Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Участок проводки от электростояка до вводного автомата


Сообщений в теме: 8

#1   shmel

shmel
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 12
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2012 - 07:48

Вводной автомат на 16. Собрал щиток - в нем все защитные устройства и счетчик соединил проводом 2.5. Вопрос вот в чем - если от вводного автомата до электростояка пробросить кабель тем же сечением 2.5 не будет ли это ошибкой? Провод - ВВГ-нг
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 20 Июнь 2012 - 08:39

А можно увидеть схему щитка? И в будущем не планируется увеличение выделенной мощности? А то 16А как-то маловато.
  • 0

#3   shmel

shmel
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 12
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2012 - 09:29

Увеличение выделенной мощности не планируется - земли тоже нет - зануление даже правильное делать не хочу. Но проводка на розетки будет трехжильная на случай - лет через 20 реконструкции стояка - защитный провод будет соединятся только между собой в распред коробках. Из самых мошных потребителей только пылесос и мясорубка так что пока и 16 вполне.
  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 20 Июнь 2012 - 10:00

Увеличение выделенной мощности не планируется...

Раз так, то хватит и 2.5.

защитный провод будет соединятся только между собой в распред коробках.

Похоже Вы в курсе, но, на всякий случай, уточню - в самих розетках земляной провод будет просто заизолирован и оставлен до этих самых лучших времён? Если так, то тогда правильно.
  • 0

#5   shmel

shmel
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 12
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2012 - 10:29

Да именно так и будет. А насчет схемы - я с телефона так что только на словах. Вводной двухполюсный на 16 - счетчик ГРАНИТ - АЗМ РЕСАНТА( от перенапряжения ) - далее идет разветвление - напрямую на 3 автомата по 10а (свет две линии плюс розетка на динрейке в щитке) и на розеточную группу через УЗО и фаза и ноль - ноль на отдельную шинку а фаза на 4 автомата 2 розеточные линии и отдельно стиралка по 16а и отдельно холодильник 6а. Автоматы и узо шнейдер эл.
  • 0

#6   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 20 Июнь 2012 - 10:40

Я тут сейчас ПУЭ ещё раз глянул. И вот что там написано - "Линии распределительной сети (стояки) для питанияквартир - Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, 4мм2" Так что забираю свои слова по поводу 2.5. Ввод всё же лучше сразу сделать 3х4мм2.Холодильник я бы пустил в обход узо.
  • 0

#7   shmel

shmel
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 12
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2012 - 10:54

Спасибо за ответы. Насчет холодильника подумаю.
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Июнь 2012 - 17:24

на розетки будет трехжильная на случай - лет через 20 реконструкции стояка

вот при этой реконструкции и будет повышение выделенной мощности, так что не меньше 4мм2
  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 04 Июль 2012 - 08:47

И вот что там написано - "Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир - Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, 4мм2"

Нет, это у его не стояк. Можно 2,5мм, но ЛУЧШЕ и дальновиднее 4мм2 (я б так и сделал ;)).
  • 0