Не работает вытяжка на кухне и в туалете

Рекомендуемые сообщения

kvaky

в кухонную вентрешетку обратный клапан еще нужен, иначе запахи из туалета полетят

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

По той схеме, что нарисована - нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

почему?вентилятор выключен, окно в кухне открыто (даже зимнего проветривания хватит), ветер из окна вытягивает воздух

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Сравните площадь открытого окна и площадь вент. отверстия, и учтите сечение приточного отверстия в туалете. Ток воздуха будет от большего к меньшему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

если честно не очень поняла, а вернее совсем не поняла. подсос может быть и из входной двери или из другого окна на противоположной стороне дома, а дверь на кухню плотно закрыта и единственный путь - через вентканал. да вариантов масса. или объясните кто-нить доступно, если не леньили вы имеете в виду что воздух будет идти всегда из окна в помещение только потому что окно большое?..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Воздух (как и жидкость) движется в результате перепадов давления. В месте большего сечения воздуховода (в нашем случае - окно, которое находится ниже потолка) давление больше, чем на выходе (вытяжка - под самым потолком). Если вентиллятор выключен, то возможна только ситуация, когда при открытом окне и двери в туалете из кухни потянет в туалет, но не наоборот. Я не прав?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

неа. наверное зависит от того как ветер дует, и наверное с давлениями не так все просто, по крайней мере у меня вот даже зимой часто из шахты в помещение дует. летом тем более. и тут же рассматривается вариант, когда штатная шахта забита

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

В данном примере шахта напрочь отсутствует :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

да это не принципиально, ну через входную дверь подсос или через другое окно) а может вы имеете в виду что выхлоп пойдет не через окно а через вентиляцию? скорее всего и туда и туда, и то если будет самодельный клапан на выходе, а то фабричные (широко известные) от естественной тяги не открываются

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Troy.

Ого, дискуссия :)При организации независимой вентиляции обязательно глушатся штатные вентканалы в квартире, чтобы избежать обратной тяги.Вентилятор работает круглосуточно, т.к. нормальная вентиляция нужна всегда. Если нужно, его можно приглушить специальным регулятором (но не диммером!), но обычно такой нужды не возникает. Если его все же выключить, например при отъезде в отпуск, то вентканал сразу отсекается от улицы двумя обратными клапанами (см. схему). Воздух с улицы через вентаканал не поступает.Впрочем, если в квартире нет людей, то и запахам какбе тоже неоткуда взяться.Для интересующихся такой системой я рекомендую канальные вентиляторы типа Shaft д.125мм, мощность (в зависимости от модели) 0,044-0,065кВт. Работают годами без какого либо обслуживания. Ну может раз в 5 лет пыль протереть.Плюсы: действительно нормальная атмосфера и микроклимат в помещении. Нет неприятных запахов из вентстояков. Быстро сохнет белье в ванной. Летом реже нужно включать кондиционер (обычно свыше 26-28 градусов).Минусы: фоновый шум (примерно как у внутреннего блока кондиционера), затраты электроэнергии.Примерные расходы в эксплуатации: 0,065х24х30х2,65р.=124 руб/мес.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вячеслав Украинский

У меня к кухонной вытяжке через лоджию проложена труба, лоджия застеклена, утеплена батареей и совмещена аркой с кухней. В ближайшее время постараюсь выложить фото. Эта самая труба постоянно мокрая, с нее капает на ламинат и холодильник, понимаю что это разница температур, конденсат, но может с улицы заглушку какую-то поставить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Maksim

а кто нибудь слышал такое:у меня на кухне стоит вытяжка (обычная из недорогих), а в ванну и туалет встроены вентиляторы небольшие, недавно мне друг сказал, что так не положено если в квартире -газ. Вроде как..угарный газ принудительно засасывается и распространяется в санузле...ну как то так. Есть такое дело?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Troy.

У меня к кухонной вытяжке через лоджию проложена труба, лоджия застеклена, утеплена батареей и совмещена аркой с кухней. В ближайшее время постараюсь выложить фото. Эта самая труба постоянно мокрая, с нее капает на ламинат и холодильник, понимаю что это разница температур, конденсат, но может с улицы заглушку какую-то поставить?

В этой теме есть схемка на несколько постов выше, обратите внимание на описательную часть. Если вы выводите выпуск вентиляции на улицу, то для без проблемной эксплуатации должно быть выполнено 3 условия:1. Труба должна быть утеплена.2. Должны стоять два обратных клапана: один на выходе и один в толще стены либо в утепленном коробе.3. Работа вентилятора предполагается постоянной.

у меня на кухне стоит вытяжка (обычная из недорогих), а в ванну и туалет встроены вентиляторы небольшие, недавно мне друг сказал, что так не положено если в квартире -газ. Вроде как..угарный газ принудительно засасывается и распространяется в санузле...ну как то так. Есть такое дело?

У вас из газового оборудования только плита? Ну тогда полная ерунда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вячеслав Украинский

В этой теме есть схемка на несколько постов выше, обратите внимание на описательную часть. Если вы выводите выпуск вентиляции на улицу, то для без проблемной эксплуатации должно быть выполнено 3 условия:1. Труба должна быть утеплена.2. Должны стоять два обратных клапана: один на выходе и один в толще стены либо в утепленном коробе.3. Работа вентилятора предполагается постоянной.

Проблема как раз в том, что вентиляцию устанавливал не я и естественно понятия не имею, есть ли там в стенах какие-либо заглушки. Опять же мне не понятно, где нужно утеплить трубу? На территории квартиры???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Maksim

У вас из газового оборудования только плита? Ну тогда полная ерунда.

нет, еще и колонка. Просто, если честно, считал, что у них колодцы у всех разные..и чисто теоретически не понимаю как угарный газ с кухни, может "затягиваться" в ванну и туалет. Интернет "полистал" вроде никаких положений, на этот счет не нашел..вот решил уточнить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Troy.

понятия не имею, есть ли там в стенах какие-либо заглушки. Опять же мне не понятно, где нужно утеплить трубу? На территории квартиры???

Без выполнения остальных пунктов (хотя бы про клапаны) утепление не избавит от конденсата. Да, утеплять в квартире.

чисто теоретически не понимаю как угарный газ с кухни, может "затягиваться" в ванну и туалет.

Выхлоп колонки идет через канал на улицу благодаря естественной тяге, зимой она хорошая, летом в жару заметно слабеет. Поэтому, если вы поставите очень мощные вентиляторы в санузлах и включите вытяжку, у которой также есть свой канал, то при закрытых окнах вы опрокинете тягу в трубе газовой колонки и продукты сгорания действительно могут оказаться у вас в квартире.Труба газовой колонки окажется приточкой для вентиляторов.Тут надо сказать, что дохлым пластиковым вентиляторам мощностью 10-15Вт это не под силу. А вот вытяжка такое сделать сможет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bahmet

Поставьте турбированную (парапетную) газовую колонку и тогда можно будет ставить вытяжку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вячеслав Украинский

Без выполнения остальных пунктов (хотя бы про клапаны) утепление не избавит от конденсата. Да, утеплять в квартире.

А чем посоветуете утеплить, чтобы вид был приличный? эта труба или вентиляционный отвод, потому что он квадратного сечения проходит по лоджии и его видно, протяженность 120см.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×