Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Покритикуйте схему щитка.


Сообщений в теме: 3

#1   HEOXOTA

HEOXOTA
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Октябрь 12
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:11

1. Нужен ли вместо выключателя нагрузки поставить УЗО 63/100 (300)2. Нужен ДИФ (связка УЗО+Автомат) на свет ванну? Или как на остальной свет без УЗО , если будет противопожарное УЗО.3. Нужен ли Диф (УЗО) на варочную панель? (Стиралку? Посудомойку?).4. Какая варка еще не знаю, кабель будет 3*6, автомат лучше на 32А , а не на 40А?5. Каким кабелем делать монтаж от выключателя нагрузки (УЗО 63/100) тоже 10кв.или можно 6 кв.?6. Что делать с землей? Землю я прокину , но стоит ли ее подкючать? Думал , раз электрические плиты , то земля должна быть.Но недавно электрик который менял счетчики скзал , что отдельной земли в наших домах нет, "земля на корпусе".Красным кругом мои автоматы , желтым"зануление".7. Пока электриков не вызывал, дом серия II-68, на вводе стоят автоматы 25А + два 16А, на новом счетчике написано 60А, сколько выделенная мощность пока не знаю, планирую вводой автома ставить на 50А , т.к. сумма моих автоматов 57А. ____________ - Размер 581,05К, Загружен: 99 IMGP1890 - Размер 323,92К, Загружен: 84 Сразу картинки не влезли IMGP1889 - Размер 234,54К, Загружен: 69 IMGP1888 - Размер 313,45К, Загружен: 70 IMGP1887 - Размер 330,8К, Загружен: 72
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:25

1. В смысле можно или нет? Можно.2. На мой взгляд лучше без дифов и узо.3. Обязателен только на стиралку, но и на ПМ не помешает. На варку необязательно. 4. На 32 предпочтительнее, но лучше сначала определиться с варкой.5. 10-кой.
  • 0

#3   HEOXOTA

HEOXOTA
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Октябрь 12
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:42

Подкорректирую.1. На входе ставлю УЗО 63/3002. Весь свет ставлю без отдельного УЗО , только противопожарное.3. На стиралку, ПММ Ставлю УЗО (ДИФ), я так понимаю 0,01А ( или 0,03А тоже можно?), варка только автомат.4. Понятно.5. 10-ой Обязательно (критично) , или просто желательно?6. -? Стоит ли "занулять" землю на корпус общего щитка?
  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:56

1. Хватит и 63/1003. Можно и 0,035. Желательно. 10-ку всё равно покупать - обрезки полюбому останутся :) Или же, как вариант, можно одну 6-ку кинуть на автомат варки, а вторую 6-ку по остальным автоматам развести.6. Совершенно на ясно, мне лично, куда эта земля идёт с корпуса щитка, а раз так, я лучше предложу третью жилу везде протянуть, но нигде пока не подключать. Пусть в щитке и подрозетниках лежит до лучших времён.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru