Электропитание и слаботочка в одном канале

Рекомендуемые сообщения

vasilich.l

значит там не один счётчик а четыре

Ну да! Вот ведь я идиот! Вырезал из фотки "свой" фрагмент и не подумал о том, что это введет кого-то в заблуждение!

тогда зачем вам там ж-зеленый подключать надо было

Мне???Подключал электрик из ЖЭУ, а я как раз пытаюсь теперь понять, что мне с этим делать.Пока мысли такие, что у себя в квартирном щитке этот провод от шины заземления оторвать до лучших времен. Вот и спрашиваю: правильные ли мысли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

или его убрать и изолировать или на том конце изолировать хорошенько

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей189

Подключал электрик из ЖЭУ, а я как раз пытаюсь теперь понять, что мне с этим делать.Пока мысли такие, что у себя в квартирном щитке этот провод от шины заземления оторвать до лучших времен. Вот и спрашиваю: правильные ли мысли?

Ниче не делай!Электрик в принципе сделал всё правильно, ведь шина общего нуля вполне надёжнаОтклюш ''землю'' и обязательно полуш ''наводку'' на корпусах приборов! На заводе, вся ''трофейная'' техника, светильники на складах ГСМ защищены ''занулением''(часто просто перемычками в клеммниках и розетках) уже 60 лет и никого током не ''токнула'' а откинеш защитный ноль и получаеш ''наводочку'' в 80-90 вольтПро слаботочку электрику просто ''пох'' (думаш в стояке и по подвалу она идёт по правилам, в отдельном канале?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Сергей189

вы тут с вредными советами поосторожнее

земли не должно быть на нулевой шине и точка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vasilich.l

Отклюш ''землю'' и обязательно полуш ''наводку'' на корпусах приборов

С какого это вдруг? Поясни.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей189

вы тут с вредными советами поосторожнееземли не должно быть на нулевой шине и точка

:lol: :lol: Ты думаеш пятый провод в стояке с отдельной шины пойдёт!Делать контур отдельно на землю запрещено (раздность потенциалов)Пришёл как-то одному на дачу(у чела самодельный контур), а у него 120 вольт между нулём и землёй и корпуса кусаются. Поткинул ноль на контур и наводка пропала. (скорей всего сосед тырил электричество) В домах, т.е в подвалах по этой причине и на трубы ''нолик'' подкидывается(уравнивание потенциалов).

С какого это вдруг? Поясни.

В случае пробоя стиралки или неисправности ''кондёра'' в ней, или при работающей микроволновке. (часто наводочку осуществляют конденсаторы в блоках питания приборов). Изменено пользователем Сергей189

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Ты думаеш пятый провод в стояке с отдельной шины пойдёт!

Вот ты наверно удивишься :), по новым нормам - да. Система называется TN-S.И даже если на вводе 4-х проводка, ноль дополнительно заземляется через домовую ГЗШ (TN-C-S).Другой вопрос что в натуре может быть от последних нововведений очень далеко: если нейтраль нормальная (это мы про страховку от её отгорания), в частности для домов по проекту с эл.плитами - то зануление в этажном щите нормально (PE под отдельный от отвода N болт). Но если есть сомнения в надёжности нейтрали, зануляться не стоит (при отгорании на корпусах получим фазу до 220В).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vasilich.l

bagayama,

Вот фотка покрупнее:

post-26238-1352436120_thumb.jpg

Видно, что нулевой провод медный (фазы - алюминий). Если приглядеться повнимательней, видно также, что от нулевой шины уходят четыре алюминиевых провода (на счетчики) и четыре медных (напрямую в квартиры). Т.е. в каждую квартиру приходят две алюминиевых лапши и отдельный медный провод на кухню, где была установлена доисторическая советская розетка с тремя контактами (жаль не сфоткал, прежде чем выбросить). Таким образом, квартирное заземление на щит было сделано изначально по проекту, хотя плиты газовые. Может, быть при таком раскладе, мне не стоит отрывать землю от квартирного щитка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Изначальная забота о состоянии нейтрали видна, для полной гарантии лучше побеседовать с гл.энергетиком (если он нормальный) и посмотреть щит ВРУ на дом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vasilich.l

побеседовать с гл.энергетиком (если он нормальный) и посмотреть щит ВРУ на дом

Боюсь, что задача невыполнима, но попытаюсь. А квартирное заземление, выполненное изначально по проекту дома, таки не аргумент?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Сколько лет дому?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vasilich.l

1985 года. Панельная девятиэтажка. Проект местный (Тулгражданпроект)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Дом относительно новый, но всё зависит как эксплуатируют...Потому и лучше специально убедиться.

Боюсь, что задача невыполнима

А почему ты так пессимистичен? Подойти и побеседовать в УК сложно?Если не пойдут на встречу, можно через старшего по дому (если такой имеется) организовать.Я в своё время там своему энергетику и гл.инженеру года 3 мозги ел, стращал их дохлыми аварийщиками в бойлерной (там у нас воды по щиколотку бывало и тут же ВРУ стоял открытый) - таки нынче (сюрприз!) сделали капитальный ремонт по электрике, накосячили впрочем всё-равно, но не безнадёжно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vasilich.l

Я уже два месяца за квартиру не плачу, потому что непонятно - кому? Две УК грызутся, бодаются и судятся, при этом счета выставляют ОБЕ! Но главное даже не в этом. Чтобы побеседовать квалифицированно, надо быть в материале, чем я похвастаться не могу. Если б я обладал достаточным багажом знаний по энергетике, разве ж стал бы я на форуме вопросы задавать? Ты то можешь им мозг поесть, а меня любой контрвопрос легко поставит к стенке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

раз нету уверенности, тогда ненадо и подключать

а то что то что красиво выглядит в вашем щите вполне может отрезано этажом ниже каким нибудь электриком за ненадобность по его неквалифицированному мнению, пусть даже у него и инженерный диплом в нагрудном кармане

:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lee

А квартирное заземление, выполненное изначально по проекту дома, таки не аргумент?

Абсолютно не аргумент. Чтобы было аргументом нужно ещё профилактика, измерения, ремонт. Короче обслуживание вменяемыми спецами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей189

раз нету уверенности, тогда ненадо и подключатьа то что то что красиво выглядит в вашем щите вполне может отрезано этажом ниже каким нибудь электриком за ненадобность по его неквалифицированному мнению, пусть даже у него и инженерный диплом в нагрудном кармане

:lol: :lol: :lol: :lol: Эт скока надо пить, чтоб ноль обрезать! Ща кажтый любитель, кто проводки делает мнит себя квалифицированным спецом и по большей части ''чурками'' сами и являются. <_<

(при отгорании на корпусах получим фазу до 220В).

Ну на фото ноль на корпусе выглядет надёжно!У нас как-то ноль на ''литейку" сгнил и работали все печи через корпус :D Изменено пользователем Сергей189

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vasilich.l

Ну, раз в год в щитке ковыряются. На вопрос: "что случилось?" отвечают ёмко: "профилактика!" Оценить степень вменяемости не в моих силах, но трезвые - точно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lee

раз в год

Это подтяжка болтовых соединений. А где полугодовое измерение (и приведение при необходимости в норму) заземления, ежемесячное измерение переходного сопротивления болтовых соединений на контуре? И по мелочи есть работы. Такой нюанс, в случае нарушения фазного или нулевого проводника вы это обнаружите сразу по неработающим или вышедшим из строя приборам. А вот если заземление отвалится (доступ любому чудаку есть, помимо естественных факторов) узнать это можно только в случае пробоя на корпус и касания человеком корпуса (его торкнет), хорошо если линия с узо, а если нет то надежда только на бога. Вот потому моё имхо если и использовать землю то только в купе с узо (с хорошим).Профи пусть подправят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Эт скока надо пить, чтоб ноль обрезать!

причём тут ноль, речь о земле, это отдельная шина, а не как вы думаете про зануление, земли на нуле не должно быть

может отрезано этажом ниже каким нибудь электриком за ненадобность по его неквалифицированному мнению, пусть даже у него и инженерный диплом в нагрудном кармане

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×