при опустошении бака? Выход сам закрывается или надо его вручнуюзакрывать?3. Какую фирму предпочесть? Чтобы не очень дорого, но вполне надежно.4. Объема 80-100 литров на семью из 4-х человек достаточно? И сколько они в среднем греюттакой объем воды?5. Стена обшита гипроком, закладные из бруса выдержат? Или может есть какие модели,которые можно установить на пол, а к стене просто на бабочки?6. Ограждение имеет смысл делать? Хотя бы из того же гипрока.P.S.: меня интересует именно безопасность детей, потому что они периодически остаются дома одни.И чтобы присутствие водонагревателя в ванной никак не сказывалось на их безопасностии логике действий при выполнении операций по умыванию (открыл холодную, открыл горячую, умылся, все закрыл - без обязательного вмешательства взрослого).Заранее благодарю за помощь!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 11 Июнь 2012 - 15:16

1. Рвануть может даже банка с компотом. Чтобы такого не случилось, вместо штатного клапана покупаем и ставим качественный (мэтры рекомендуют FAR :))2. При нормальной работе бак всегда полный. Отбор горячей воды идет сверху. Если снизу нет подпора холодной водой, на выходе не будет ничего (или почти ничего).3. На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Исходите из того, что есть в продаже, и информации, полученной от ближайших сервисников.4. Всё зависит от того, как интенсивно пользоваться горячей водой: посуду помыть - одно, душ принять - другое, всем принять ванну - третье. Время нагрева будет зависеть от напряжения в сети, мощности нагревателя, температуры входящей воды и температуры до которой вы собираетесь нагревать воду. Для 100 л может быть от 4 до 10 часов.5. Есть модели, допускающие горизонтальную установку. Почему бы не на пол ;) (если место позволяет).6. Нет.Не забудьте поставить УЗО для этого дела.
  • 0

#3   Ivanushka1980

Ivanushka1980
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 08-Июнь 10
  • 75 сообщений
  • 1 спасибо
  • Заполярный
  • 0

Отправлено 11 Июнь 2012 - 15:26

Manul,
спасибо за краткий и быстрый ответ!
По пункту 2: я имел в виду, когда заканчивается нагретая вода - что дальше?
Подпор холодной будет, я думаю, если его не перекрывать. Выход сам закроется и бойлер
начнет греть очередную порцию воды? Или надо будет делать что-то ещё?

По пункту 3: брать буду в интернет-магазине с доставкой в Мурманск,
потому что в местных магазинах - один термекс по диким ценам. Сервисов никаких нет,
поэтому ломучесть каких-либо фирм или моделей не выяснить...
Поэтому будем считать, что есть все (в инет-магазине).

По пункту 5: горизонтально не поставить - места маловато...
Хорошо бы вертикально, но с возможностью основную массу перенести на пол.

Как хоть выглядит этот клапан? Ткните носом, пожалуйста.
  • 0

#4   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 11 Июнь 2012 - 15:58

Заканчивается нагретая - поступает холодная. Закрываете кран и все дела.Температура выставляется регулятором. Если температура воды упала ниже выставленной - автоматом включается нагрев. Нагрелась до нужной - нагрев отключился.Я отдаю предпочтение словацкому Gorenje. Всё-таки европеец и собирают только в Словакии. 8-й год с небольшими отключениями на обслуживание работает. Бак - эмалированный, тэны сухие, смена электродов не требуется.Если сумеете сделать раму под него, то ставьте на пол. Какая разница куда. Лишь бы не боком и вверх ногами :)Что-то такое :) r2005 - Размер 4,54К, Загружен: 417
  • 0

#5   Ivanushka1980

Ivanushka1980
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 08-Июнь 10
  • 75 сообщений
  • 1 спасибо
  • Заполярный
  • 0

Отправлено 11 Июнь 2012 - 21:38

А как насчет Ariston или Electrolux?Про Gorenje отзывы почитал - мнение двоякое.У кого норма, а у кого и совсем даже не норма, чуть ли не с первых дней использования проблемы... Ну у ариса и электролюкса - аналогично.Господа, поделитесь, у кого что стоит? Не хочется вбухать 200-300$ и оно сломается почти сразу...Я так понял, что предпочтительнее сухие ТЭНы?
  • 0

#6   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Июнь 2012 - 22:19

Да никто Вам не скажет что лучше.Вон Haier, чисто китайская фирма, а если судить по отзывам в интернете, так 100% довольных.У кого-то и Термекс по 5 лет работает.... У меня на работе висят Полярис и Аристон на 100 литров, проблем никаких нет.Лотерея....
  • 0

#7   Ivanushka1980

Ivanushka1980
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 08-Июнь 10
  • 75 сообщений
  • 1 спасибо
  • Заполярный
  • 0

Отправлено 11 Июнь 2012 - 22:30

То, что это лотерея, уже понял.Но главное для меня не ломучесть, а безопасность. Вот в чем основнойвопрос.Просто я сам киповец на ТЭЦ, знаю, что такое сосуды под давлением,и что бывает, когда автоматика отказывает...Вот это хотелось бы выяснить...
  • 0

#8   Vladd

Vladd
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Март 11
  • 449 сообщений
  • 122 спасибо
  • регион обитания Йети
  • 4

Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:10

Вопрос MANULu : про какую смену электродов Вы говорите в своём сообщении?Вопрос MANULu : почему не требуется смена электродов, про которые Вы говорите?Просьба MANULu : осветить это явление для всех и по-подробнее, ну и для инженеров Горенье.С уважением : Vladd.
  • 0

#9   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:03

Господа, поделитесь, у кого что стоит?

Это вы сейчас о чём? :ph34r: :) А если серьёзно, то раньше электролюксы были очень хорошими. У меня на работе их штук 5 висит. И висят уже больше 13-ти лет. Как сейчас припоминаю, с одним вроде что-то делали, но что не помню, а с остальными за это время никаких проблем. Правда говорят, что теперь уже и у электролюкса качество не то :( Матери фагор покупался. Вроде это тот же электролюкс, только дешевле :) Тоже никаких проблем с ним не наблюдалось.
  • 0

#10   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 12 Июнь 2012 - 08:56

про какую смену электродов Вы говорите

Магниевые электроды, которые в многих бойлерах имеют место быть, и требуют периодической замены. Ну, разрушаются они спасая бак от коррозии :)

почему не требуется смена электродов

Их попросту нет. Конструкцией не предусмотрено. Или эмаль какая-то специфическая, или ещё какая-нить фича, но электродов нет. И гарантия на бак 7 лет. Если бы знал, что Вас это так увлечет, то минувшей весной, когда чистил свой бойлер, сделал бы подробное слайд-шоу :)

осветить это явление для всех и по-подробнее, ну и для инженеров Горенье

Вы инженеров-разработчиков этого самого Горенье попросите осветить этот момент. Меня привлек сам факт, а процесс мне, как пользователю, совсем не интересен (пока, во всяком случае).
  • 0

#11   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:05

у горенье три палки внутри, две из них - тэны, а третья тогда что? я думала анод.кстати, у меня тоже горенье - нравится и всем рекомендую. у них вроде металл толще чем у других того же ценового класса, эмалированый бак, тэны в капсулах. один тэн можно оключить. аристон регент - имхо ховинко, два уже были и накрылись. ну правда мы аноды не меняли, признаюсь.
  • 0

#12   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:07

третья тогда что? я думала анод.

Не. Внутри третьей трубки капиляр терморегулятора. А зачем тэн отключать?
  • 0

#13   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:19

может быть полезно если проводка плохая
  • 0

#14   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:32

Это не наш метод :)Плохая - меняем, а то себе дороже будет.
  • 0

#15   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:02

не все люди готовы из-за покупки бойлера затевать капитальный ремонт) есть же всякие автоматы, предохранители
  • 0

#16   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:53

Есть, конечно. Но если "всякие автоматы, предохранители" навесить на плохую проводку, то толку от них может быть немного. Поставите УЗО или дифавтомат и будут они отщелкивать новенький бойлер по причине плохой проводки.Забыл уточнить основное: что подразумевается под "плохой" проводкой? Может мы говорим о разном?
  • 0

#17   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:59

не, та которая искрит канешна не дело, а вот например старая слабая, с тонкими алюминиевыми проводами. а если на ней еще и чайник висит (часто же так бывает, правда) то лишний киловатт может иметь решающее значение
  • 0

#18   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 12 Июнь 2012 - 13:01

Не люблю я эти игры детей со спичками :( Никогда не знаешь, чем закончится может.
  • 0

#19   КСИшка

КСИшка
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Июнь 12
  • 1 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2012 - 20:42

Подскажите - какова в водонагреватете функция термопредохранителя? (WY-s T100). Непосредственно он включает и выключает нагрев, или он срабатывает только в аварийных случаях?
  • 0

#20   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 20 Июнь 2012 - 21:33

он срабатывает только в аварийных случаях


  • 0

#21   kiparis

kiparis
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Сентябрь 11
  • 171 сообщений
  • 19 спасибо
  • Альметьевск
  • 6

Отправлено 21 Июнь 2012 - 07:38

Так… история из жизни, на всякий случай…Учитывая отсутствие стандартного заземления в проводке и памятуя о безопасности при обращении с электроприборами в ванной комнате – заземлил водогрей отдельным проводом, который выходил на улицу и заземлялся на треугольник из стальных стержней… и вот однажды мама звонит среди дня и говорит – в ванной настоящий фейерверк: душ/смеситель весь сверкает и искрится!!Разбор полетов показал, что соседу понадобилось (не)много поварить, а дабы это действо не отразилось на счете за электричество он уговорил счетчик считать нагрузку не по фазе, а по нулю, который, предусмотрительно, взял с холодной трубы.Итог: сгоревшая подводка (водяная), закопченный смеситель… водогрей живой!!
  • 0

#22   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 21 Июнь 2012 - 08:03

s0359
неплохо бы марку и модель героя указать, а то сообщение получается наполовину информативное.
  • 0

#23   kiparis

kiparis
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Сентябрь 11
  • 171 сообщений
  • 19 спасибо
  • Альметьевск
  • 6

Отправлено 21 Июнь 2012 - 09:47

Термекс 50 л. или вы имели в виду паспортные данные соседа??
  • 0

#24   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 21 Июнь 2012 - 10:18

можно расписать поподробнее вот это?

уговорил счетчик считать нагрузку не по фазе, а по нулю, который, предусмотрительно, взял с холодной трубы.


  • 0

#25   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 21 Июнь 2012 - 13:40

уговорил счетчик считать нагрузку не по фазе, а по нулю

Скорее всего, стоит индукционный счетчик. Если нагрузку включать только на фазу, а ноль подключать к водопроводу или заземлителю, то такой счетчик начинает вращаться в обратную сторону... "и уже не ты должен государству, а оно тебе...." (с) Кто же знал, что по соседству окажется заземление :))))
  • 0

#26   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 094 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 21 Июнь 2012 - 19:33

заземлил водогрей отдельным проводом, который выходил на улицу и заземлялся на треугольник из стальных стержней… и вот однажды

Не стоило самодеятельностью заниматься. Заземление это не три штыря забитые в клумбу. Заземление начинается с геодезии, проектирования и т.д.. В общем это целый комплекс организационно-технических и не побоюсь этого слова юридических мероприятий. К тому же все этапы включая последующую эксплуатацию должны быть грамотно выполняться. Иначе из пользы от него (заземления) один вред (зачастую со смертельным исходом).
  • 0

#27   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 21 Июнь 2012 - 21:32

Заземление начинается с геодезии, проектирования и т.д.. В общем это целый комплекс организационно-технических и не побоюсь этого слова юридических мероприятий.

Это всё только в теории. А на практике - приезжают три члена профсоюза, забивают эти самые уголки или штыри согласно типовому проекту, где им понравится. Сваривают это дело и замеряют сопротивление. Занавес.
  • 0

#28   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 094 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 21 Июнь 2012 - 22:35

На практике там где действительно необходимо заземление, оно есть исправно и обслуживается.А в бытовуху не надо его совать никак, без этого бардака и упадка хватает.
  • 0

#29   kiparis

kiparis
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Сентябрь 11
  • 171 сообщений
  • 19 спасибо
  • Альметьевск
  • 6

Отправлено 22 Июнь 2012 - 06:51

извиняйте, но уж лучше "три штыря забитые в клумбу", чем попасть под напряжение во время душа из за чужой самодеятельности с электропроводкой
  • 0

#30   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 22 Июнь 2012 - 08:06

в бытовуху не надо его совать никак

Электросети без этого разрешение на 3-фазный счетчик не дают. А поставив, сразу же забывают о нем. Если хозяин "в теме", то периодически будет организовывать поверку, если нет, то в лучшем случае, так и сгниет всё.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных