Количество проводов в распредкоробке


Сообщений в теме: 67

#31   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:15

Конечно есть :) У меня тоже всего пара-тройка коробок причём только в тех местах где куча соединений выключателей-переключателей. А так, старался всё целыми кусками протягивать. Правда у меня кабель был халявный. С коробками же дешевле получится.

Я люблю "выделенные" линии. Каждой мощной нагрузке - отдельный кабель. ;)

Вот, и сколько у тебя на кухню линий ушло? :)

А че сразу засоряю?

Так ты первый про засоряю заикнулся :D
  • 0

#32   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 662 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:44

Семь (пока)
  • 0

#33   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 23:01

Ну вот видишь :) А я, по примеру KGB, чтоб эту паутину не тянуть, на кухню кабель 6-ку пробросил и там щиток поставил, запитав из него кухню и с/у.
  • 0

#34   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 23:21

много слишком групп будет, и так будет 11, хватит. (на освещение 3 штуки, 1 этаж, 2 этаж, лестница).Хотя у знакомого, на однушку 21 группа (с них 8 на свет) :huh:
  • 0

#35   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 07:06

много слишком групп будет

Так дело-то твоё, сколько хочешь, столько и делай. Только учитывай что кабель/розетка защищается автоматом, обычно 16А - это 3,5кВт. Если ты в квартире все розетки объединишь в одну группу, есть большая вероятность что этот автомат у тебя будет постоянно отключаться по перегрузу, это во-первых. Во-вторых, по разным причинам иногда приходится отключать автомат (ремонт, срабатывание, отключение прибора на отдельной розетке) и тогда ты одним автоматом обесточишь все розетки во всей квартире. Не то чтоб это всё очень криминально, но просто очень не удобно. Приметно это же можно сказать и про группировку света. Проводка делается на много лет и за эти годы будет столько всяких ситуаций, что будет лучше несколько больше потратиться своим трудом, временем и деньгами на правильную группировку потребителей, чем потом чертыхаясь впотёмках искать щиток, и не факт что автомат включится, ибо от постоянных перегрузок он может быстро выйди из строя.
  • 0

#36   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 662 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:18

на кухню кабель 6-ку пробросил и там щиток поставил, запитав из него кухню и с/у.

Мне это только предстоит, с той разницей, что щиток будет в ванной (ща крик подымется :))
  • 0

#37   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:28

Ну а чего кричать?! Ты же явно этот вопрос продумал :) Вот только почему там?
  • 0

#38   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:08

щиток будет в ванной

чУдно! Про электрический стул слышал, а тут электрическая ванна. :) Рекомендую ставить прямо над смесителем, и все ваши проблемы быстро решатся... ;)
  • 0

#39   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:45

bagayamaДа то понятно, то уже везде разжевано. Просто простые вопросы, аля как скрутить 6 проводов так и не нашел.
  • 0

#40   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 12:48

как скрутить 6 проводов

На простые вопросы простые ответы - "руками с плоскогубцами!" :) Хвосты скручиваемые оставляй подлиньше, в разумных пределах. Всё зависит от типа соединения: если пропаять/сварить - как выше сказано; если через клеммник, надо смотреть чтоб в конкретный оно всё влезло либо по объёму (СИЗ), либо по количеству отверстий (Ваго).
  • 0

#41   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 14:28

та уже ответил уважаемой ранее, взять 3+3 и скрутить, потом дотянуть плоскогубцами, потом обрезать по самому короткому, потом облудить. Я ото думал, мож косичкой как плести надо :unsure: Еще другой момент (для усвоения материала). Зашла группа от автомата в комнату, тама 12 розеток. Если все 12 шлейфануть, это плохо и так далее. Потому ставим распред. коробочку в комнате и кидаем от нее 4-6 линий к розеткам а остальные шлейфуем. Итого 2-3 розетки на шлейфе и не более. Так нормально?
  • 0

#42   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 14:49

Нормально, только "заземление" не шлейфуй, если используешь.
  • 0

#43   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 14:54

ну я читал, что по ПУЄ его низя шлейфовать, но тогда нужно от распред. вести отдельно землю на каждую розетку, ну его в пень. При союзе землей вообще не заморачивались...Спасибо!
  • 0

#44   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 15:17

Есть хитровывернутся технология ювелирной разделки оболчки заземляющего проводника, его сгибания и втыкания этой плоской петли в клемму заземления розетки. И отдельные проводники к каждой точке тянуть не надо, и целостность проводника формально не нарушается. shleif2.jpg Правда, я сам так делать не пробовал, но сильно подозреваю, что работка эта - не из самых легких и простых, особенно в условиях ограниченного пространства, да и за стопроцентную целостность жилы в месте ее полного перегиба не поручусь. Однако ж при желании можешь попробовать сделать такое соединение в макете подрозетника, может не все так страшно


  • 0

#45   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 15:33

И такое читал, не буду таким страдать точно. Вполне достаточно будет клемм розетки(хорошей). Если придираться к тому, что проводник PE выскочить с клеммы и т.д. Так надо всего тогда бояться, и особенно на улице не ходить, вдруг кирпич упадет на голову."да и за стопроцентную целостность жилы в месте ее полного перегиба не поручусь"Согласен, тем более низя так кабель перегибать сильно, вроде для ввп-1 10 диаметров максимальный изгиб. Эта похабщина может к непредвиденным последствиям довести.
  • 0

#46   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 15:55

Раз такая пьянка, то задам более сложный вопрос.- Ввод 3ф. На 3ф будет сидеть плита и проточник.- очевидно, что ставим узо 4 полюса и два 3ф автомата- и тут самое интересное, проточник подключается 4 жилами L1,L2,L3 и PE (тоесть без нуля N)- нагуглил мол то норма, аля тены в проточнике треугольниками, ноль мол не нужен.- как в таком случае правильно подключить к узо, что бы проточник был под защитой узо. :unsure: Просто от узо подключаем три фазы на автомат проточника и все работает красиво?
  • 0

#47   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 06:35

тены в проточнике треугольниками, ноль мол не нужен.
- как в таком случае правильно подключить к узо, что бы проточник был под защитой узо
Просто от узо подключаем три фазы на автомат проточника и все работает красиво?

Не совсем, при таком простом подключении кнопка ТЕСТ на УЗО работать не будет - не проверишь его работоспособность. Одну из фаз на УЗО вместо фазных контактов подключи на контакты ноля (N).

Подумав, немного подкорректирую эту фразу:
1. ТЕСТовая кнопка питается с одного из исходящих фазных контактов УЗО, потому имеет значение с какого именно фазного контакта перенесём фазный провод на N контакт (зависит от конструкции конкретного УЗО, можно определить перебором);
2. Проверка срабатывания в данном случае будет чисто качественной (в принципе УЗО работает или нет), ибо количественно имитируемый для проверки ток утечки при таком подключении кнопки ТЕСТ будет примерно в два раза больше установочного (напряжение однофазное 220В, межфазное 380В).

я читал, что по ПУЄ его низя шлейфовать, но тогда нужно от распред. вести отдельно землю на каждую розетку, ну его в пень

Сделай "распред" в первой установчной коробке шлейфуемого блока розеток - тянуть будет недалеко ;)
  • 0

#48   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 08:42

при таком простом подключении кнопка ТЕСТ на УЗО работать не будет - не проверишь его работоспособность.

это почему же?
смело делаем

Просто от узо подключаем три фазы на автомат проточника и все работает красиво?

и всё красиво :) К УЗО приходят то 3 фазы И ноль
  • 0

#49   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 08:54

Блин, затупил... :lol:
  • 0

#50   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 12:42

это почему же?
смело делаем

и всё красиво :) К УЗО приходят то 3 фазы И ноль

Тоесть я все правильно написал? Ато после поста bagayama запутался. (смутило и смущает, что к самому проточнику не идет ноль) Спасибо!
  • 0

#51   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:48

правильно :)
  • 0

#52   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 662 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 17:57

Bagis
Эта... места там валом. Пробросить туда фидер без проблемно. А в кухне газовые трубы-счетчики, котел и прочая хренотень оч-ч-ень усложняют задачу.

bagayama
Ну-ну. Прикалывайтесь дальше :)
У мну ванная 10 метров, с окном, вентканалом и выходом на чердак. Влажно там даже после купания не бывает ;)
  • 0

#53   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 06:07

У мну ванная 10 метров

Поздравляю тебю! Ну тогда, хотя бы, ставь щиток на расстоянии 3м от зоны брызг (от края ванны) - там это как бы и не ваная уже будет. 

https://homemasters....hatele/?p=66878


  • 0

#54   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 01:40

Спасибо!Мелкий вопрос: Какой длинны оставлять хвосты кабеля в нише для щитка. Дето 1,5-2 длинны от высоты щитка?
  • 0

#55   axiss

axiss
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 16-Ноябрь 12
  • 1 сообщений
  • 0

Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 01:59

Оптимальное число проводов не просчитывал, но 6-7 скручиваю и пропаиваю (именно пропаиваю, т.к. разрезал скрутки и проверял) без особых проблем, а вот с красивой укладкой конечно надо помучатся. На новую квартиру купил прямоугольные оранжевые распредкоробки с белыми крышками под 4 винта. Думаю влезет всё что рассчитал. Как доделаю, может выложу фото, а то пока и фоткать то нечего, одни штробы.
  • 0

#56   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 06:20

Какой длинны оставлять хвосты кабеля в нише для щитка. Дето 1,5-2 длинны от высоты щитка?

Зависит от места разделки кабеля на жилы. Должно хватать до противоположной диагонали щитка с запасом см 15-20. Я обычно разделываю не на входе в щиток, а на уровне автоматов, что несколько избыточно, потому оставляю 2 высоты с небольшим запасом.
  • 0

#57   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 709 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 09:55

надо чтобы и в щитке они были уложены с запасом, мало ли пере подключение делать
  • 0

#58   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 25 Декабрь 2012 - 12:09

Вроде все понятно, частично сделано уже. Спасибо всем.Вопрос по освещению, это также актуально и для частных домов.Если в квартире 2 этажа, как удобно и грамотно сделать включение и выключение всего света 1 и 2 этажа?
  • 0

#59   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 25 Декабрь 2012 - 13:33

как удобно и грамотно сделать включение и выключение всего света 1 и 2 этажа

С помощью проходных выключателей.
  • 0

#60   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 25 Декабрь 2012 - 19:20

тоже так подумалось...3 группы- 1 этаж- 2 этаж- лестницана каждом этаже ставим двухклавишный включатель, 1 клавиша - 1 этаж, 2 клавиша - 2 этажну а теперь думаю что бы удобно, если просто клавиши то будет неудобно. Наверно надо кнопочные, а еще лучше с подсветкой, делал кто такое, как вы думаете лучше поступить?
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru