Установил радиатор... Не получилось, мягко говоря.


Сообщений в теме: 7

#1   Hamster

Hamster
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 15-Ноябрь 10
  • 105 сообщений
  • 11 спасибо
  • Клетка
  • 0

Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:15

В общем, поведаю свою грустную историю, а мастера, надеюсь, оставят свои комментарии. Не буду рассказывать подробно про то, как сложно оказалось найти банальный кусок трубы нужной длины(это теперь я знаю, где все есть: любые трубы, в т.ч. нержавеющие, и нарезка резьбы, и сварка, и т.п.), как ушло дня три на покупку этой самой трубки и приспособы для нарезки, собственно нарезку и шлифовку трубы... Вскользь только упомяну известный факт, что во всяких там ЖСК работают исключительно какие-то уроды, которые сначала вообще не хотят ничего отключать, а потом вырубают воду на пару месяцев "в связи с ремонтом"... И половину инструмента до сих пор не привезли, хотя "поставка в течение двух недель". Звонили даже, типа нету пока, извините. Оказывается, при этом, что ключ арматурный у них есть, только с другими чехлами; но догадаться его предложить, видимо, слишком сложно... И инструмент для закручивания американок везде кончился(я, к слову, был приятно удивлен, что почти все знают, что это вообще такое): сезон, однако. Когда будет - фиг знает, "ждите". Везде все надо ждать. Кстати, арматуру тоже пришлось ждать. И приехало все, естесно, в единственном экземпляре, в ящике вперемешку с прочим металлоломом. Впрочем, те же краны РБМ настолько уродливы, что пара лишних царапин ничего не меняет. Кошмар какой-то. Ладно, в общем суть такова: Для начала как это все выглядит. Простите за качество. Да не оскорбиться взор Ваш:
ext_55fd7ddecaba720508a639c46859d984.jpg
ext_afb670e1a093fe6a217ba23326d9cad0.jpg
ext_7a7a4c32fd754dc8348b909bb06303ed.jpg
 
Вот такая порнография получилась. Я хотел и стену привести в надлежащий вид, и трубы покрасить(хотя бы байпас), но когда начались проблемы, я на это все забил. Все равно все переделывать - тогда уж и займусь. Тем более, все равно всю арматуру перепачкал силиконом - выглядит теперь все как-то неряшливо; а было так крутенько, брутально даже, когда все было блестящее и безо всяких подмоток. Все собрано на анаэробный герметик, только места соединения всей конструкции и стояков с одной стороны и с радиатором с другой, выполнены с помощью полиамидной нити с силиконовым покрытием. В этих-то местах и течет... Во-первых, по непонятной мне причине сильно течет в месте соединения радиатора и крана.
ext_56dc710b062a370e84531aef0c224659.jpe Т
о есть, где "американка" вкручивается в переходник(белый который). Два раза уже делал - течет, зараза. В первый раз быстро так капало откуда-то, а сейчас так вообще был фонтанчик из водяной пыли с шипением. Замотал нитью поверх - помогло. Кстати, не замечал раньше, что силикон плавится при нагреве. Когда стал нить наматывать на горячую деталь, все руки перепачкал. Решил нагреть в местах, где намотана нить, феном, чтобы еще лучше все схватилось - но что-то не заметил каких либо изменений. В общем, не рискнул сильно разогревать, тем более, анаэробный герметик выдерживает только 150 градусов. Кстати, после монтажа-демонтажа-монтажа радиатора, начало капать и из-под ниппеля, который как раз на герметике. Тоже намотал нить в щели. ext_52d26fa8c82a805258cc84f092c39000.jpe
Видимо, произошел сдвиг во время закручивания накидной гайки на кран. Хотя, при "тестировании" герметик продемонстрировал отличные качества, в том числе и заявленную "защиту от вибрации", т.е. можно было слегка поворачивать соединенные детали относительно друг друга без каких-либо протечек, а момент разлома герметика хорошо ощущался. Кстати, если кто заметил, из-под гаек "американок" виднеются "лохотья": это я по нескольку витков нити намотал - а то уж больно легко они накручиваются, буквально от руки. В следующий раз не буду по всей длине резьбы мотать - а то нитку выталкивает оттудова, а заподлицо эти лохмы фиг отрежешь. А так-то я знаю, что их нельзя уплотнять "как положено". Вот капля. Вчера капало примерно раз в пять минут, сегодня реже. ext_26c4e397c293bb2f0d826014fcb3231c.jpeext_78640eb1ba0f4a2dcb228db060b59ed1.jpe
В месте соединения со стояком капать перестало, вроде как(как там вообще течь-то может? просто труба на трубу, и намотано дофига, и затянуто до дури...); однако, там явно все плохо: стоило оторвать кусочек герметика, оголив грань гайки, как появилась ржавая капля. ext_faebaab132628b79a4abdb90bcdfde75.jpe
Хотя она и не растет, но на нервы действует. Вот и весь сказ. Как думаете, возможно ли при таком раскладе подождать до следующего лета, подкопить знаний, инструмента, восстановить нервную систему, и спокойно все переделать? Или затопит нафиг?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Hamster

Hamster
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 15-Ноябрь 10
  • 105 сообщений
  • 11 спасибо
  • Клетка
  • 0

Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:30

Вот, кстати, чем пришлось пользоваться.  ext_f534f2a697b93d26f5b8771a7a0b4946.jpe Простой разводной ключ подходящего размера я все выбирал-выбирал, да и довыбирался, что пришлось в его качестве использовать длинногубую "Кобру" с кусочками шланга(специальных накладок для обычной "Кобры" я, похоже, не дожусь...). В принципе, там и одним арматурным ключом делать нечего, а придержать деталь, на которую накручивается гайка "американки", и так сошло. Еще раз извините за качество изображений, но в данный момент не на что сфоткать. Фиг знает, почему так ужасно получилось, особенно последнее фото. Иногда выходит вполне сносно: ext_117f217e2d3dffdc7ca670bee996e28c.jpe ;)


  • 0

#3   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:39

Извини, по теме не подскажу, так как сам в этом вопросе полный ноль, но вот по этому поводу

Я хотел и стену привести в надлежащий вид, и трубы покрасить(хотя бы байпас), но когда начались проблемы, я на это все забил.

вспомнился анекдот:
Начали ремонт в стиле "хай-тэк",продолжили в стиле "пусть-так", заканчиваем в стиле "хер с ним"...

  • 0

#4   Hamster

Hamster
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 15-Ноябрь 10
  • 105 сообщений
  • 11 спасибо
  • Клетка
  • 0

Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:43

Хороший анекдот. Но я так не хочу;)
  • 0

#5   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 15 Октябрь 2012 - 23:41

Начали ремонт в стиле "хай-тэк",продолжили в стиле "пусть-так", заканчиваем в стиле "хер с ним"...

:jury: :) В данном случае правильной последовательностью монтажа считаю во-первых установку не латунных, а чугунных тройников перемычки напрямую на резьбы верхней и нижней подводки (этим мы избавляемся от американок) и соединение перемычки именно на сгоне и все резьбы на отоплении я предпочитаю паковать на лен, а не на анаэроб, вот для водоснабжения анаэроб годится, а для централизованного отопления я бы его не рекомендовал (мое личное мнение)
  • 0

#6   Pleiades

Pleiades
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 11
  • 281 сообщений
  • 101 спасибо
  • Братск
  • 0

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 01:23

Тоже личное мнение: латунь на железе, на ЦО, нужно контрить, либо накручивать на полную резьбу, и лучше на лен. Если есть возможность, вварите байпас сразу в подводящие трубы, на трубы установите краны с американкой в сторону радиатора.
  • 0

#7   Hamster

Hamster
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 15-Ноябрь 10
  • 105 сообщений
  • 11 спасибо
  • Клетка
  • 0

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 08:38

Tehnik-san, мне не хотелось использовать лен хотя бы по той причине, что я не умею им пользоваться. Герметик чем хорош: не создает никаких лишних напряжений, легко закручивать и контролировать положение деталей. Но что-то он меня немного разочаровал.

Американки со стороны труб использованы по той причине, что вся конструкция собиралась на лежащей на полу батарее. Я загонялся с подгонкой до миллиметра как соосности, так и соответствия длин и положения верхней и нижней половинок. Для этого и ниппели - без них получалась разница в положении кранов примерно 1.5мм. К тому же, проверялалась герметичнось.

Потекло там, где вообще не ждал. На стояки американки накручены на сколько это возможно, и нитки там полно... Надо было сальник сделать на торец трубы: есть для этого спец. паста, которая превращается в подобие прокладки при застывании. А вообще, лучше в другой раз попробую сделаю на лён.

На кухне буду делать на сварку, там все равно не видно будет радиатор вообще.



Так что, можно пока так оставить? До окончания отопительного сезона?


Да, почему же течет из мест крепления самой батареи? Переходники, чтоли, "неправильные"? Какая-то уж очень у них короткая внутренняя резьба.

Вообще, они из монтажного комплекта GABI.

К слову, радиатор GABI Elite, похоже, не очень хорошее решение при установке под подоконник(да и вообще): весь жар идет вверх(даже тюль колышется - я уж подумал, что из окна задуло) и по сторонам немного, а спереди батарея просто теплая...
  • 0

#8   62santehnik

62santehnik
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Сентябрь 12
  • 201 сообщений
  • 60 спасибо
  • Москва
  • 16

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:31

мне не хотелось использовать лен хотя бы по той причине, что я не умею им пользоваться

Результат работы должен выглядеть так: 206988629_1_ - Размер 161,99К, Загружен: 106 206988640_1_ - Размер 140,34К, Загружен: 110 206988653_1_ - Размер 157,25К, Загружен: 113 И после откручивания так: 206988615_1_ - Размер 147,09К, Загружен: 123 Это лён унипак с пастой этой же компании. Часто покупаю наборы: лён + паста.