kozerogv

Соединение проводов в недоступном месте

В теме 69 сообщений

Да, забавная дискуссия. Главное - выговориться. Ладно космос и подводные лодки ещё не упоминали. Там бы х/б изолента была как раз. :)

Против х/б изоленты ничего не имею, она хороша именно тем что не плавится, а просто высыхает сохраняя ту же форму и соотв. диэлектрические зазоры, но задумайтесь для чего именно она нужна - хорошая ПВХ лента держит до 200 градусов, вы считаете нормальным когда контакт греется до и выше такой температуры?

К знатокам WAGO. Вот сижу разглядываю надписи на клеммнике 773:

"(D) 2,5"квадрат" sol 400V (UL) 600V

[Kema Keur]

<PS E> JET

Cu 1,5/2 "0 перечёркнутое по диагонали"

20A 300V"

И ещё там на торцах элементов есть какие-то неидентифицируемые рисунки-кружочки.

Попробуем разобраться о чём всё это говорит.

Несколько удивляет такое разнообразие напряжений, видимо на какие-то разные стандарты...

Использовать жёсткую жилу 2.5 квадрата в сечении для 400 В.

Далее...

"КЕМА-KEUR это сертификационный знак по безопасности для электротехнических изделий. Испытания на "тип" проводятся по международным стандартам таким как МЭК или СЕНЕЛЕК (ENs или HDs). Если, при проведении испытаний на знак КЕМА-KEUR, учитываются конкретные национальные критерии какой-либо страны, то к знаку КЕМА-KEUR добавляется название этой страны и/или номер стандарта с Лого КЕМА-KEUR. Например, KEMA-KEUR BS (British Standard), KEMA-KEUR Danmark и KEMA-KEUR France."

KEMA-KEUR RU нету (впрочем криминального в этом ничего нет).

Про <PS E> JET ничего не нашёл.

Применять медную жилу диаметром (!?) 1,5/2 мм, при напряжении 300В ток до 20А (номинальный ?).

У кого есть пояснения/уточнения?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для серии 2273 сечение указывается уже 0,5-2,5 квадрата и номинальный ток до 24 А.post-73269-1352749308_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А чего на обороте?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

КМК, девственно чистые. Они мелкие, много на них не нарисуешь. Где-то у меня их проспектик в пдф-е на русском есть. Нуна? Немного отличается от немецкого, но на вражеском языке не сохранял.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне с рычажком больше нравятся. Во-первых провода можно как монолитные, так и многожильные пихать, а во-вторых они до 4-х квадратов и на 32А

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нуна?

Поверю на слово.

Мне с рычажком больше нравятся

Нравятся - это хорошо, а куда такая избыточность в квартире (многожил, 32А). Как я понимаю, это отражается на цене. Да и габарит при одинаковом числе зажимаемых жил (к тому же их всего 3)...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нравятся - это хорошо, а куда такая избыточность в квартире (многожил, 32А)

Разные ситуации встречаются. Я, к примеру, варку подключал.

это отражается на цене.

Это да, они дороже.

к тому же их всего 3

Ты про варианты или жилы? Потому что вариантов исполнения действительно 3 - на две жилы, на три и на пять.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прочитал все ваше обсуждение. Так и не понял стоить ли использовать клемники Ваго??? Мнедля в распред. коробки в спальне и гардеробе

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну вообще это каждый решает сам, потому что найдутся как противники их использования, так и наоборот - приверженцы, я например :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует