Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Схема подключения вентилятора с таймером с доп.кнопкой.


Сообщений в теме: 14

#1   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:18

Вопрос по схеме. Нужна помощь.

Имеется санузел в котором есть вентилятор с таймером.
Есть 2 варианта подключения такого вентилятора:
- напрямую - включил отдельной кнопкой - работает, выключил - умер
- через выключатель света в санузле + таймер после выключения света (в приложенной схеме)

Мне не нравится что он включается всегда при включении света и я хочу сделать следующее:
- два выключателя: 1 - свет, 2 - вентилятор
- включаю 1 - только свет
- включаю 1+2 - включается и свет и вентилятор и после выключения 1+2 вентилятор работает по таймеру

Т.е. то что в приложении, но с возможностью отключать когда не нужно.
Сижу чёт и туплю в каком месте схему разорвать надо чтоы всё работало. "N" у вентилятора?

P.S. Ну и бонусом...
Если просто включать вентилятор напрямую, то "Ls" надо запараллелить с "L" или "N" ?

Прикрепленные изображения

  • ________________ - Размер 967,72К, Загружен: 151

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 257 сообщений
  • 1729 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:30

Нигде нейтраль рвать не надо. Прямиком к соответствующим клемам подключаешь фазу и ноль. К третьей клеме (Ls) фаза через выключатель подходит.
  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 786 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:31

Заведи фазу и на первый, и на второй выключатель. Тогда всё сможешь отдельно включать.

P.S. Ну и бонусом... Если просто включать вентилятор напрямую, то "Ls" надо запараллелить с "L" или "N" ?

С L.
  • 0

#4   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:39

Прямиком к соответствующим клемам подключаешь фазу и ноль. К третьей клеме (Ls) фаза через выключатель подходит.

А, т.е. рвём выключателем не нейтраль, а "Ls" этот самый, на который фаза с распредкоробки. Если не понравится включу чисто на отдельный выключатель запараллелив получается "Ls" с "L". Аха, попробую. Сенкс парни!
  • 0

#5   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:23

Тэкс, в догонку.А через двухклавишный выключатель получится сие реализовать?У него же 1 контакт общий. Получается на общий приходит "ноль" для включения света и "Ls" идущий на вентилятор. И как только я включу вентилятор, то на "Ls" появится фаза и в выключателе замкнёт на ноль?
  • 0

#6   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 786 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 10:30

Правила хорошего тона подразумевают что на выключатель приходит фаза, а не ноль. Тогда да, ставишь двухклавишный с общим контактом, отдельно на вентилятор, мимо выключателя, заводишь фазу на L, и всё у тебя работает.
  • 0

#7   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:45

Bagis от распред коробки фаза к лампочке, потом на выключатель, от выключателя далее в коробку куда? К нулю. Вот я и говорю что в выключателе разомкнутом одна фаза и один ноль.
Или я что-то путаю?
  • 0

#8   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 15:00

фаза идет сначала на выключатель, а потом только на лампочку. иначе чтобы лампочку поменять надо всю ветку обесточиватьи вообще нехорошо светильник под фазой все время держать
  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 15:16

Если фаза идет через выключатель,то из коробки фаза на выключатель,потом на лампочку,на вторую клемму лампочки ноль из коробки. На разомкнутом выключателе - на одной клемме фаза,а на другой один из двух вариантов: 1. ноль - который проходит через лампочку,если она вкручена; 2. ни нуля,ни фазы - если лампочка выкручена.

и вообще нехорошо светильник под фазой все время держать

Если это обычная лампа накаливания,то ей абсолютно фиолетово под чем она находится. :)
  • 0

#10   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 15:39

фаза идет сначала на выключатель, а потом только на лампочку. иначе чтобы лампочку поменять надо всю ветку обесточивать

Evgenik раньше меня пояснил. всё так.

-------------------------------------------
А вот по моему вопросу как? :(
Двойной выключатель (один контакт общий) и надо подключить отдельно свет, отдельно вентилятор.
  • 0

#11   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 15:47

Bagis же рассказал. с первой клавишы фаза идет на лампочку, со второй на Ls. а L непосредственно из коробки на вентилятор, минуя выключатель
один контакт общий - это я так понимаю вход фазы из коробки?
  • 0

#12   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 16:38

kvaky я его сообщение до цитаты не сразу заметил.
Сейчас попробуем всё сделать :)
  • 0

#13   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 19:35

Всем спасибо, всё получилось :)
  • 0

#14   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 257 сообщений
  • 1729 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 20:00

Если это обычная лампа накаливания,то ей абсолютно фиолетово под чем она находится.

А энергосберегайки помаргивают.
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 22:15

значит - фуфло было куплено
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru