Отправлено 24 Октябрь 2012 - 13:42

Вот темку мне родственник подкинул. С периодичностью 1-3 раза в месяц взрываются лампы накаливания в люстре.Лапы - цоколь Е14, с остроконечной колбой. Реально вылетают из светильника как торпеда, либо там и взрываются. Цоколь остаётся в патроне. Светильник восьми рожковый (типа Бельгия+Китай), плафоны небольшие вроде тюльпанчиков, расположены с лёгким наклоном вниз от горизонтали.Говорит какие-только лампы не брал: и Филлипс, и наши и китай, дорогие и дешёвые - одна хрень.В других комнатах так себя лампы не ведут.Две группы света, потому пока велел думать над поворотно-нажимным диммером (два блока задержки включения - как вариант).Но удивляет такая стабильность поведения ламп.Варианта два: либо какое-то западло в светильнике (скорее всего механика), либо в конструкции таких ламп.Кто с подобным сталкивался и меры лечения?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 24 Октябрь 2012 - 14:57

перегрев - попробуй меньшей мощности
  • 0

#3   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Октябрь 2012 - 15:04

с позволения bagayama (можно?) задам вопрос по допустимой мощности, раз зашла речь.
чем она обусловлена?
я думала что сечением проводов или что там в светильниках вместо проводов, но купили светильники, на которых написано лампа накаливания мах 40 ватт, а люминесцентная мах 7 ватт. это имеет какое-то основание или неграмотный человек писал?
  • 0

#4   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 256 сообщений
  • 1728 спасибо
  • Новочеркасск
  • 176

Отправлено 24 Октябрь 2012 - 20:52

это имеет какое-то основание или неграмотный человек писал?

Последнее решение Партии и Правительства. Лампу накаливания теперь следует называть электрический нагреватель. :) Собственно потому имеются ограничения на мощность лампы в некоторых светильниках. Чтобы избежать перегрева.
  • 0

#5   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:32

ну это хоть как-то понятно, а откуда ограничение в 7 ватт на люминесценцию?..
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 25 Октябрь 2012 - 06:18

перегрев

Взрываются то при включении! Или хочешь сказать что так при эксплуатации перегреваются, что нарушается механика в самой лампе и потом ослабленную добивает включение? Вообще почему взрыв происходит непонятно. Ладно перегорела нить (либо медленный износ, либо разгерметизация - тут сразу видно по дымной колбе). Бывает вываливается колба из патрона, но обычно висит "на соплях" (тут по следам в патроне и снаружи колбы/внутри центральной стойки видно испарившийся соединительный проводничок) - похожий случай, возможно усиливается тем что малый цоколь, но я всегда в таких случаях грешил на "левые" лампы. У нормальной по идее с чего бы перегорать обычному проводнику, он же не раскалённый вольфрам, так сильно не испаряется. Впрочем лампы 60Вт и для малого габарита это прилично... Скажу, пусть посмотрит разрешённую мощность на патроне.
  • 0

#7   Pleiades

Pleiades
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 11
  • 281 сообщений
  • 101 спасибо
  • Братск
  • 0

Отправлено 25 Октябрь 2012 - 06:42

Посмотрите еще номинальное напряжение на цоколе, и измерьте фактическое.
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 25 Октябрь 2012 - 07:03

откуда ограничение в 7 ватт на люминесценцию?..

Вижу два варианта: 1) просто пересчитывают лампу накаливания в ЛЛ по яркости (а это ведь учитывается при проектировании плафона и т.п.); 2) вообще ЛЛ греется тоже очень прилично, особенно цоколь с платой (собственно пишут-то ограничение по мощности в первую очередь по патрону - действительно от мощности зависит температура нагрева лампы > цоколя > патрона/плафона (пластмасса пересыхает, теряет свои механическик и диэлектрические свойства) > ну и уж потом клеммники и провод по току).

измерьте фактическое

Это понятно, но практического смысла не имеет - другие-то лампы в квартире не взрываются и так часто не перегорают. Человек ведь не будет менять эл снабжающую компанию из-за перегорающей одной из люстр. :) Вообще был у меня такой случай, именно в подъездном освещении на определённом месте, где стабильно раз в несколько дней перегорали лампы (подмены ламп не было - проверялось). Напряжение было в норме, другие лампы также работали нормально. Грешил и на свозняки, и на арматуру, и на выключатель и на механическое стрясение (возле входной двери). Результата не добился к сожалению и это кануло в Лету, но возможно там дело было именно в проводке (такое сочетание ёмкости/индуктивности этой линии).
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 25 Октябрь 2012 - 08:46

хочешь сказать что так при эксплуатации перегреваются, что нарушается механика в самой лампе и потом ослабленную добивает включение?

ага, где то так :)
  • 0

#10   vasilich.l

vasilich.l
  • Offline
  • Мастера
  • мотающий на ус
  • PipPipPipPip
  • 08-Апрель 09
  • 624 сообщений
  • 162 спасибо
  • Тула
  • 5

Отправлено 25 Октябрь 2012 - 09:24

в подъездном освещении на определённом месте, где стабильно раз в несколько дней перегорали лампы

Абсолютно такая же хрень! Поборол диодом (мерцание в подъезде не критично), но ощущение нерешённой проблемы в душе осталось.
  • 0

#11   Nordus

Nordus
  • Offline
  • Мастера
  • Одмин - строитель
  • PipPipPipPip
  • 08-Декабрь 07
  • 643 сообщений
  • 114 спасибо
  • Херсонская обл.
  • 12

Отправлено 25 Октябрь 2012 - 13:05

в подъездном освещении на определённом месте, где стабильно раз в несколько дней перегорали лампы

Такая же петрушка. Вылечил последовательным включением двух ламп по 60 Вт. Горит уже полгода!
  • 0

#12   Сергей189

Сергей189
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 08-Ноябрь 12
  • 19 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 18:48

Вот темку мне родственник подкинул. С периодичностью 1-3 раза в месяц взрываются лампы накаливания в люстре.

Разбери светильник и пропаяй контакты. Была примерно такая хрень, патрон был чуть уже. Лампу с силой закручивали и походу появлялась микротрещина. Через некоторое время попадал воздух и щелчок. Решил проблему заменой патронов.