Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Нуль в щитке


Сообщений в теме: 6

#1   oversun

oversun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Май 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Июль 2012 - 20:42

0_76200_43490764_L.jpg
0_76201_a870956_L.jpg

Вот так сейчас выглядит нуль в щитке. Нулевой провод стояка транзитом под зажимом проходит. На фото получилось, что как будто его нет, но он есть ("пыль веков" покрыла провод и щиток и они сливаются). С соседнего зажима уходит один провод - общий нуль ко мне и к соседке и второй на освещение площадки. Земля на стиралку уходит совсем с другого места. Что-то я не нашел на форуме как правильно обустроить этот узел.
1. Смущает, что фактически ток идет через резьбу в стали.
2. Надо переносить сюда и землю и вероятно делить ноль наш и соседки. Отверстий не хватает и места под них тоже.
Сверху есть блок, как будто для этого и предназначенный, но он жуть какой ржавый и в краске. Что делать?

0_761ff_aa50a4e_L.jpg

3. Как правильно делать зажим под нулевой провод. Бутерброд из двух шайб и гровера? Или как-то иначе?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 08 Июль 2012 - 21:48

Подробные фото это великолепно, но общие тоже нужны. С пояснениями что Ваше.К чему задан вопрос? Делаете ремонт или просто , что бы разобраться?какую землю и куда Вы собрались переносить?
  • 0

#3   oversun

oversun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Май 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Июль 2012 - 22:09

Там общие фото мало что дадут, поскольку все ужасно чуть больше чем полностью. Кроме счетчиков все будет сноситься.> Делаете ремонт или просто , что бы разобраться?И то и другое. Но с остальным у меня есть относительная ясность как и что. А вот с развязкой нуля непонятно. Будет делать штатный электрик и не хотелось бы, чтоб он оставил этот узел как есть. Поэтому я и задаю вопросы.> какую землю и куда Вы собрались переносить?Будет PE провод без подключения к потребителям.
  • 0

#4   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 08 Июль 2012 - 22:38

Ноль после счетчика крепите в двухполюсник, а дальше делаете что хотите.
  • 0

#5   oversun

oversun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Май 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Июль 2012 - 22:42

Да это понятно. Вопрос в том как правильно забрать ноль с нулевого провода стояка.
  • 0

#6   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 09 Июль 2012 - 02:02

Если есть место,то установить ответвительный кабельный зажим (или в простонародье - орех) на нулевую жилуи через него забрать ноль.
  • 0

#7   oversun

oversun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Май 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 09 Июль 2012 - 13:33

Спасибо, на таком варианте и буду настаивать.