Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Подключение к каннализации через пол, в стяжке


Сообщений в теме: 7

#1   Artem

Artem
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Январь 13
  • 1 сообщений
  • 0

Отправлено 24 Январь 2013 - 21:21

Добрый день!У одной из стен на кухне расположен стояк, но в связи с отсутствием места у этой стены можно расположить только один из электроприборов (стиралка, посудомойка). Расстояние у другой стены до предполагаемого места установки стиралки по прямой 1,7 м, но из за двери нельзя провести трубы в стене.Придётся проводить каннализацию и воду в стяжке (уже залита, толщина 6 см).Основные вопросы:1. Какой диаметр труб для каннализации использовать, какой min должен быть уклон?2. Можно ли встроить трубу в каннализацию непосредственно у самой плиты перекрытия? Если да то как надёжнее?3. Можно ли заливать каннализационную водные трубы пескобетоном, и заливать ли стык с чугунной общедомовой трубой?Спасибо!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Vanish

Vanish
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Март 12
  • 14 сообщений
  • Раменское
  • 0

Отправлено 01 Февраль 2013 - 12:09

Присоединяюсь к вопросу!
  • 0

#3   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:36

Хоть бы рисунок какой ,не говорю уж о фото . ;)
  • 0

#4   Kasta

Kasta
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Декабрь 11
  • 263 сообщений
  • 40 спасибо
  • Монино
  • 4

Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:04

1. Трубу 32 диаметра , уклон на 1 метр - 1см 2. можно, если различные переходники3. Можно.
  • 0

#5   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 258 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 140

Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:59

1. Трубу 32 диаметра , уклон на 1 метр - 1см

Вообще-то до 50 диаметра включительно минимальный уклон 30мм на метр, при бОльших диаметрах минимальный уклон уменьшается. Пункт 18.2 СНиП 2.04.01-85
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 05 Февраль 2013 - 08:07

Как-то Техник-Сан писал что эти расчёты делались ещё для чугунных труб, а поверхность у пластиковых сильно глаже, потому мол по идее можно делать уклон 1-2см на метр.
  • 0

#7   Kasta

Kasta
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Декабрь 11
  • 263 сообщений
  • 40 спасибо
  • Монино
  • 4

Отправлено 11 Февраль 2013 - 06:16

во -во я о том же.
  • 0

#8   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 258 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 140

Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:22

Все равно на 32-ю трубу уклончик надо бы побольше сделать.