Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Проводка для люстры.


Сообщений в теме: 35

#31   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Январь 2013 - 07:32

в распредкоробке как лучше изолировать хвосты?Надевать колпачки?

Основная задача наверно сделать надежное соединение жил, а уж потом его изолировать?
Сварка/опрессовка/пайка/хорошие клеммные соединители (WAGO) или хорошие руки к СИЗам.

Для распред коробки я бы , возвращаясь к началу, использовал отдельные кабели до каждого светильника - это стандартно, ремонтопригодно и даёт возможность потенциального апгрейда света без больших разрушений.
Для установочной коробки (под выключателем) вариант описали уже.
  • 0

#32   timur1974

timur1974
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 360 сообщений
  • 19 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 18 Январь 2013 - 07:41

Планируется пайка,как изолировать?На потолке будет распред,к ней приход 4-х жильного,выход на каждый светильник свой провод.Это все ясно,но как соединить правильно кабель?
  • 0

#33   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Январь 2013 - 07:57

Планируется пайка,как изолировать?

Если в распред коробке, на скрученную и паяную "колбаску": либо изолента, желательно х/б; либо термоусадка в один слой, но с термоусадкой будет практически неразборный вариант.

я бы , возвращаясь к началу, использовал отдельные кабели до каждого светильника

Это все ясно

имеется в виду двухжильный кабель к каждому светильнику.
  • 0

#34   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Январь 2013 - 08:12

При восстановлении перебитого проводника в месте сращивания распредкоробку тоже ставите?

пару, в одной концов не хватает для разделки.

Приятно слушать... :D
  • 0

#35   timur1974

timur1974
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 360 сообщений
  • 19 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 18 Январь 2013 - 08:36

Если в распред коробке, на скрученную и паяную "колбаску": либо изолента, желательно х/б; либо термоусадка в один слой, но с термоусадкой будет практически неразборный вариант.

Когда то делал так:на скрутку в коробке термоусадку с хвостом в пару см,потом его заворачивал и сверху или изоленту или термоусадку больше диаметром-это приемлемо?Почему неразборное?Ножом же можно термоусадку разрезать?Или я использую не правильную термоусадку?
  • 0

#36   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Январь 2013 - 08:46

термоусадку с хвостом в пару см,потом его заворачивал и сверху или изоленту или термоусадку больше диаметром-это приемлемо?

Можно, только излишне - в распредкоробке воды нет, а если будет такой загиб не спасёт. Можно проще - этот свободный хвостик, сразу после усадки, пока горячий, прищемить напр. пассатижами - результат будет не хуже. Есть ещё ТУТ с клеем, но это действительно для влажных случаев.

Ножом же можно термоусадку разрезать?

А ты пробовал? :) Можно конечно, но она плотная и толстая (в 4 раза сжатие), ты все жилы искромсаешь пока её от скрутки отковыряешь (это я про нормальную электротехническую ТУТ говорю, там есть ещё на малые напряжения, та попроще).
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru