Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Схема щитка


Сообщений в теме: 12

#1   aguirre

aguirre
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Июль 12
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Июль 2012 - 15:06

Нарисовал схему щитка по информации, которую нашел на форуме.В схеме получилось довольно много УЗО. Мастера, которые делают ремонт, утверждают, что так много УЗО не нужно, что это все развод на деньги и пр. Нужно оставить только одно общее на 100 мА и на ванную на 10 мА.Я все же хотел бы, что бы все было защищено, поскольку дети могут сунуть железку в розетку, протечь что-то сверху может, да мало ли что.Верная ли схем или действительно можно выкинуть некоторые УЗО?

Прикрепленные изображения

  • __________________ - Размер 115,77К, Загружен: 230

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 675 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 17 Июль 2012 - 15:45

Оставьте УЗО1 63/30 и УЗО5 25/30 (32/10 не встречал), а розетку на холодильник - мимо всех УЗО. На стиралку, КМК, достаточно автомата на 10 А.
  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 810 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 17 Июль 2012 - 16:25

поскольку дети могут сунуть железку в розетку

30мА тоже может дёрнуть не слабо. Если такие опасения есть, то лучше на 10мА узо поставить. Ну и конечно же сами розетки с "защитой от детей". По схеме: если тёплый пол на другое узо "перевесить", то УЗО 2 можно будет убрать. Кондеи, обычно, высоко висят, розетки, опять же, обычно, ставятся рядом, так что детям нужно будет сильно вырасти, чтоб до этих розеток добраться :) А можно кондеи вообще на прямую подключить. Духовке точно нужно 32А? Может хватит 16 и кабеля в 2.5?
  • 0

#4   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 675 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 17 Июль 2012 - 16:35

то лучше на 10мА узо поставить

Только 16/10 :(
  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 810 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 17 Июль 2012 - 17:01

Manul, а кому сейчас легко?! :) Но про 10мА это я так, для информации и чтоб задуматься :noddle: Сам, от детей, везде розетки с защитой поставил. Из розеток уозшками защищены кухонные (30мА) и те что в с/у (10мА). Отдельно на розетки узо только в детскую поставлю. Тоже на 30мА. Правда у меня девчонки, они к розеткам равнодушны :)
  • 0

#6   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 17 Июль 2012 - 17:12

Правда у меня девчонки, они к розеткам равнодушны

А если такие как Птаха подрастают?
  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 810 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 17 Июль 2012 - 18:58

Тады ой :)
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Июль 2012 - 22:32

что есть ограничитель перенапряжения?на плиту я бы узо не ставил, зачем на духовку автомат на 32 и провод в 4мм2? хватит 2,5 и 16Ас тем что узо 2 можно убрать согласен полностью,остальные можно оставить (и можно брать на 40А)
  • 0

#9   aguirre

aguirre
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Июль 12
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Июль 2012 - 08:07

учел почти все советы (за исключением холодильника мимо всех УЗО, не знаю пока как нарисовать), перерисовал схему, но вот какой вопрос:УЗО 1 всего на 63А, а защищает оно 4 автомата по 16А и 3 автомата по 10А, это вообще правильно? вроде бы сумма токов автоматов должна быть меньше тока УЗО.

Прикрепленные изображения

  • ___________________v2 - Размер 112,57К, Загружен: 84

  • 0

#10   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Июль 2012 - 08:47

На ТП УЗО нужно однозначно.На "стиралка + бойлер" 10мА УЗО может подрабатывать в исправном режиме - мощность приличная, либо 2 отдельных, либо 1 на 30мА.Пожарное 100мА УЗО я б убрал, а вместо него поставил 30мА на "ТП+свет+кондеи".
  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 810 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 18 Июль 2012 - 09:34

УЗО 1 всего на 63А, а защищает оно 4 автомата по 16А и 3 автомата по 10А, это вообще правильно?

До узо стоит вводной на 40А, так что больше 40-ка всё равно не пролезет и узо ничего не грозит :) Его номинал вполне можно даже до 50-ти уменьшить. Тёплый пол никто не советовал пускать мимо 30-ти мА узо. Так что его надо к узо 2 прилепить.

за исключением холодильника мимо всех УЗО, не знаю пока как нарисовать

Подключится до узо 1.
  • 0

#12   aguirre

aguirre
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Июль 12
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Июль 2012 - 16:56

1. убрал противопожарное УЗО.2. Убрал УЗО с плиты и духовки3. Разделил на 2 УЗО розетки в ванной (у легранда есть только 16А/10мА)4. ТП+кондей+свет посадил на УЗО 1 (другой кондей вообще убрал).

Прикрепленные изображения

  • ___________________v3 - Размер 100,45К, Загружен: 91

  • 0

#13   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Июль 2012 - 07:49

Разводку от счётчика до УЗОшек делайте одним проводом: либо 4 квадрата, либо 6.

Убрал УЗО с плиты и духовки

Насчёт этого есть разные мнения. С одной стороны большая мощность - возможны утечки и частые срабатывание УЗО в рабочем режиме, с другой - всё-таки открытые металлические поверхности, рядом вода. ИМХО лучше ставить УЗО на 30мА. Дополню - это касается двухпроводной проводки. Для трёхпроводной (с имеющимся нормальным заземлением в доме) отсутствие УЗО на плиту не критично.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru