Отправлено 16 Январь 2013 - 09:29

Появилась у нас соседняя тема про люстру,но там обсуждение не закончено,поэтому спрашиваю здесь,чтобы не мешать автору той темы.Прошлись по люстралабазам и пришли к выводу,что придется брать таки Китай-люстру,а поскольку проводку только раскидываю:получается все китайские мало мальски приличный люстры включаются и управляются с пульта,так получается под них можно заложить только подачу ноля и фазы(земля наверно не обязательна) и без настенного выключателя?А вдруг попадется не китайская люстра приличная?Может как то можно предусмотреть оба варианта при закладке проводки?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Pleiades

Pleiades
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 11
  • 281 сообщений
  • 101 спасибо
  • Братск
  • 0

Отправлено 16 Январь 2013 - 09:36

Заложите с выключателем. Пускай включенный стоит :)
  • 0

#3   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 16 Январь 2013 - 09:39

При включенном выключателе будет управляться пультом(я наверное отстал от прогресса-какой пульт.... :unsure: )
  • 0

#4   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 127

Отправлено 16 Январь 2013 - 09:43

Заложите с выключателем.

Точно. А уходя - выключайте. Китайские девайсы в большинстве своем сделаны так, что БП или блок управления постоянно находятся под напряжением. При наших электросетях нет никакой гарантии, что эта штуковина не сгорит или, наоборот, не засияет синим пламенем в ваше отсутствие.

robroi
ДУ. Ща полно китайских люстр с такой хреновиной.
  • 0

#5   timur1974

timur1974
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 17 спасибо
  • Енакиево
  • 3

Отправлено 16 Январь 2013 - 09:52

Советуете поставить одинарный выключатель?Если бы с него можно было включить люстру(пульт же еще надо найти будет).

....При наших электросетях нет никакой гарантии, что эта штуковина не сгорит ...

На квартиру поставил реле напряжения.


  • 0

#6   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 127

Отправлено 16 Январь 2013 - 10:03

timur1974
Если по уму, то РН нужно ставить только на розетки. Лампочки не такие дорогие. В противном случае при отключении в темное время суток нужно сидеть около 10 минут (время для "отстоя" холодильников и кондиционеров перед повторным запуском) в темноте.


  • 0

#7   timur1974

timur1974
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 17 спасибо
  • Енакиево
  • 3

Отправлено 16 Январь 2013 - 10:13

Раз уж пошел так разговор скажите вот у нас напряжение около 240 в,ночью поднимается до 248в,на реле выставил предел в 250,248-249 ночью уже вырубает.Как это может сказаться на технике?Или это еще в норме?Обычно же + - 10%?Но на том же холодильнике указывают рабочее 230.
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 16 Январь 2013 - 10:21

если выключишь выключателем то им же и включишь, не вздумай делать без выключателя, через год загорится в одном месте сменить люстру и будешь привязанобычно +5 и - 10% так что это перебор пишите в снабжающую организацию, пусть анцапфы переводят - иначе получается испытание техники на выживаемость
  • 0

#9   timur1974

timur1974
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 17 спасибо
  • Енакиево
  • 3

Отправлено 16 Январь 2013 - 10:25

dimp,
Может и провод сразу на 5 жил заложить?
  • 0

#10   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 127

Отправлено 16 Январь 2013 - 10:25

У нас по стандарту +/-10%
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 16 Январь 2013 - 11:49

у нас оказывается тоже по ГОСТ13109-97 нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения d Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение) только предельно допустимые это не больше 1ч12мин в сутки


  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 16 Январь 2013 - 13:11

Может и провод сразу на 5 жил заложить?

Это от коробки к люстре? Если так, то вполне здравое решение. Только тогда и от выключателя к коробке кабель на 3-4 жилы нужно будет проложить.
  • 0

#13   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 16 Январь 2013 - 18:23

На квартиру поставил реле напряжения.

Разочаровался... Зимой 2010 перегорел в котле,если не ошибаюсь, стабилитрон....Приехавший мастер сказал,что от скачка напряжения,а РН не сработало!!! Так что моё мнение -стабилизатор напряжения,хоть на нагрузку,хоть на всю квартиру.
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 16 Январь 2013 - 19:26

так ты разочаровался своими настройками, а не РН, у меня знакомый которому поставили РН начал через месяц ныть что забодало его это реле, которое раз, два в месяц срабатывает, решил он сделать поудобнее - даже звонил, что теперь у него всё работает :) 2 месяца и тоже котёл посреди зимы, он уже изплевался на хрена полезкакое напряжение стояло и задержка времени???
  • 0

#15   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 127

Отправлено 16 Январь 2013 - 20:03

dimp
Да фигня все это. Мастер озвучил самую удобную отмазку. Если бы на котле стоял стабилизатор, то назвал бы другую причину из стандартного набора.
  • 0

#16   timur1974

timur1974
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 17 спасибо
  • Енакиево
  • 3

Отправлено 17 Январь 2013 - 16:30

Дома на котле обычный Барьер на котле уже стоит лет семь,верхнее напряжение выставляю в обрез. Продолжу ,с вашего позволения. Нужно подключить три галогенки,включаемые одним тройным выключателем.В авто мне все предельно ясно,а здесь можно протянуть ноль и фазы на каждый светильник одинарным проводом?Те ,что продают приличной изоляции не имеют.Набросал схемку http://f12.ifotki.in...84141091563.png Или может в коробку выключателя завести двойным,а на светильники вывести четверным(ноль и по фазе на каждый светильник)?Светильники будут на расстоянии около метра друг от друга.Может есть еще какое правильное решение?
  • 0

#17   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 127

Отправлено 17 Январь 2013 - 16:54

Если рапредкоробки не будет, а в качестве таковой будет коробка выключателя, тогда так, как нарисовали: двойной (фаза + ноль) в коробку к выключателям, а оттуда 4 к светильникам.Если распредкоробка есть, то заводите один фазный провод. Потом от каждого выключателя идет фаза на соответствующий светильник. Ноль прямот от распредкоробки к светильникам.
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Январь 2013 - 16:57

так и делай - а в чем проблема? на первый пришел ввг 4*1,5 а дальше и двухжилки хватит
  • 0

#19   timur1974

timur1974
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 17 спасибо
  • Енакиево
  • 3

Отправлено 17 Январь 2013 - 16:57

Получается одинарный пробрасывать,тем более в штробе,из-за недостаточной изоляции не желательно?Проблемы нет,спрашиваю как правильно в квартирной электрике сделать,провод использую ПВС,NYM чего то не нравится и по сечению в том числе(по крайней мере тот ,что здесь продают).
  • 0

#20   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 127

Отправлено 17 Январь 2013 - 17:02

ВВГ-нг посмотри. У нас он более распространен. А ПВС я бы не стал использовать.
  • 0

#21   timur1974

timur1974
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 17 спасибо
  • Енакиево
  • 3

Отправлено 17 Январь 2013 - 17:23

Да есть здесь любой провод,я сейчас в России.Попробую завтра или нум или ввг наверно,вдруг понравится!Тем более он дешевле ,чем ПВС.Скажите как правильно изолировать скрученный ,пропаянный провод,чтобы его можно было и в штробе замуровать или в гофре протащить?Может какая супертермоусадка,а сверху легонько изоляцией?
  • 0

#22   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 127

Отправлено 17 Январь 2013 - 18:12

Изолента, а поверх - термоусадка.Может кто ещё какие варианты предложит.
  • 0

#23   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 080 сообщений
  • 528 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 17 Январь 2013 - 18:51

скрученный ,пропаянный провод

обслуживаемое соединение, нужен доступ, ставится распред. коробка.
  • 0

#24   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 127

Отправлено 17 Январь 2013 - 19:01

Lee
При восстановлении перебитого проводника в месте сращивания распредкоробку тоже ставите? ;)
  • 0

#25   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 080 сообщений
  • 528 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 17 Январь 2013 - 19:05

пару, в одной концов не хватает для разделки.
  • 0

#26   timur1974

timur1974
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 17 спасибо
  • Енакиево
  • 3

Отправлено 17 Январь 2013 - 19:23

Изолента, а поверх - термоусадка. Может кто ещё какие варианты предложит.

Тогда может лучше термоусадка на каждую жилу и сверху больше диаметром термоусадку на весь провод?Ну бывают же такие моменты.Вот например отмерили вместо 16 метров 15,а я его брал на прямой от щитка до кондиционера и рассказывают,что бухты к ним приходят с недобором.
  • 0

#27   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Январь 2013 - 22:05

а вас это хоть как то волнует? проблемы продаванов??? пусть меняют
  • 0

#28   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 701 сообщений
  • 4045 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 17 Январь 2013 - 22:26

Изолента, а поверх - термоусадка.

в чём смысл термоусадка и ещё раз термоусадка общая
  • 0

#29   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 18 Январь 2013 - 06:57

на первый пришел ввг 4*1,5 а дальше и двухжилки хватит

4х1,5 = 2*2х1,5 К чему такая страсть к расширению элементной базы? :)

одинарный пробрасывать,тем более в штробе,из-за недостаточной изоляции не желательно?

Изоляция должна быть двойная: основная и дополнительная, некоторые делают (зачастую застрйщики) простыми проводами (одинарная изоляция - основная) в закладной трубе (дополнительная). Не аргументирую документально, но простая гофра не пойдёт, как минимум тяжёлая, ПНД труба тоже не пойдёт - основная изоляция провода не НГ. Труба должна быть НГ. Самый простой вариант - заложить типа ВВГ 2х1,5 (поскольку на свет), будет одна запасная жила. С двух метров не разоришься? :)

NYM чего то не нравится и по сечению в том числе(по крайней мере тот ,что здесь продают)

Если такой надо - ищи NYM по германскому стандарту DIN. Делают его тоже наши, но характеристики жёстче выдерживают. ВВГ тебе тоже подойдёт.
  • 0

#30   timur1974

timur1974
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 17 спасибо
  • Енакиево
  • 3

Отправлено 18 Январь 2013 - 07:19

в чём смысл термоусадка и ещё раз термоусадка общая

Так скажите как правильно. А в распредкоробке как лучше изолировать хвосты?Надевать колпачки?СИЗ или как их называют?
  • 0