olegh

На фазную шину (красные цвет) провода заведены так как нарисовано, или это ошибка? С вводного должно идти только на 1-ое узо.

Это моя ошибка, перерисовал как есть + фото щитка вложилpost-69213-1351512501_thumb.jpg

Первое, что бросилось в глаза, это то, что УЗО1 при таком включении свои функции выполнять не будет. Оно зашунтировано. Что оно есть, что его нет :(1. Нет. УЗО обязательно должно быть защищено автоматом соответствующего номинала.2. Ни в коем разе. УЗО1 - противопожарное, УЗО4 - безопасности. Обратите внимание на токи отсечки - 300 мА и 20 мА.3. Нужно переделывать. Автомат не должен срабатывать. Возможен брак автомата или косяк в разводке.УЗО 3 и 4 можно было бы и с меньшими токами поставить. Такое завышение ничем не оправдывается.Розетки как подключены: до распредкоробки сечением 2,5, а от распредкоробок идет к каждой розетке отдельно 1,5 или к группе розеток 1,5? Если второй вариант, то схалтурили :(

1. Электрик уверяет, что это новый тип УЗО совмещенный с Диф автоматом и защищать его в таком случае не нужно2. Спасибо, понял3. скорее второе... чем черевато если оставить так? Идет 1,5 к каждой сдвоенной розетке, но их кол-во на кухне меня смущает очень, считаю сейчас сумарную мощность

УЗО2 не защищён автоматом. Какая мощность у плиты?

6400 Вт + микроволновка-духовка 3000 Вт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

чем черевато если оставить так?

Дык сказали же:

УЗО3 у вас работать под нагрузкой вообще не будет, выбьет из-за первого слева автомата С10.

Если быть точнее - при включении света в коридоре будет срабатывать УЗО3.

Надо или фазу на автомат "свет в коридоре" брать после УЗО3 или ноль на эту линию брать с колодки до всех УЗО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Электрик уверяет, что это новый тип УЗО совмещенный с Диф автоматом и защищать его в таком случае не нужно

Или разводит, или сам не знает.Легранд 0089 - УЗО, 0078 - ДА. Если я ошибаюсь - поправьте.

считаю сейчас сумарную мощность

Для чего? 1,5 на 2,5 уже не заменить. На 1,5 больше 13 А стремно. Розетка (хорошая розетка) больше 16 А не выдержит. Ко всем розеткам одновременно нагрузка в пару киловатт подключена не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

у плиты ... 6400 Вт

Легранд ... 0078 - ДА.

Тогда с плитой понятно, так нормально.Хотя... Ранее там стоял 2,5 кадрата, уже перебросили на 4? И поясните поточнее как организованио подключение СВЧ и вообще что из себе представляет "плита + микроволновка + духовка" - зависимые или под разные клеммы?

3 ... чем черевато если оставить так?

Черевато проблемами, если не сейчас, то в будущем точно. Надо рабираться видимо с распредкоробками, скорее всего чего-то с подключением нуля/земли напутали. Вообще вон ту соплю, что он соорудил на входе фазы светового УЗО так оставлять нельзя, зажим жил разного сечения под под один контакт череват отгоранием/отваливанием жил (как он там их зажал естественно не видно, но в любом случае с этим первым автоматом надо рабираться).

Легранд 0089 - УЗО

Самое интересное: УЗО 5,6,7 стоят в ванне - где автоматы? Это точно 008906? Дайте крупное фото их морды, чтоб было видно чётко нарисованную схему и номер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olegh

bagayama,

Остался родной от строителей кабель на 4 квадрата. Настоял чтобы использовали его для плиты. Сейчас свч(с духовкой) висит на линии розеток и дабы ее разгрузить, электрик предлагает пробросить кабель от варочной панели. Это около 40-50 см за кухонным шкафом. Варочная панель и свч+духовка независимые устройства. Причем свч+духовка это встраиваемое, совмещенное устройство, выглядит как обычная встраиваемая микроволновка (достаточно распространенное сейчас, могу скинуть ссылку)

Сегодня сделаю фотографию УЗО 5,6,7 покрупнее, выложу после 18.

Изменено пользователем Bagis
оверквотинг

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

кабель на 4 квадрата. Настоял чтобы использовали его для плиты.

Правильно, а прежний 2,5 квадрата куда делся?

свч(с духовкой) висит на линии розеток и дабы ее разгрузить, электрик предлагает пробросить кабель от варочной панели.

Не совсем хорошая идея. Конечно одна группа розеток на кухню - мало. Но питать 3кВт устройство (даже не через розетку 16А) от 32А автомата не корректно. Либо запитайте её через прежний 2,5 кв кабель плиты и 16А автомат, либо как тут Сано делал, сделайте ответвление на кухне от 4 кв, на него поставте 16А автомат в закрытом боксе, и ваш "СВЧ+духовка".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olegh

а прежний 2,5 болтается сосиской. Пока не понял где его конец в щитке. Наверное, где-то подсунут в автомат на розетки в кухню. спасибо, хорошая идея поставить на него свой автомат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olegh

Вчера сфотографировал УЗО (см вложенный файл) с номером я был не прав.у меня еще появилося рад вопросов.1. К узо5 в ванной подключены розетки, бойлер, душ кабинка (без пара ит.п.). Насколько это опасно? Понятно, что если выбьет из-за бойлера узо, я останусь еще и без света. 2. Насколько законно отсутствие кабеля выравнивающие потенциалы в ванной? Электрик говорит, что у вас же земля есть в ванной на каждом устройстве, вот вам и выравнивание. 3. Все таки для УЗО legrand 007879 нужен автомат защиты или не обязательно?4. Электрик утверждает, что автоматы освещения и розеток для узо 3 и 4 и являются защитой. Так ли это? post-69213-1351661680_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

1. Без УЗО было бы опасно.

Понятно, что если выбьет из-за бойлера узо, я останусь еще и без света.

На основании чего такой вывод? Исходя из схемы освещение к УЗО5 не подключено. Или это не так?

3. 007879 - это дифавтомат, т.е. автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе.

4. Каждый заблуждается в меру своих возможностей. Защита должна стоять до устройства, которое защищает. Автоматы освещения и розеток защищают кабель, светильники, розетки и устройства, подключенные к розеткам (не всегда :))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

К узо5 в ванной подключены розетки, бойлер, душ кабинка (без пара ит.п.). ... если выбьет из-за бойлера узо, я останусь еще и без света.

А, ну так и свет подключен туда же? :) 10мА УЗО\ДА желательно ставить на одно конкретное устройство, поскольку чувствительность такого УЗО большая и велика вероятность что, собирая понемногу небольшие естественные утечки с каждого прибора тем более мощного, УЗО/ДА будет срабатывать в нормальной ситуации. Я бы поставил для стабильности ДА на 30мА, впрочем эта ситуация проверяется эмпирически, если будет работать нормально без отключений, беспокоиться не о чем.Свет лучше бы на другое УЗО (напр 3) поставить.

у вас же земля есть в ванной на каждом устройстве, вот вам и выравнивание

это не грамотный электрик. Во-первых, речь идет не о выравниваниии, а об уравнивании потенциала (разница этих терминов есть, и приличная). Во-вторых, по последней версии ПУЭ уравнивание в таких помещениях как ванная обязательно. Делается оно соединением всех эл.проводящих поверхностей в этом помещении на отдельную шинку в отдельной коробочке (КУП), что уже потом подключается к шине PE в щите и называется это в целом "дополнительная система уравнивания потенциала" (ДСУП). Судя по всему нормальное PE в щите имеется (новый дом).

для УЗО legrand 007879 нужен автомат защиты

Нет, автомат уже встроен внутрь его. Это дифференциальный автомат (ДА).

автоматы освещения и розеток для узо 3 и 4 и являются защитой

Да. Защита может быть "сверху" и "снизу". Выше защищает вводной, ниже - групповые. Но есть нюанс, в вашем случае выполненный - номинал УЗО по току дожен быть более или равен номиналу либо автомата сверху, либо суммы автоматов снизу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×