Объект - однушка в новостройке, монолит.
Вводная мощность - 40а
Вводной автомат и счетчик - в щитке на лестничной площадке
Вся разводка - по потолку, кабель ВВГ-нг в гофре

Есть одна главная цель - полностью уйти от распаячных коробок. Толстенный жгут кабелей - особо не пугает, справимся )
Вся модульная защита планируется на легранде DX
Щиток конечно получается довольно жирный, в идеале вписаться в 24х модульный щит

Дополнения... плита - электрическая, зависимая или нет, пока сказать не могу. Водонагреватель - накопительный литров на 50, не более. Стиралка и посудомойка одновременно работать не будут.


Есть ли смысл поменять УЗО+АВ на дифференциальные автоматы? В частности цепь лоджии, свет и розетки ванной. Есть ли смысл повесить свет и розетки ванной на одно УЗО?

Попутно, если позволите - будут ещё вопросы, но они уже про саму коммутацию :) Но сейчас главное правильность самой схемы....

128644089.jpg

P.S. Форум лучший! ;)



Забыл ) земля есть, просто не рисовал...

post-82177-1343682376_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на площадке перед счетчиком стоит автомат или диф?рабочая схема вроде всё нормально, ну на свет в ванной можно узо не ставить (на стенах светильников нет наверное? :) ) на кухню можно один автомат урезать, ну и на варочную я бы не ставил узо, на балкон диф и на ванную диф. по идее влезаешь в 24 :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что за вводной кабель такой специальный - 8мм2 ?

Бойлер включать через 2-х полюсный автомат.

Чего-то всё есть , а тёплого пола не хватает... :D

Есть ли смысл поменять УЗО+АВ на дифференциальные автоматы?

Если по деньгам устроит, это лучше + уменьшишь габарит щитка.

Есть ли смысл повесить свет и розетки ванной на одно УЗО?

Дешевле, но если отработает - останешься без света точно, это в ванной не очень комфортно.

главная цель - полностью уйти от распаячных коробок. Толстенный жгут кабелей - особо не пугает

Ну смотри, учти что с каждой розетки придётся тянуть до щита.

В целом схема правильная.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну смотри, учти что с каждой розетки придётся тянуть до щита.

Ну почему же с каждой розетки? Если с каждой группы, я ещё соглашусь, хотя и комнату целиком легко можно сделать одним кабелем и без коробок :)

Мне автоматы ванной, с таким узо, не нравятся. Сейчас вместе включать не планируется, потом кто‐нибудь может об этом забыть. Предлагаю заменить первый автомат на 13А, ну или увеличить узо до 32-х.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

комнату целиком легко можно сделать одним кабелем и без коробок

Можно, но я сужу со "своей колокольни" - мне мастырить шлейфом, либо соединять кучи проводов внутри установочной коробки за розетками не нравится. Помимо реальных сложностей и подлянок такого монтажа есть и психологичекий момент: Розетка - сменная фурнитура, "пайка" - постоянная, задачи разные - разная география.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на площадке перед счетчиком стоит автомат или диф?

пока точно сказать не могу... новострой ещё не сдан. Скорее всего автомат

ну на свет в ванной можно узо не ставить (на стенах светильников нет наверное? :) )

Нет, будут только точечные светильники на реечном потолке. Около 6 штук

на балкон диф и на ванную диф

Отлично! Съэкономили 2 места :)

Бойлер включать через 2-х полюсный автомат

Обязательное условие? В целом то проблемы нет... просто интересно )

а тёплого пола не хватает...

+1 !!! Долго думал о нём, но не решился.... не хочу )

Ну смотри, учти что с каждой розетки придётся тянуть до щита.

Это прекрасно понимаю, всё обдумал, всё смогу аккуратно реализовать

Мне автоматы ванной, с таким узо, не нравятся. Сейчас вместе включать не планируется, потом кто‐нибудь может об этом забыть. Предлагаю заменить первый автомат на 13А, ну или увеличить узо до 32-х.

Не совсем понял... Речь про цепь стиралка\посудомойка\бойлер? Стиралка с посудомойкой будут на кухне, бойлер в санузле. 13A автомата у легранда нет... Бойлер будет работать только в момент летней профилактики. Следующий номинал УЗО 40А. Нада пройтись конечно по ABB, если у них линейка по номинала шире, то можно и их
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно, но я сужу со "своей колокольни" - мне мастырить шлейфом, либо соединять кучи проводов внутри установочной коробки за розетками не нравится.

То есть на блок из 4-х розеток ты тянешь 4-е отдельных кабеля от распайки?

Не совсем понял... Речь про цепь стиралка\посудомойка\бойлер? Стиралка с посудомойкой будут на кухне, бойлер в санузле.

Да, про них. Они на одном узо, потому и написал про ванную.

13A автомата у легранда нет...

В серии DX есть. Другое дело что не в каждом магазине можно встретить.

Следующий номинал УЗО 40А.

Ага, глянул каталог, на 32 действительно нет. Но на 40 даже лучше. Останется возможность ещё что-нибудь сюда же "повесить" :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ставить ли УЗО на варочную и духовой шкаф? :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обязательное условие?

Да, почитай инструкцию к бойлеру.

всё обдумал

Хорошо.

на блок из 4-х розеток ты тянешь 4-е отдельных кабеля от распайки?

Нет. На 4-е блока розеток - 4 кабеля.

Ставить ли УЗО на варочную и духовой шкаф?

Вообще это не обязательно, надо смотреть по наличествующим условиям. Если "земля" есть - можно не ставить.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет. На 4-е блока розеток - 4 кабеля.

Я что-то не пойму, а как ты тогда розетки в блоке соединяешь если -

мне мастырить шлейфом, либо соединять кучи проводов внутри установочной коробки за розетками не нравится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

шлейфом

Я имел в виду шлейфование отдельных блоков. Т.е. когда в блок заходят один входящий кабель, один исходящий + ещё внутри блока разводка. Каша, ко всему прочему.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Спасибо за советы! Схему чуть переделаю, завтра выложу новую B)

Изменено пользователем Boriskin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Составил :) ровно 24 места
Не смог на бойлер поставить 2х полюсный... не хватает места, либо отказываться от дублирующего вводного, что очень не хотелось бы...
Землю так же не рисовал, чтобы не громоздить схему

Духовой шкаф оставить на узо кухни или сразу после вводного?


128660169.jpg

post-82177-1343833394_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Форум рулит )
Не знал о таких!

128660217.jpg

128660285.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На поверхность надо кинуть 6-ку, а с остальным согласен :)П.С. Но в 24-х местном щитке будет тесновато...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На поверхность надо кинуть 6-ку, а с остальным согласен :)

Ок, учту :)

П.С. Но в 24-х местном щитке будет тесновато...

Это было бы моим следующим вопросом )) Опередили :D Думаю справлюсь и уложусь, максимум гребенок, проводка с потолка, сразу на ряд верхних автоматов... главое нулевые шинки уместить все
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ровно 24 места

Это не хорошо. Очень желателен запас, мало ли тот же ТП поставишь или группы впоследствии разделить понадобиться.Бери щит на 36 поз. и не парься, зато можно будет всё сгруппировать в щите эргономично и понятно.

Духовой шкаф оставить на узо кухни или сразу после вводного?

Проводка новая, техника новая - оставь так.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Влезу в чужую тему со странной картинкой.Посмотрите плиз, нормальное подключение щитка или нет? Сразу успокою - он срезан и работать никогда не будет. Я поверхностно подумал, не увидел логики в расключении, и дальше думать не смог. Там правильно сделано или ахтунг-аларм-аттенционе? post-28393-1346179560_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Честно говоря не совсем понятно что и куда шло... Может на "бумажке" нарисуешь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не увидел логики в расключении

Логики я тоже не вижу. Трёхполюсный автомат использующийся на две однофазные линии? Питание на УЗО вообще не вижу кроме цветных тонких обрезанных ошмётков...Либо тут кто-то собирал не пойми что из попавшегося под руку, либо уже сильно поразбирали/переделали изначальную схему, либо вообще неграмотный творил.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.