Два года, это очень хорошо. Тады всё пучком должно быть :) Про узо я своё мнение выше уже озвучил, но могу и повторить - на детскую лучше поставить на 10мА, чтоб и от возможного удара током детё защитить. Если волнует только пожар, то и 100мА прокатит. У меня, как противопожарное на всю квартиру, именно на 100 стоит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

С позволения автора темы спрошу здесь.На комнату,на розетки протянул ШВВП 3Х2,5,в гофре через распредкоробки.Хочу на кондиционер протянуть отдельно кабель от щитка через свой автомат-есть ли смысл?Единого мнения не нашел-все сходится на том что это будет неплохо.И еще на свет провод отдельный от щитка,но без земли,можно ли от щитка притянуть только фазу,а ноль взять с розеток?Читал ШВВП для проводки не используют,но он был у меня в наличии,не смертельно?Если бы тянул 5-ти жильным можно ли одну жилу было пустить на землю,а две пары остальных на розетки и кондиционер?В одном кабеле так можно делать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да ради истины- я не против! А по поводу "0"- мое мнение- можно. Все дело в расчете нагрузки. Хотя мое мнение может НИЧТО против ПУЭ. Чем ближе к правилам написанным на крови- тем легче жить!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хочу на кондиционер протянуть отдельно кабель от щитка через свой автомат-есть ли смысл?Единого мнения не нашел-все сходится на том что это будет неплохо.

Ну так разумеется, что мнения будут разные, на то и форум :) КМК, смысл есть и если есть возможность, то лучше так и сделать.

И еще на свет провод отдельный от щитка,но без земли,можно ли от щитка притянуть только фазу,а ноль взять с розеток?

Так лучше не делать. Если всё равно тянуть фазу на свет от щитка, то что мешает прокинуть отдельный кабель?

Читал ШВВП для проводки не используют,но он был у меня в наличии,не смертельно?

А что, если скажут смертельно, то перетянешь? :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Могу и перетянуть ,еще не поздно,просто ШВВП еще остался и на комнату на розетки его хватает,на свет провод буду еще брать,а на кухню NYM 4-ка есть уже.

Изменено пользователем timur1974
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что‐то конкретное или вообще все что я понаписал? :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

перетянешь?

Интересней после полностью оконченной финишной отделке.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что‐то конкретное или вообще все что я понаписал? :)

Это было на предыдущее сообщение,уже твое увидел и дальше свое подкорректировал.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Могу и перетянуть...

То что уже сделано я бы не перетягивал, а вот на то что ещё предстоит лучше нум купить. На ШВВП концы наконечниками обжимал или облуживал, или же ещё как?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То что уже сделано я бы не перетягивал, а вот на то что ещё предстоит лучше нум купить. На ШВВП концы наконечниками обжимал или облуживал, или же ещё как?

Пока только растянул между распредкоробками,и в двух местах опустил к розеткам,собирался скручивать и паять ,концы лудить.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Могу и перетянуть ,еще не поздно,просто ШВВП еще остался

Я так понял, он у вас открыто идет? Или как? Если открыто, то забейте - испортится - поменяете.А если вы скрытую проводку делаете, то лучше нормальным кабелем сделать типа ВВГ-НГ или НУМ. ШВВП - это ШНУР. И срок службы у него лет 5, а у ВВГ - 30. Вот и считайте.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И срок службы у него лет 5...

Я вчера тоже этим вопросом озаботился. Нашёл цифру - минимум 10 лет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я так понял, он у вас открыто идет? Или как? Если открыто, то забейте - испортится - поменяете.А если вы скрытую проводку делаете, то лучше нормальным кабелем сделать типа ВВГ-НГ или НУМ. ШВВП - это ШНУР. И срок службы у него лет 5, а у ВВГ - 30. Вот и считайте.

Открыто (в гофре)идет между наружними распредкоробками по самому верху стены(будет закрыто подвесным потолком),а вниз к розеткам опускается по штробам.http://f12.ifotki.info/or...40457370.jpg
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну тогда конечно лучше заменить на нормальный провод. Не на 1 год делаете.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

В электрике я не разбираюсь, но меня волнует один вопрос? Как мне в ванной комнате провести электрику и какие провода, чтобы можно было все работало и водонагреватель, вентилятор, стиральная машина и душевая кабина и свет. Квартира моя не в новостройке, боюсь без света остаться. Вот что и как мне делать? Спасибо за ответ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В электрике я не разбираюсь

Как мне в ванной комнате провести электрику и какие провода, чтобы можно было все работало и водонагреватель, вентилятор, стиральная машина и душевая кабина и свет.

лучше найдите толкового электромонтажника

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проводка в ванне только скрытая (проводка в гофрах под реечным потолком тоже скрытой считается). Провод обычный. Стиральную машину - на отдельный автомат, нагреватель - тоже на отдельный. Вентилятор - на свет засадить. Кабина - ну не знаю что у вас там за кабина, что ей питание надо. Знаю только что в ней (это зона 0 вроде как) можно только 12 В, причем источник питания за пределами зоны. Розетки для стиралки и нагревателя (да и вообще все розетки) только в зоне 3 (см. ПУЭ7 и ГОСТ, гуглится). Свет - ну у меня диоды в формате "галогенок" с герметичным блоком питания... Все обычно галогенки в потолок врезают. Автомат для света естественно 3-й. А там уж кому что нравится. Расположение светильников - смотрим зоны в ПУЭ. Эти 3 автомата в щитке подключаем к УЗО с дифференциальным током 10 мА. Без УЗО розетки в ванной ставить запрещено!Если среди того, то что я написал, ничего не понятно, то

лучше найдите толкового электромонтажника

, ну либо основательно и упорно изучайте тему :-) Изменено пользователем aam
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без УЗО розетки в ванной ставить запрещено!

почему это запрещено??? :huh: вы плохо читали ПУЭ :D разделительный трансформатор - тоже выход ;)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы растолковали понятно, но я для меня все равно есть вопросы. Спасибо Вам. Да, я наверное обращусь к специалисту, но я должна перестраховаться, чтобы потом не переделывать и остаться без света. Как наступает зима, до начала отопительного сезона, все в шахматном порядке я без света регулярно вечером, я уже и стабилизаторы ко всей технике поставила. Наверное надо проводку меня что ли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

dimp, ПУЭ я хорошо читал.

А разделительный трансформатор вы на стиралку и водонагреватель ставить собираетесь? :D Ну ну... Хотел бы посмотреть где размещать будете - этакая домашняя мини-будка :rolleyes:

http://elhand.io.ua/s1990...ansformatory

alekgalina@yandex.ru, у вас в коридоре не "пробки" случаем? Это такие круглые и там 2 кнопочки, либо вообще плавкие керамические. Если так, то дело не в проводке, а в том, что они на 6 А всего. У меня у самого такое было до ремонта - помню, дедушка включает транс 1кВА 220-127В и пробки вышибает пусковым током... Такие хаты рассчитаны на суммарную потребляемую мощность 1,5 кВт, т. е. врубили вы обогреватель на 1 кВт и свет в нескольких комнатах - и уже пробки вышибет. Тупо заменять пробки на автоматы с бОльшим током без замены проводки тоже нельзя. Стабизизаторы здесь бесполезны (кстати что вы называете стабилизатором?) Если дом ломать не собираются, то есть смысл поменять ВСЮ проводку. Если же у вас панельная хрущевка, то уж потерпите как-нибудь, т. к. "игра не стоит свеч"...

Изменено пользователем aam
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.