что делать с дырами

Рекомендуемые сообщения

shatl

пост 19. Блин, ну это по нашенски. Сначала вложимся, сделаем(ют) потом спрашиваем " правильнА!?" Ну теоретически вроде пойдёть, а по факту всё через жопу и всё ,по "уму", следует переделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chehonte

а по конкретнее..... Что именно сделанно через "жопу"?????????? :angry:

Изменено пользователем Bagis

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Ребята намекают на то что нужно было в гофре кабеля прокладывать. Потому что, если вдруг, т-т-т, проводка загорится загорится и пенопласт, а это уже смертельно опасно. Что у вас в щитке за автоматы стоят?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

Не надо грозных самойлов, я Вас боюся ;)по сути не в той ветке это обсуждение и потому кратко 1 ) пвс не тот провод , лучше кабель 2 ) количество жил лучше 3 с прицелом на будущую реконструкцию электрохозяйства дома 3 ) способ крепления ,"просто бросить на профиля" далеко не лучший. Надо было загнать в гофру и жёстко закрепить ,а не оставить эти "сопли" болтаться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chehonte

Пропустить в гофру - это не проблема. Потолок еще не защит (кстати из электрики и не зашиваю). Думаю. Кабеля не подключены. Просто висят концы. :beer: Надо пропустить - пропустим!!!! :D А какой вид кабелей лучше использовать?? Написать то написали - а уточнить забыли!!!!!! [ahtung] Отличие кабеля от провода назовите!!!!??? %)"Земли" у нас в доме НИКОГДА не будет - это сто процентов. Наверно скорее я состарюсь и умру - а заземление так и не сделают! :electrician: А на освещение точечное тоже надо гофру???????????Больше грозных ставить не буду! не пугайтесь - я добрый! [biggi]

Изменено пользователем Chehonte

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lee

лучше использовать?

ввгнг

Отличие кабеля от провода назовите

Не заморачивайте себе моск. Обратите внимание на описания производителей, особенно назначение и срок службы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

"Земли" у нас в доме НИКОГДА не будет - это сто процентов.

я вот также думал, прошло пару лет, прибежали монтажники и в чудовищном щите заменили ввод и всем навесили АВВ, мне засранцы вводной только не заменили, типа у меня ещё новый ИЭК стоит , обойдётся :) да пофиг в квартирном щитке шнайдеры стоятвот так и у вас может случится вам нужен кабель ВВГ нг LS это по правилам, далее он должен идти в металл трубе, это не реально для вас, вам можно воткнуть металлрукав или гофру и гофра не из ПНД чтобы была на розетки 3х2.5 или 2х2.5 если так угодно без землиосвещение 3х1.5 , 2х1.5 , 5х1.5 в зависимости от самой схемы включения светильников далее в щите розетки должен защищать 16А автоматыосвещение 6А или 10А автоматыУЗО также требуется

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chehonte

У нас подъезд через 20 лет отремонтировали, а вы про заземление говорите....... :drink: и то потому что мы скинулись на материалы..... Sano, а вы в каком доме живете????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

сталинка 56года

У нас подъезд через 20 лет отремонтировали

вот и я планировал сам отремонтировать благо 2этажа, но меня определили маляршы, как набежали да как намазали, а я у себя ещё доделывал ремонт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chehonte

Хм....значит у вас ЖЭК нормульный и мэр [biggrin] У меня хрущевка доисторического динозаврого периода!А на счет кабелей - я не много не согласен. ВВГНГ - у него проблема есть, он очень хорошо ломается, как и лапша старая алюминевая. Да и не удобен в монтаже (чисто субъективное мнение). Сколько работал в бригадах отделочников - ни разу не использовали его электрики....

Изменено пользователем Chehonte

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Хм....значит у вас ЖЭК нормульный и мэр

как же, нормуль, это просто сдавали дом для передачи в УК и их обязали провести ремонт, а сейчас за несколько лет что откладывали деньги на ремонт дома уплыли и дом ещё должен оказался и на ремонт надо по новой деньги складывать мошенники в УК сидят

А на счет кабелей - я не много не согласен. ВВГНГ - у него проблема есть, он очень хорошо ломается, как и лапша старая алюминевая.

вот тут я не согласен, или у вас там не ВВГ нг вовсе

Сколько работал в бригадах отделочников - ни разу не использовали его электрики....

электрики не используюта электромонтажники обязаны им делать, его и применяют

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chehonte

а электромонтажники обязаны им делать, его и применяют

Может мы на разных планетах живем????Или у нас электромонтажники больше пьют???? [drink]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

если вдруг, т-т-т, проводка загорится загорится и пенопласт

А противопожарное УЗО зачем ;)Хе, у меня аналогичное утепление потолка. Правда проводка ВВГнг в гофре, а гофра намертво к профилям присобачена. Подальше от пенопласта. :)По поводу пенопласта. Случился случайно эксперимент. Ну, прощелкал я клювом, и термофен во всю дурь пытался нагреть пенопласт. Когда хватился, то такая дырень образовалась :( Но что было приятно, пенопласт (который поплавился) даже цвет не изменил. Так я себе подумал, что если будет такая температура, что пенопласт загориться, то или меня там не будет, или мне будет уже все абсолютно пофигу.

ВВГНГ - у него проблема есть, он очень хорошо ломается, как и лапша старая алюминевая.

Первый раз такое слышу :( А подробнее. Недавно закончил проводку в комнате... Блин, то ваги не подходят, то кабель ломучий... Куды бедному крестьянину податься :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Может мы на разных планетах живем????

на однойпросто в электромонтаж я вкладываю правильный, изначальный смысл а электрики могут только лампочки менять и другие мелкие работы, в монтаж их лучше не пускать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chehonte

Хе, у меня аналогичное утепление потолка. Правда проводка ВВГнг в гофре, а гофра намертво к профилям присобачена. Подальше от пенопласта. :)По поводу пенопласта. Случился случайно эксперимент. Ну, прощелкал я клювом, и термофен во всю дурь пытался нагреть пенопласт. Когда хватился, то такая дырень образовалась :( Но что было приятно, пенопласт (который поплавился) даже цвет не изменил. Так я себе подумал, что если будет такая температура, что пенопласт загориться, то или меня там не будет, или мне будет уже все абсолютно пофигу.

А пенопласт клеили???? Или на грибки крепили?Кстати случайно сегодня тоже поднес спичку к пенопласту (не вплотную конечно) пенопласт просто просел, но не загорелся, не дымил и цвет не поменял.....Это хорошо.....А гофра какая и чем крепил к профилям?Противопож. УЗО тоже ставили???? Изменено пользователем Chehonte

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

А противопожарное УЗО зачем ;)

Так я про наполнение щитка ответа так и не дождался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chehonte

Так я про наполнение щитка ответа так и не дождался.

а в щитке еще ничего нет.....еще ничего с электрикой не делал...подготавливаю толькоможет че посоветуйте. Со спальни буду тянуть один кабель к основному щитку со счетчиком через зал и коридор Изменено пользователем Chehonte

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Клеил. Под расческу.Гофра, как гофра. Серая такая :) Стажками полиэтиленовыми и металлическими. Что было, то и лепил.УЗО пока нет. Но в планах на ближайшее будущее новый щиток, который будет наполняться по мере выполнения ремонта в квартире.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

может че посоветуйте.

За этим дело не станет :) Открывай в соответствующем разделе тему, рисуй схему и народ не заставит себя долго ждать ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chehonte

За этим дело не станет :) Открывай в соответствующем разделе тему, рисуй схему и народ не заставит себя долго ждать ;)

спасибо. как дойду до этого - так сразу начну....Такой новый вери биг проблем!!! :o Начал смывать побелку со стены. Вроде смыл, но на следующий день, когда проводишь рукой, она "сцуко" остается на руках. Надо ли еще смывать больше? Планируюпрошпаклевать стартом под поклейку обоев в гардеробной. :huh:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×