Не запускается система водного отопления


Сообщений в теме: 9

#1   WANO1984

WANO1984
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Сентябрь 08
  • 154 сообщений
  • 19 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 13:43

Зравствуйте, уважаемые форумчане. В очередной раз надеюсь на вашу квалифицированную помощь Котел Wiesmann Vitopend 100 Atmo. Давление на данный момент 1.3. бар. Воздуха в системе нету, травил краны Маевского. Идет три ветки: 1.Одна в ванную на полотенцесушитель, назад идет через пол. Регулируется термостатической головкой Herz.2. На батареи в двух комнатах. Две батареи, регулируются такими же головками3. Теплый пол Herz Floor Fix. Тоже выведена головка от него на стену. Теплый пол в кухне, гостиной и коридоре. Система была запущена в 2009 году. Обычно летом полностью котел не отключал, он себе по чуть-чуть воду гонял, благодаря головкам батареи и пол летом не грелись. Грел только полотенчик и пол в ванной, умышленно выкручивал на максимум дабы было комфортнее. Этим летом было так жарко, что решил вообще отключить систему, так как теплая вода хоть и в изолированных трубах, по моему, прохлады не приносила. Поставил регулятор на котле на 0. Наступила осень. Попытался включить сначала ветку ванной. Включил котел на "2". Ванная включилась, но по сравнению с обычной, температура ощутимо меньше. Притом что головка выкручена на максимум. Выкручиваю головки на максимум на батареях в комнтатах - никакого результата, холоднее мертвой тещи. Теплый пол поставил на "5", котел на "4" - никакого результата. Ветка ванной греет так же плохо, батареи в комнатах и пол не греют вообще. Температура в квартире - 22 С, на улице 15 С днем. Может я перешифровываю и надо дождаться холодов? Спасибо
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 652 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 132

Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 14:19

Фильтры какие-нибудь в системе имеются?
  • 0

#3   WANO1984

WANO1984
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Сентябрь 08
  • 154 сообщений
  • 19 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 17:00

Фильтры какие-нибудь в системе имеются?

Нету фильтров. Вода в систему не доливалась ни разу
  • 0

#4   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 20:29

А насос работает?
  • 0

#5   WANO1984

WANO1984
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Сентябрь 08
  • 154 сообщений
  • 19 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 21:53

А насос работает?

А как узнать? Когда выключаю и включаю котел, то минут пять из него раздается характерное бульканье. Будто откуда-то воздух стравливается. Час назад перекрыл контур в ванной. После этого батарея стала еле теплой. Такое чувство что на всю систему чего-то не хватает. Попробую попозже открыть контур ванной и проверить - похолодеет ли батарея в комнате
  • 0

#6   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 652 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 132

Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 06:57

Может "залегла" крыльчатка насоса. При этом должно слышаться его гудение.Порверьте по контурам как циркулирует вода.
  • 0

#7   WANO1984

WANO1984
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Сентябрь 08
  • 154 сообщений
  • 19 спасибо
  • 0

Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 22:37

Может "залегла" крыльчатка насоса. При этом должно слышаться его гудение. Порверьте по контурам как циркулирует вода.

Вот как раз, по моему, вся проблема в том, что вода плохо циркулирует. Гудение, возможно есть, если оно не должно быть слишком громким. Я так понимаю, сам я не проверю насос? уже вызвал мастера на пятницу. Если диагностируем в чем дело, то отпишусь
  • 0

#8   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 652 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 132

Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 06:59

включаю котел, то минут пять из него раздается характерное бульканье

Если так, то насос работает нормально.
  • 0

#9   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 11:44

Лучше вызвать сервис. Может быть заклинил трехходовой клапан.
  • 0

#10   WANO1984

WANO1984
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Сентябрь 08
  • 154 сообщений
  • 19 спасибо
  • 0

Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 12:02

Лучше вызвать сервис. Может быть заклинил трехходовой клапан.

Абсолютно точно. Таки и есть. Слили воду, достали трехходовой клапан. Промыли его WD-40. Все заработало. Говорят, у Виссманов это болезнь
  • 0